We hebben een PV installatie met meerdere omvormers, geinstalleerd in 2018, de meterkast was ook in 2018 geplaatst (en sindsdien niet gewijzigd); en destijds in 2018 gekeurd op norm NEN3140. Geen stroomafname, alleen productie. Iedere omvormer heeft zijn eigen unieke installatieautomaat en een eigen unieke aardlekschakelaar.
De opstalverzekering vereist dit jaar dat de installatie voldoen aan NEN3140 of Scope 12. We zijn dit keer overgestapt naar de norm Scope12. Bij deze recente eerste Scope 12 keuring (EBI) geeft de keurmeester aan dat de 3 aardlekautomaten HAGER HACO490G 4p 40A C-kar in de meterkast niet voldoen aan de 80% van de capaciteit en/of juiste karakt. en dat deze daarom (naar mening van keurmeester) alle vervangen moeten worden.
Mijn vragen:
1- NEN1010:2020 lijkt te verwijzen naar de netcode $3.4 die gaat over aansluiteisen voor “nieuwe of aangepaste meterkasten” dat aan selectiviteit moeten voldoen en praat niet over bestaande installaties. Ik heb dus enige twijfel of dit voor ons geldt, omdat deze bestaande installatie volgens NEN1010:2015 was geinstalleerd.
2- De omvormer kan ook via configuratie begrenst worden. Als we de omvormers begrenzen tot 80% van de capaciteit, komen we daarmee dan ook weg ?. Of is de "papieren norm" de technische maximale capaciteit van de omvormer, ook als dit via configuratie correct tot de norm begrenst is ?.
De opstalverzekering vereist dit jaar dat de installatie voldoen aan NEN3140 of Scope 12. We zijn dit keer overgestapt naar de norm Scope12. Bij deze recente eerste Scope 12 keuring (EBI) geeft de keurmeester aan dat de 3 aardlekautomaten HAGER HACO490G 4p 40A C-kar in de meterkast niet voldoen aan de 80% van de capaciteit en/of juiste karakt. en dat deze daarom (naar mening van keurmeester) alle vervangen moeten worden.
Mijn vragen:
1- NEN1010:2020 lijkt te verwijzen naar de netcode $3.4 die gaat over aansluiteisen voor “nieuwe of aangepaste meterkasten” dat aan selectiviteit moeten voldoen en praat niet over bestaande installaties. Ik heb dus enige twijfel of dit voor ons geldt, omdat deze bestaande installatie volgens NEN1010:2015 was geinstalleerd.
2- De omvormer kan ook via configuratie begrenst worden. Als we de omvormers begrenzen tot 80% van de capaciteit, komen we daarmee dan ook weg ?. Of is de "papieren norm" de technische maximale capaciteit van de omvormer, ook als dit via configuratie correct tot de norm begrenst is ?.
[ Voor 32% gewijzigd door Patrick9933 op 04-08-2025 22:11 ]