Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Screeny
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 26-08 13:02
Nu hebben we al tijden twee binnen-units op zolder die op 1 buiten-unit draaien. Wat ik begrepen heb is dat je dan de binnen-units enkel kan laten verwarmen of koelen. En dus niet één binnen-unit laten verwarmen en de andere laten koelen.
Maar wat gebeurd er nu als dochter 1 haar airco op koelen zetten en dochter 2, 5 minuten later haar airco op verwarmen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Shunt
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23-09 15:48

Shunt

Boe

Screeny schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 14:30:
Nu hebben we al tijden twee binnen-units op zolder die op 1 buiten-unit draaien. Wat ik begrepen heb is dat je dan de binnen-units enkel kan laten verwarmen of koelen. En dus niet één binnen-unit laten verwarmen en de andere laten koelen.
Maar wat gebeurd er nu als dochter 1 haar airco op koelen zetten en dochter 2, 5 minuten later haar airco op verwarmen?
Dan springt een van de units in error

Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-09 14:58
Bij mij (LG) luister de buitenunit naar de 1e unit.
Als de 1e unit wilt koelen, gaat de buitenunit koelen.
Als de 2e unit wil verwarmen, gebeurd er niets.