Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • __bart__
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 18-08 17:49
Blikseminslag vlak bij ons, maar niet op het huis, heeft gevolgen gehad:
  1. de digitale meter van Fluvius is helemaal uitgevallen (maar huis heeft nog wel stroom)
  2. het apparaat dat de P1 poort uitleest (YouLess LS120) is stuk. Deze is gekoppeld aan de switch
  3. de netwerk switch is stuk (Ubiquiti UniFi Switch Ultra - PoE)
  4. beperkte delen van de domotica werken niet: lijkt eerder laagspanningschakelingen te zijn
  5. Proximus modem helemaal uitgevallen, doch zat niet op rechstreeks op de switch, maar gekoppeld aan eigen router (Ubiquiti Cloud Gateway Ultra - werkt nog) die vervolgens nr de switch gaat
Apparaten in huis zijn beveiligd tegen overspanning (REM automaat). Maar moet laagspanning beveiligd worden? Zou je voorzorgsmaatregelen moeten voorzien tegen overspanning op de P1 poort? Wie is verantwoordelijk voor de gevolgschade als daar te veel spanning op komt?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 14:00
Bliksem inslag valt gewoon onder je inboedelverzekering toch?
Gewoon opbellen dan regelen zij het verder als het goed is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • killercow
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:06

killercow

eth0

Er kan prima een dikke piek over de p1 gelopen hebben toch? Dat is normaliter een serieel poortje, en zit niet achter je overspanningsbeveiliging.
Als je meter (ook niet achter je overspanningsbeveiliging) stuk is gegaan kun je dus vanuit gaan dat die een stevige tk heeft gehad en het zelf ook niet kon handlen met als gevolg dat er ook over de p1 poort hogere stromen zijn gaan lopen.

openkat.nl al gezien?


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 13:01
Tegen inductie op de netspanning door blikseminslag is nauwelijks bescherming mogelijk.
Jij gaat er nu vanuit dat het via de p1 poort gegaan is, maar het kan net zo goed via de netvoedingen van je apparatuur gegaan zijn.
Dat laatste is ook waarschijnlijker want de P1 aansluiting bevat een optocoupler die al meer beschermt tegen bliksem inslag dan welk ander ding dan ook.

PS
Wij hebben dit ook eens gehad en in de kleine letters van de verzekering stond dat alleen directe blikseminslag gedekt was en niet de schade door indirecte inductie.
Advies aan iedereen is dus lees de kleine letters van je verzekering contract.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geldersscheepje
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 12:41
Been there. Indirecte inslag met als gevolg veel defecte apparatuur. Hou er rekening mee dat alles wat nu nog functioneert het alsnog kan opgeven (heeft een enorme optater gehad), maak dus goede afspraken met je verzekeraar. Hier de verzekering uit Apeldoorn, uiteindelijk alles vergoed.

Bliksem was via de waterleiding binnengekomen na een inslag bij de school aan de overzijde van de straat. Verzekeraar kon me zelfs vertellen hoe laat het was gebeurd, zijn verschillende systemen voor om dit na te gaan. Voor de lol wat opgeschroefd, met name chips exploderen gewoon (alle netwerkapparatuur rammelde ineens ..).

Zonneboiler 180 l, 3800 Wp, Ecolution WP en lots of LED's