Hoi Allemaal,

Inmiddels al zo’n 5 jaar verder in het klushuis en nu had vrouwlief toch bedacht dat ze eigenlijk wel een nieuwe vloer in de hal en het toilet wil hebben.
Momenteel ligt er een tegelvloer in van leisteen wat moeilijk is schoon te maken en ook niet heel hygiënisch in het toilet is.

Dit was mijn moment om te zeggen, prima, maar dan gaat alles eruit en komt er vloerverwarming in :D
De hal inclusief toilet is 11m2 waarvan ongeveer een 1m2 niet verwarmd hoeft te worden vanwege het plateau die als tweede traptrede dient. Onder dit plateau heb ik overigens wel de verdeler bedacht.

systeem

Xtreme36 HR-ketel die 3x T33’s stookt in de woonkeuken en 2x T22’s in de kamers van de kinderen.
Ketel levert max 50 graden. We stoken hybride met de airco.

Helaas hebben de beslissing genomen om tijdens het begin van de verbouwing niet meteen heel de vloer eruit te trekken. Financieel kwam het destijds slecht uit en de tijd ontbrak ons ook :/

Het gaat om een hoekhuis eind jaren ‘60.
-HR++ glas
-spouwmuur isolatie EPS grafietparels 6cm
-schuin dak geïsoleerd met 14cm PIR
-platdak deel keuken koud dak met 16cm glaswol (niet op het plaatje)
-Woonkamer deel kruipruimte voorzien van Tonzon 3 lagen systeem en bodemfolie geplaatst, voorheen was de kruipruimte erg vochtig inclusief de houten balken en vloer.

VVW

Het idee is om de hal al voor te bereiden op de toekomst door hier vvw te leggen met HoH van 10cm en 2 groepen op een verdeler die ooit pomploos gemaakt kan worden als we de stap naar een WP gaan nemen.

De hal heeft een open trap naar boven waardoor de hal in de winter al behoorlijk koud is. Momenteel hangt er een mini T10 in het toilet en die doet niet heel veel door de lage aanvoer.
mogelijke problemen
-De put met watermeter is altijd vochtig (al het leidingwerk is groen)
-De vloer ligt op een zandcementdekvloer van een cm of 8 en die ligt koud op het zand.
-Leidingwerk van CV loopt van buiten onder de vloer van de hal naar de kruipruimte in de woonkamer (ligt 25 a 30cm diep)
-vanuit de meterkast lopen veel grondkabels ergens langs de muur omlaag en dan onder/in de vloer?
-met het weghalen moet de trap ondersteund worden aan de open zijde (wel te maken)
Vanuit de kruipruimte in de woonkamer waar de CV leidingen de kruipruimte binnen komen kan je zien dat de grond waar het in ligt gewoon vochtig is. Dat maakt de vloer ijskoud in de winter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hCk38rIZMqiyJ16KGsa0rn2AQ80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AYDZFwOSYvC9skBjwYVSWIYS.jpg?f=fotoalbum_large

De muur links van de hal is ook de buitenmuur.
Ik dacht eraan om de vloer eruit te breken en dan de volgende opbouw:

- constructie betonvloer op het zand
- isolatie PIR minimaal 14cm
- krimpnet met vvw in cementdekvloer
- tegelvloer

Vergeet ik dan nog iets?

Dit zou ook het eeuwige vochtprobleem in de hal op moeten lossen.

[ Voor 111% gewijzigd door elektriekert op 27-07-2025 23:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
ik zou er niet aan beginnen als ik jou was. wie verwarmt zijn hal nou? meeste warmte raak je weer kwijt in je trapgat naar boven en dan is het boven weer vervelend warm als je wil slapen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
No Hands schreef op zondag 27 juli 2025 @ 22:12:
ik zou er niet aan beginnen als ik jou was. wie verwarmt zijn hal nou? meeste warmte raak je weer kwijt in je trapgat naar boven en dan is het boven weer vervelend warm als je wil slapen.
Klopt wat je zegt, alleen het toilet zou ook nog kunnen, maar das wel erg weinig denk ik dan.

Bijkomend nadeel van de koude hal is dat de de muur tegenover het toilet de muur is waar onze bank tegen aan staat. Dat geeft een koud gevoel in je nek.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Gewoon meenemen, maar dan niet om het 20 graden te maken, maar om de ergste kou eruit te stoken. Dat kan ook met 15 hoh en waarschijnlijk ook nog wel achter een RTL ventiel ipv een pompverdeler. Wanneer levert je ketel langdurig 50 graden? Waarschijnlijk alleen 's morgens na de nachtverlaging.

Ik heb hier in de hal een T11 radiator van 40x100 hangen, die staat altijd een beetje aan. Binnenkort ga ik toilet aanpakken, gaat die radiator van de muur en trek ik een paar lussen door de vloer van toilet en hal. Gewoon 1 lus met een RTL ventiel erachter, niks pomp, gaat in de berging ook al 2 jaar prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
_JGC_ schreef op zondag 27 juli 2025 @ 22:35:
Gewoon meenemen, maar dan niet om het 20 graden te maken, maar om de ergste kou eruit te stoken. Dat kan ook met 15 hoh en waarschijnlijk ook nog wel achter een RTL ventiel ipv een pompverdeler. Wanneer levert je ketel langdurig 50 graden? Waarschijnlijk alleen 's morgens na de nachtverlaging.

Ik heb hier in de hal een T11 radiator van 40x100 hangen, die staat altijd een beetje aan. Binnenkort ga ik toilet aanpakken, gaat die radiator van de muur en trek ik een paar lussen door de vloer van toilet en hal. Gewoon 1 lus met een RTL ventiel erachter, niks pomp, gaat in de berging ook al 2 jaar prima.
Hier in de hal was de T11 verwijderd vanwege de nieuwe voordeur en de oude dikwandige stalen leidingen die net in de weg zaten. De T11 zou nog een keer terugkomen maar met het vooruitzicht voor vvw komt ie dan te vervallen.

Tsja, de ketel staat s’nachts gewoon uit. Een uur voordat mijn vrouw op staat gaat deze aan. Voor echt koude dagen verbruiken we I.c.m, airco een kuub of 7 aan gas.

Een andere oplossing zou zijn om wat leidingwerk in de muur van het toilet door te trekken.
Al heb ik wel mijn twijfels of deze blijft staan als ik de vloer uit graaf.
De hal is ooit gewijzigd door aanpassing van de badkamer erboven. Dat is een betonnen lateivloer met broodjes. Het muurtje van het toilet is tot aan de broodjesvloer gemetseld en ik denk dat ie op de zandcementvloer staat.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

No Hands schreef op zondag 27 juli 2025 @ 22:12:
ik zou er niet aan beginnen als ik jou was. wie verwarmt zijn hal nou? meeste warmte raak je weer kwijt in je trapgat naar boven en dan is het boven weer vervelend warm als je wil slapen.
Ik zou het juist wel doen, nu ligt alles open en kost het relatief weinig om daar een vloerverwarming in te leggen.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maeslant
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 09:28
edsandje schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:03:
[...]

Ik zou het juist wel doen, nu ligt alles open en kost het relatief weinig om daar een vloerverwarming in te leggen.
Helemaal mee eens, en direct HOH 10cm. De extra kosten zijn nu minimaal en het komt altijd wel van pas.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • i-chat
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
No Hands schreef op zondag 27 juli 2025 @ 22:12:
ik zou er niet aan beginnen als ik jou was. wie verwarmt zijn hal nou? meeste warmte raak je weer kwijt in je trapgat naar boven en dan is het boven weer vervelend warm als je wil slapen.
Precies hoe jij zegt dat je het niet zou doen zou ik het wel doen,

vloerverwarming is bij uitstek geschikt voor lagere temperaturen, en laten we nu niet doen alsof je op de bovenverdieping geen warmte nodig hebt

wat ik NIET zou doen is proberen de hal en de wc en de bovenverdieping dezelfde verwarming aansturen als in een woonkamer. maar desondanks wil je je gehele huis te alle tijden op een bepaalde minimale temperatuur houden voor ons is dat 16 graden. daal+t de temperatuur daaronder wordt er hier ook in de slaapkamers in in de hal gestookt.

de vraag is echter wel of het wel zin heeft om te investeren in VVW als je (ook op termijn) niet van plan lijkt om de hele benedenverdieping ervan te voorzien. de kosten voor een verdeler en de werkzaamheden van het infreezen van je leidingen gaan voor alleen secundair gebruik niet opwegen tegen de kosten die je ervoor maakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Terrie
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 09:22

Terrie

Titelspecialist Tweakers Partners
Dan zou ik beter meteen de gehele beneden verdieping aanpakken. Maar de vloer in de woonkamer is dus nog wel hout en in de hal ligt een 8cm dekvloer op zand? Grote kans dat er betonijzer in zit en je er niks ik kan frezen.

Polestar 2 | SMSR | 19" | Pilot | Magnesium


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
i-chat schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:47:
[...]


Precies hoe jij zegt dat je het niet zou doen zou ik het wel doen,

vloerverwarming is bij uitstek geschikt voor lagere temperaturen, en laten we nu niet doen alsof je op de bovenverdieping geen warmte nodig hebt

wat ik NIET zou doen is proberen de hal en de wc en de bovenverdieping dezelfde verwarming aansturen als in een woonkamer. maar desondanks wil je je gehele huis te alle tijden op een bepaalde minimale temperatuur houden voor ons is dat 16 graden. daal+t de temperatuur daaronder wordt er hier ook in de slaapkamers in in de hal gestookt.

de vraag is echter wel of het wel zin heeft om te investeren in VVW als je (ook op termijn) niet van plan lijkt om de hele benedenverdieping ervan te voorzien. de kosten voor een verdeler en de werkzaamheden van het infreezen van je leidingen gaan voor alleen secundair gebruik niet opwegen tegen de kosten die je ervoor maakt.
De benedenverdieping gaan we over een jaar of 10 doen (is nu het plan)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
Terrie schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:59:
Dan zou ik beter meteen de gehele beneden verdieping aanpakken. Maar de vloer in de woonkamer is dus nog wel hout en in de hal ligt een 8cm dekvloer op zand? Grote kans dat er betonijzer in zit en je er niks ik kan frezen.
De gehele benedenverdieping is nu geen optie, dreumes en baby hier in huis. Maar het vooruitzicht omdat over een jaar of 10 te doen.
In de hal wil ik ook niks infrezen, maar alles eruit want de kans dat er isolatie onder zit schat ik erg laag in omdat het zand eronder zo vochtig is( te zien vanaf de kruipruimte).

Woonkamer is hout (26m2) en de daaraan gekoppelde (uitgebouwde) koken is beton waar ook weinig tot geen isolatie onder zal zitten. Die gaat er tzt dan ook compleet uit.

[ Voor 11% gewijzigd door elektriekert op 28-07-2025 08:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Terrie
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 09:22

Terrie

Titelspecialist Tweakers Partners
elektriekert schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:02:
[...]


De gehele benedenverdieping is nu geen optie, dreumes en baby hier in huis. Maar het vooruitzicht omdat over een jaar of 10 te doen.
In de hal wil ik ook niks infrezen, maar alles eruit want de kans dat er isolatie onder zit schat ik erg laag in omdat het zand eronder zo vochtig is( te zien vanaf de kruipruimte).

Woonkamer is hout (26m2) en de daaraan gekoppelde (uitgebouwde) koken is beton waar ook weinig tot geen isolatie onder zal zitten. Die gaat er tzt dan ook compleet uit.
De gehele dekvloer eruit?
Bereid je dan wel voor op het nodige breek/sloopwerk. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8UJV06YljGwgQ0Og7Th3uwRXVsE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jt74YEbx2hofKy91fiaywHz1.jpg?f=fotoalbum_large

Zo zag bij mij de 8cm dekvloer eruit, betonijzer er in.
Je zou dan eigenlijk ook het zand er uit moeten scheppen tot zo’n 40-60 cm en dan zelf een broodjesvloer leggen of de makkelijkste manier; schuimbeton. Het is alleen best veel werk en opstartkosten voor een relatief klein stuk van je huis.

Polestar 2 | SMSR | 19" | Pilot | Magnesium


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • i-chat
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
dan wil je dus een verdeler met meerdere onafhankelijk te regelen (temperatuur gestuurde) groepen waarvan je er initieel maar 1 van gebruikt (wc en hal kunnen gemakkelijk samen op één groep). en dan ook nog eens eentje die niet over zijn nek gaat van een pomp aansturing (totdat je wp hebt).

ÉN je wilt dan ook nog de onderste trede (of moet ik vlonder zeggen) van je trap zodanig aanpassen dat er een luik ontstaat waarin je die hele meuk kunt wegwerken enerzijds en waar je later nog nieuwe sleuven heen kunt trekken vanuit je woonkamer anderzijds. nu hangt dat alles natuurlijk wel ook af van je huisindeling maar je maakt het je zelf wel heel lastig. door niet ineens door te pakken.

maar goed, dat je geen vloeren wilt gaan uithakken met een baby in huis kan ik ergens ook nog wel begrijpen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Limhes
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 24-09 07:31
Wij hadden een vergelijkbare situatie: leistenen vloer in hal en wc én dreumes en baby in huis. We hebben uiteindelijk gekozen om er een mooie houten vloer overheen te leggen. Eerst een laagje egaline (o.i.d.), daarna van dat dunne foam, en daarop parketlaminaat (laminaat met 3 mm hout als toplaag).

Wij vinden dit fantastisch, want het hout voelt heerlijk warm waardoor de hal en de wc nooit meer koud voelt als je er met blote voeten loopt. En voor de koude dagen zetten we de radiator een beetje open.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
Terrie schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:10:
[...]

De gehele dekvloer eruit?
Bereid je dan wel voor op het nodige breek/sloopwerk. [Afbeelding]

Zo zag bij mij de 8cm dekvloer eruit, betonijzer er in.
Je zou dan eigenlijk ook het zand er uit moeten scheppen tot zo’n 40-60 cm en dan zelf een broodjesvloer leggen of de makkelijkste manier; schuimbeton. Het is alleen best veel werk en opstartkosten voor een relatief klein stuk van je huis.
Klopt, met breken en slopen ben ik wel bekend.
Ik denk dat ik zelf een constructievloer wil maken en daarop isolatie en dekvloer.
Veel zelf doen scheelt aanzienlijk.
Alleen het regelen wil ik laten doen, dat kan ik wel zelf maar niet zo goed als een tegelaar

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
i-chat schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:47:
[...]


Precies hoe jij zegt dat je het niet zou doen zou ik het wel doen,

vloerverwarming is bij uitstek geschikt voor lagere temperaturen, en laten we nu niet doen alsof je op de bovenverdieping geen warmte nodig hebt

wat ik NIET zou doen is proberen de hal en de wc en de bovenverdieping dezelfde verwarming aansturen als in een woonkamer. maar desondanks wil je je gehele huis te alle tijden op een bepaalde minimale temperatuur houden voor ons is dat 16 graden. daal+t de temperatuur daaronder wordt er hier ook in de slaapkamers in in de hal gestookt.

de vraag is echter wel of het wel zin heeft om te investeren in VVW als je (ook op termijn) niet van plan lijkt om de hele benedenverdieping ervan te voorzien. de kosten voor een verdeler en de werkzaamheden van het infreezen van je leidingen gaan voor alleen secundair gebruik niet opwegen tegen de kosten die je ervoor maakt.
Ik snap jouw uitgangspunt ook wel maar ik vind dat het onzinnig is om hele huizen te verwarmen. een hal is en ruimte waar je doorheen loopt, je jas ophangt en verder niet veel belangrijks. Het is in mijn ogen nergens voor nodig om die te verwarmen. Net als slaapkamers en bijkeukens. Die worden gewoon warm van de restwarmte binnen je goed geïsoleerde schil van je woning. Maar iedereen leeft op zijn eigen manier en gebruikt zijn huis zoals hij of zij dat wil.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guere
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
elektriekert schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:02:
De gehele benedenverdieping is nu geen optie, dreumes en baby hier in huis. Maar het vooruitzicht omdat over een jaar of 10 te doen.
In de hal wil ik ook niks infrezen, maar alles eruit want de kans dat er isolatie onder zit schat ik erg laag in omdat het zand eronder zo vochtig is( te zien vanaf de kruipruimte).

Woonkamer is hout (26m2) en de daaraan gekoppelde (uitgebouwde) koken is beton waar ook weinig tot geen isolatie onder zal zitten. Die gaat er tzt dan ook compleet uit.
Vrijwel zeker dat er inderdaad geen isolatie onder zit gezien het bouwjaar ;) Tsja, zoals anderen al zeggen: het is echt een hoop werk om de gehele vloer eruit te hakken maar gelukkig zeg je al daar niet voor terug te deinzen. Dat gezegd hebbende: zo te horen lopen er wel een hele hoop leidingen door of vlak onder de vloer die je gaat slopen. Je zult dus heel voorzichtig moeten gaan slopen of bereid zijn tot wat schadeherstel èn het verleggen van deze kabels/leidingen wanneer je de nieuwe (veel dikkere) vloer wilt gaan opbouwen.

Het klinkt eigenlijk logischer om zo'n grote klus pas aan te pakken op het moment dat je de gehele begane grondvloer aanpakt. Het maakt het zoveel makkelijker omdat toch alles eruit gaat.

Toevallig hier vorige maand ook de gehele vloer in de voormalig garage eruit laten bikken en daar een nieuwe opbouw gemaakt: gelijk gecombineerd met vloerverwarming over de gehele beneden verdieping. Je zit immers toch al in de troep. In jouw geval is het bijkomende voordeel dat de rest ook al open ligt wanneer je bepaalde zaken tegenkomt die je niet alleen van uit de hal kan oplossen. Ook met het verleggen en vernieuwen van de leidingen die onder je vloer liggen maak je het jezelf een heel stuk makkelijker. Hier lagen bijvoorbeeld ook een paar (elektra)leidingen in de cementdekvloer: deze gaan gegarandeerd stuk tijdens het sloopwerk en dat kan eigenlijk ook niet anders.

Tenslotte: tsja, wel/geen verwarming in de hal is een discussie en voor beide valt iets te zeggen. Hier hebben we ervoor gekomen om wel gewoon overal vloerverwarming aan te leggen, ook in de hal. Maar wel een moderner huis, niet veel tocht in de hal en goede isolatie, maar zolang dat laatste op orde is kun je prima vloerverwarming in de hal aanleggen.

[ Voor 13% gewijzigd door Guere op 28-07-2025 09:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
i-chat schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:11:
dan wil je dus een verdeler met meerdere onafhankelijk te regelen (temperatuur gestuurde) groepen waarvan je er initieel maar 1 van gebruikt (wc en hal kunnen gemakkelijk samen op één groep). en dan ook nog eens eentje die niet over zijn nek gaat van een pomp aansturing (totdat je wp hebt).

ÉN je wilt dan ook nog de onderste trede (of moet ik vlonder zeggen) van je trap zodanig aanpassen dat er een luik ontstaat waarin je die hele meuk kunt wegwerken enerzijds en waar je later nog nieuwe sleuven heen kunt trekken vanuit je woonkamer anderzijds. nu hangt dat alles natuurlijk wel ook af van je huisindeling maar je maakt het je zelf wel heel lastig. door niet ineens door te pakken.

maar goed, dat je geen vloeren wilt gaan uithakken met een baby in huis kan ik ergens ook nog wel begrijpen.
De vlonder van de trap (dank daarvoor) is vrij makkelijk uit te en nemen en er staat een hardhouten plank onder van 4xm dik ter ondersteuning van de trap. Deze is ook makkelijk uit te nemen. (Inmiddels staat er ook een balkje aan de trap gebout van 5,5x7,5cm waarvan mijn vrouw inmiddels dacht dat ie bij de trap hoorde. _O-

Deze staat er omdat de gehele vlonder weg moest om fatsoenlijk bij de meterkast te komen die in het hoekje zit.

Maar of dit nu daadwerkelijk de beste keus is om een verdeler te plaatsen voor de gehele vloer weet ik niet.
Tzt laat ik de hoofdleidingen liever binnenshuis naar de verdeler lopen ipv door de tuin voor 8 meter lang

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
Limhes schreef op maandag 28 juli 2025 @ 08:51:
Wij hadden een vergelijkbare situatie: leistenen vloer in hal en wc én dreumes en baby in huis. We hebben uiteindelijk gekozen om er een mooie houten vloer overheen te leggen. Eerst een laagje egaline (o.i.d.), daarna van dat dunne foam, en daarop parketlaminaat (laminaat met 3 mm hout als toplaag).

Wij vinden dit fantastisch, want het hout voelt heerlijk warm waardoor de hal en de wc nooit meer koud voelt als je er met blote voeten loopt. En voor de koude dagen zetten we de radiator een beetje open.
Blijft het vocht probleem bij de waterput aanwezig en zo ook in de meterkast (daar heb ik de boel weg gegraven om pvc buis door naar de garage te trekken).
En de hal blijft behoorlijk koud in de winter.
Ik wil het in een keer goed doen. M.u.v. de woonkeuken.
Momenteel zit er nog een serre aan de achterkant van het huis vast en die staat eigenlijk ook op de planning om weg te halen als we de vloer gaan aan pakken in de woonkeuken.
Dan gaan we de keuken doortrekken tot de achterkant van de serre. (Leuk plan voor d egoelomst)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 27-09 14:03
Als je pas over 10 jaar de hele benedenverdieping van vvw gaat voorzien dan zou ik voor nu alleen het toilet opnieuw betegelen vanwege de hygiëne en dan over 10 jaar alles tegelijk eruit.
Bovendien heb je niet zoveel aan vvw als je ook met airco verwarmt. Zelf heb ik sinds 2 jaar airco in de huiskamer en stook sindsdien alleen nog met de cv als het buiten vriest. Als er geen warmwater door de leidingen gaat dan doet de vvw het ook niet.
Als het te koud is in de hal en toilet dan zou je daar een smalle radiator terug kunnen hangen, die wordt meteen warm als de cv aanslaat en hoeft niet (als vvw) uren op te warmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CarpeVentum
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 07:47
Wij hebben VVW over de hele benedenverdieping in een jaren 80 hoekhuis. In onze wc is de vvw de enige verwarming. Maar iedereen heeft ander comfortvoorkeur. Zelf zou ik willen dat de hal/wc uit kan zetten qua vvw (misschien kan ik wel de groep uitdraaien) omdat dat gas scheelt.

Ik vind de wc in de winter koud, maar dat vind ik prima. Onze vvw verwarmt het daar maar echt beperkt omdat het oppervlak zo klein is. Ik loop beneden toch op sloffen omdat de vloer boven niet warm is. En al loop je op je sokken: ja het voelt iets beter dan een koude vloer, maar alleen iets warmere voeten krijg je het niet warm van. Ik zou liever een IR-paneel of een broed-gloeilamp in de wc hebben omdat we de WC niet warm stoken met de vvw en je met dergelijke oplossingen direct warmte hebt voor de 5 minuten (of 15) die je er bent.

De hal heeft voor ons 0 toegevoegde waarde om te verwarmen omdat alles naar boven vervliegt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterMailman
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-09 15:39
Guere schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:19:
Het klinkt eigenlijk logischer om zo'n grote klus pas aan te pakken op het moment dat je de gehele begane grondvloer aanpakt. Het maakt het zoveel makkelijker omdat toch alles eruit gaat.
Nou ja, dit vooral.

Praktijkvoorbeeld (maar N=1): hier kwam uiteindelijk de verdeler in de hal bij de voordeur (het dichtstbij de warmtepomp buiten). Vanaf daar gaan alle groepen door de hal naar keuken/woonkamer. Dus hier was het niet eens de vraag of de hal gingen verwarmen :P
Maar ik was wel blij dat alles er op dat moment uit ging. Anders had ik de verdeler wellicht op een minder handige plek gedaan (omdat ik de hal niet wilde slopen).
Lang verhaal kort: pas bij de grote verbouwing weet je het hele plaatje. Dus ik zou wachten óf het risico accepteren dat je bij het aanpakken van de woonkamer wéér je hal moet doen.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
elektriekert schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:46:
[...]


Blijft het vocht probleem bij de waterput aanwezig en zo ook in de meterkast (daar heb ik de boel weg gegraven om pvc buis door naar de garage te trekken).
En de hal blijft behoorlijk koud in de winter.
Ik wil het in een keer goed doen. M.u.v. de woonkeuken.
Momenteel zit er nog een serre aan de achterkant van het huis vast en die staat eigenlijk ook op de planning om weg te halen als we de vloer gaan aan pakken in de woonkeuken.
Dan gaan we de keuken doortrekken tot de achterkant van de serre. (Leuk plan voor d egoelomst)
Maar waarom is het zo koud in de hal dan? Als het waait onder je voordeur dan kun je wel vloerverwarming gaan aanleggen maar dan kun je van dat geld beter een knap sluitende voordeur kopen met triple glas erin.
Die klamme watermeterput kan verschillende oorzaken hebben. Zit er een afdichting in als vloer of is dat gewoon de aarde in je kruipruimte? Leket er vocht uit een koppeling van je meter, etc.
Eerst oorzaken zoeken en oplossen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:05
No Hands schreef op zondag 27 juli 2025 @ 22:12:
ik zou er niet aan beginnen als ik jou was. wie verwarmt zijn hal nou?
[...]
Wij omdat we op de BG meerdere ruimtes hebben die uitkomen op onze hal en de deuren vrijwel altijd open staan. En dat is best lekker.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
No Hands schreef op maandag 28 juli 2025 @ 10:55:
[...]


Maar waarom is het zo koud in de hal dan? Als het waait onder je voordeur dan kun je wel vloerverwarming gaan aanleggen maar dan kun je van dat geld beter een knap sluitende voordeur kopen met triple glas erin.
Die klamme watermeterput kan verschillende oorzaken hebben. Zit er een afdichting in als vloer of is dat gewoon de aarde in je kruipruimte? Leket er vocht uit een koppeling van je meter, etc.
Eerst oorzaken zoeken en oplossen.
De kou geen idee, ik schat een graad of 14-16 in de winter.
De deur is pas 3mjaar oud en sluit verder prima. Al het glas is ook vervangen.
De zandgrond van de aangrenzende kruipruimte is in de winter ook erg vochtig. Deze is tegenwoordig afgedekt met bodemfolie.
Zolang je niet klooit met de oude stop kraantjes zijn ze verder gewoon dicht.

Dus ja, volgens mij is de enige oorzaak het vochtige zand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
vogelmans schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:55:
Als je pas over 10 jaar de hele benedenverdieping van vvw gaat voorzien dan zou ik voor nu alleen het toilet opnieuw betegelen vanwege de hygiëne en dan over 10 jaar alles tegelijk eruit.
Bovendien heb je niet zoveel aan vvw als je ook met airco verwarmt. Zelf heb ik sinds 2 jaar airco in de huiskamer en stook sindsdien alleen nog met de cv als het buiten vriest. Als er geen warmwater door de leidingen gaat dan doet de vvw het ook niet.
Als het te koud is in de hal en toilet dan zou je daar een smalle radiator terug kunnen hangen, die wordt meteen warm als de cv aanslaat en hoeft niet (als vvw) uren op te warmen.
Wij stoken hybride, dus beiden warmtebronnen staan aan.

Smalle radiator hangt er nu al, maar dat doet dus niet zo veel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
Guere schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:19:
[...]


Vrijwel zeker dat er inderdaad geen isolatie onder zit gezien het bouwjaar ;) Tsja, zoals anderen al zeggen: het is echt een hoop werk om de gehele vloer eruit te hakken maar gelukkig zeg je al daar niet voor terug te deinzen. Dat gezegd hebbende: zo te horen lopen er wel een hele hoop leidingen door of vlak onder de vloer die je gaat slopen. Je zult dus heel voorzichtig moeten gaan slopen of bereid zijn tot wat schadeherstel èn het verleggen van deze kabels/leidingen wanneer je de nieuwe (veel dikkere) vloer wilt gaan opbouwen.

Het klinkt eigenlijk logischer om zo'n grote klus pas aan te pakken op het moment dat je de gehele begane grondvloer aanpakt. Het maakt het zoveel makkelijker omdat toch alles eruit gaat.

Toevallig hier vorige maand ook de gehele vloer in de voormalig garage eruit laten bikken en daar een nieuwe opbouw gemaakt: gelijk gecombineerd met vloerverwarming over de gehele beneden verdieping. Je zit immers toch al in de troep. In jouw geval is het bijkomende voordeel dat de rest ook al open ligt wanneer je bepaalde zaken tegenkomt die je niet alleen van uit de hal kan oplossen. Ook met het verleggen en vernieuwen van de leidingen die onder je vloer liggen maak je het jezelf een heel stuk makkelijker. Hier lagen bijvoorbeeld ook een paar (elektra)leidingen in de cementdekvloer: deze gaan gegarandeerd stuk tijdens het sloopwerk en dat kan eigenlijk ook niet anders.

Tenslotte: tsja, wel/geen verwarming in de hal is een discussie en voor beide valt iets te zeggen. Hier hebben we ervoor gekomen om wel gewoon overal vloerverwarming aan te leggen, ook in de hal. Maar wel een moderner huis, niet veel tocht in de hal en goede isolatie, maar zolang dat laatste op orde is kun je prima vloerverwarming in de hal aanleggen.
Ik begrijp je punt om alles in 1x aan te pakken.
Als we dit zouden doen betekent dat we ons huis enkele weken uit moeten. Wat natuurlijk te overzien valt, maargoed ik heb het dan weer niet zo op bouw lui aangezien het werk wat men tegenwoordig levert gewoon matig is.

Ik weet dat de YMVK kabels allemaal naar achteren lopen en in het zand liggen. Dus dat valt dan wel te overzien. Blijft over de koperen leidingen en de stroom aansluiting van de groepenkast.

Maar ik zou het dus liever toch in twee delen doen zodat een deel van het huis nog toegankelijk blijft.

Ik ga niet nog even goed over nadenken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 27-09 14:03
elektriekert schreef op maandag 28 juli 2025 @ 16:38:
[...]


Wij stoken hybride, dus beiden warmtebronnen staan aan.

Smalle radiator hangt er nu al, maar dat doet dus niet zo veel.
Vvw zal ook niet veel doen als je hybride stookt want een vvw werkt het best (en meest economisch) als die continue van lauwwarm water (tussen 30 en 40 graden) wordt voorzien, bijvoorbeeld d.m.v. een lucht/water warmtepomp.
Als je een goede airco in de kamer hebt hangen dan hoef je nog nauwelijks bij te verwarmen met de cv en gaat een vvw dus niet goed werken. Als een radiator niet veel doet dan zal vvw dat ook niet doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
vogelmans schreef op maandag 28 juli 2025 @ 17:53:
[...]

Vvw zal ook niet veel doen als je hybride stookt want een vvw werkt het best (en meest economisch) als die continue van lauwwarm water (tussen 30 en 40 graden) wordt voorzien, bijvoorbeeld d.m.v. een lucht/water warmtepomp.
Als je een goede airco in de kamer hebt hangen dan hoef je nog nauwelijks bij te verwarmen met de cv en gaat een vvw dus niet goed werken. Als een radiator niet veel doet dan zal vvw dat ook niet doen.
Ik weet hoe vvw werkt.
Er hangt hier een goede Airco (Daikin), alleen op een suboptimale plek. Hier heb ik hem wel bewust neergehangen omdat dit de enige plek is waar de condensafvoer makkelijk te realiseren was en dat hij redelijk dicht bij de buitenunit hing.
Ik ga er vanuit dat als de T33 radiatoren een constante temperatuur van minimaal 35 graden of hoger zijn ik een aardig eind kom met vvw.

Maar zoals ik al zei, ik ga er nog even goed over nadenken.
Een andere oplossing is wat huiswerk in het tussen uurtje van het toilet trekken. Daar zitten tegels in de specie waar ik zo'n 3cm kan winnen als ik dat weghaal.

Ik ga hier sowieso nog eens heel goed de opties overwegen want dat zijn er nogal wat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 10:00
Iedereen alvast bedankt voor jullie input :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 10:09
Als je die vloer nu gaat aanpakken is er logisch dat je het wil isoleren.

Als je het wil isoleren moet er een nieuwe dekvloer in, en dan ben je gek als je daar geen vloerverwarming in legt. Dus ik zou het lekker doen ts als het nu uit komt om dit aan te pakken.

Zon vloer ligt er met goed gereedschap in een dag uit. Dus daar zou ik me ook niet door tegen laten houden.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte