Vernieuwen luchtverwarming + geiser – welke cv-ketel?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Owen4
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 05-09 16:13
Ik moet mijn Brink luchtverwarming en geiser vervangen (rijtjeswoning uit 1996, 110 m², label B.).
Ik heb twee offertes ontvangen voor dezelfde indirect gestookte luchtverwarming en WTW (Brink Elan 10 2.0 + Renovent HR Elan) maar met verschil in de cv-ketel
  • Optie 1: Intergas HRE 36/30 (CW5)
  • Optie 2: ATAG P27C of P27EC (CW4).
    Bij komst van een regendouche adviseren ze: ATAG P35C/P35EC (CW5)
Ik twijfel wat qua ketel het beste is. Ik heb er verder weinig verstand van en ook na wat internetresearch ben ik er nog niet uit:
  • Is een CW5 echt nodig voor een regendouche of wordt dat te snel geadviseerd? Ik wil geen overgedimensioneerde ketel i.v.m. pendelen. Is van Intergas de HRE 28/24 bijv. ook voldoende?
  • Ik lees goede dingen over de Intergas (betrouwbaar, veel gebruikt bij luchtverwarming), maar minder over de ATAG – behalve dat de 3-wegklep soms storingen geeft (
Alle tips en ideeën om een goede keuze te maken zijn welkom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 09:42
Waarom kijk je naar een CV ketel en niet naar een warmtepomp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Owen4
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 05-09 16:13
In mijn offerteaanvraag heb ik mijn huidige woonsituatie en installatie beschreven; beide partijen kwamen vervolgens met deze combinatie. Het is dus geen bewuste keuze van mijn kant.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • phYzar
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12:03
Owen4 schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 20:25:
Ik wil geen overgedimensioneerde ketel i.v.m. pendelen.
Pendelen krijg je wanneer de laagste stand nog te hoog is voor de weinige vraag die er kan zijn. Een lage ondergrens aan vermogen is dan gunstig/

Intergas HRE 36/30 CW5: ondergrens: 7,2kW
ATAG P27C / EC: ondergrens: 4,9kW

De ATAG zou hiermee theoretisch minder gauw pendelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BrZ
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 12:26

BrZ

phYzar schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 09:17:
[...]

Pendelen krijg je wanneer de laagste stand nog te hoog is voor de weinige vraag die er kan zijn. Een lage ondergrens aan vermogen is dan gunstig/

Intergas HRE 36/30 CW5: ondergrens: 7,2kW
ATAG P27C / EC: ondergrens: 4,9kW

De ATAG zou hiermee theoretisch minder gauw pendelen.
En de Intergas HRE 28/24 heeft als ondergrens 7,1kW, dus dat verschil ga je eigenlijk niet merken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-09 14:58
Owen4 schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 20:25:
... • Is een CW5 echt nodig voor een regendouche of wordt dat te snel geadviseerd? Ik wil geen overgedimensioneerde ketel i.v.m. pendelen....
Alternatief...

Als je bij de installatie van je regendouche kiest voor een douche WTW, dan kan je warmte uit het water wat door je putje spoelt tijdens het douchten gebruiken om het koude water voor ter verwarmen.
Effectief verlaag je daarmee de eisen die een regendouche stelt aan je CV.
Dat is genoeg om een klasse lager te nemen.

dus of je neemt een ketel CW5
of je neemt een douche WTW + een ketel CW4

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:52
Mijn zeer bewust uitgezochte regendouche is 9l/m en doet het dus op de lichtste ketels al. (Damixa silhouette… kost wat, heb je ook wat)

Wat doet die van @Owen4 ?

[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 25-07-2025 10:17 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Owen4
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 05-09 16:13
@Ronald We hebben nu een normale douche maar we willen komend jaar de badkamer vernieuwen en dan wel een regendouche.

Heb mij daar verder nog niet in verdiept maar als ik jou zo hoor dan zijn er dus prima opties zonder een zware ketel te hoeven nemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:52
Er is vrij veel keuze in 12l/m … maar minder bij goede ervaring is beter natuurlijk.
Kijk absoluut naar DWTW bij verbouwing… dat is een enorme efficiëntie stap.

Ik vind de Damixa silhouette hoofddouche heel erg fijn, gecombineerd met een pine serie handdouche (op verzoek bij Damixa aangepast uitgeleverd. Verkoper en Damixa zelf hechte waarde aan mijn geen verspilling argument en oog voor detail. De silhouette handdouche staat net als hoofddouche als 9l/m dus daarom de pine 6l/m handdouche)

Stuur maar een PM als je denkt dat je voldoende in de buurt woont en wil testen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RareHenk
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 11:34
Een (verticale) douche WTW is wat, 60% efficiënt?
Als ik voor de zekerheid 50% aanneem. (COP 2)

Als ik aanneem 15 graden koud water uit de kraan.
Douche 40 graden.
12 l/m (12 kg water per minuut)
4,18 joule om 1 gram water 1 graad te verwarmen

(40-15) * 12000 * 4,18 = 1.25 MJ = 0,35 kwh/minuut
1m3 Nederlands gas is ongeveer 9.8 kwh. Ik neem aan dat een moderne ketel 90% SWW verwarmt.
Ongeveer 0,0397 m3/minuut

Met WTW is dat 0,175 kwh/minuut.
Of 0,0198 m3/minuut

Dat bespaart je ongeveer 2,58 eurocent per minuut. (Bij een gasprijs van €1,30 m3)

Volgens CBS douchen mensen met een regendouche 7 minuten per dag gemiddeld.
https://www.cbs.nl/nl-nl/...s--wgt---2021/6-de-douche

(7 * 2,58 * 365)/100 = €66 per jaar per persoon.
In je uppie is een WTW dan niet heel snel terugverdiend, maar met 2 of meer personen wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:52
@RareHenk 7 minuten is douchemuntje-haast… ik haal dat zelden… DWTW plaatsen gaat bij mij het nodige werk betekenen, anders had ik het wel geregeld… (toegang via service koker in hoek woonkamer afgewerkt met heerlijk jaren ‘80 granol… dus het heeft impact op 6 meter muur)

[ Voor 7% gewijzigd door Ronald op 25-07-2025 13:25 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.