Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nyvlem
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16:39
Ik ben aan het kijken naar een multi split unit voor de 1e verdieping, maar ben benieuwd hoe jullie de leidingen en met name de afvloer hebben gepland bij een multi-split unit waarbij je het liefst qua afvoer niet omhoog wil gaan via een zoldervliering o.i.d.

Situatie:
Betreft een 1e verdieping (90m2 / deels schuin dak met daarboven een vliering) met 4 slaapkamer (2 noord/2 zuid), die gescheiden worden door een badkamer en grote overloop met dakkapel (circa 3,75x4,50), waar we nog een muur gaan optrekken waarschijnlijk t.b.v. garderobekasten.

We zitten te denken aan een multi split met 4 units (op elke slaapkamer).

Een logische plek voor de buitenunit is Noord, derhalve kunnen de Noorzijde slaapkamers (3/4) makkelijk bij de buitenmuur komen via de Noord gevel. De ouderslaapkamer (zuid nr 1) heeft het dak tot aan de nok (geen vliering), dus daar zou de airco wat hoger kunnen worden geplaatst, zodat de leidingen via zolder kunnen lopen en dus niet omhoog gaan. De airco hangt dan wel hoger in de kamer. De laatste kamer (2) is dan meer een uitdaging, omdat daar niet echt een knieschot is waar langsgegaan kan worden. Omhoog kan wel, maar niet eerste keus normaliter begrijp ik.

Wat zouden jullie adviseren?

Een aantal opties waar ik aan zat te denken:
- 2 multi units voor Noord/ Zuid. Zuid kan dan evt op balkon ouderslaapkamer maar weet niet of dat wenselijk is.
- multi split voor 3 kamers en single voor moeilijke (slaapkamer 2).
- op een of andere manier een koof maken, maar dat is een behoorlijke afstand en minder mooi. Via buitenzijde meest logische kant ook lastig want dat is de voorkant en daarnaast zit aan de moeilijke kamer een stuk keraliet.
- kanaal airco, weet alleen niet hoeveel ruimte dit gaat kosten op vliering. Zoldervloer is daarnaast geïsoleerd.

Edit: ter aanvulling een plattegrond, slaapkamer 1/2 = zuid en 3/4 noord.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMENORTQO_nVuMCQe93sWoj4Cxc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wk1RmNTV2pDSfO4pB2fXh7Pi.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Nyvlem op 20-07-2025 16:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:10
Lastig meedenken zonder fotos en alleen tekst.

Houd er rekening mee dat condens pompjes nooit de voorkeur hebben, maar soms gewoon nodig zijn. Je hebt ook peristaltische modellen die niet elke paar minuten brommen en herrie maken.

Als je voor de lastige kamers via zolder kan werken, is dat prima haalbaar. Leidingwerk omhoog is niet erg. Alleen op je condens letten dus.

Een multi op het noorden klinkt dan prima.

Houd ook rekening met gebruik. Worden ze allemaal van gelijkertijd aan gezet, dan is een 4 split prima. Draait vaak naar de helft, dan zijn 2 duo wellicht beter. Die zullen minder pendelen. Maar goed daar zijn oorlogen over gevoerd. Beide scenario werken prima.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nyvlem
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16:39
Gieliovd520 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 16:33:
Lastig meedenken zonder fotos en alleen tekst.

Houd er rekening mee dat condens pompjes nooit de voorkeur hebben, maar soms gewoon nodig zijn. Je hebt ook peristaltische modellen die niet elke paar minuten brommen en herrie maken.

Als je voor de lastige kamers via zolder kan werken, is dat prima haalbaar. Leidingwerk omhoog is niet erg. Alleen op je condens letten dus.

Een multi op het noorden klinkt dan prima.

Houd ook rekening met gebruik. Worden ze allemaal van gelijkertijd aan gezet, dan is een 4 split prima. Draait vaak naar de helft, dan zijn 2 duo wellicht beter. Die zullen minder pendelen. Maar goed daar zijn oorlogen over gevoerd. Beide scenario werken prima.
Dank. Plattegrond toegevoegd. Rechts op het dakkapel is misschien ook een optie (maar dan ga je ook omhoog toch), maar dan zijn er op de verdieping wel meer leidingen zichtbaar denk ik. Het is op de eerste verdieping, dus denk dat vaker het systeem deels zal draaien. Scheelt dat veel in de prijs 2x multi split met 2 binnen units of 1x multi split met 4 binnen units. Zag ook die kanaal airco's maar kan me voorstellen dat die nog wat meer aan de prijs zijn?