Je ziet overal geadverteerd worden met 11kW 3 fase of 7.4kW 1 fase laadpalen.
Voor zover ik weet krijg je dat alleen binnen de regels thuis niet voor elkaar.
Je komt altijd lager uit.
Voorbeeld 1 fase:
Hoofdzekering netbeheerder C40
Dan is de max aardekautomaat die je mag toepassen B25, dus helaas geen B32
Anders ben je niet meer selectief < 80% van 40A in dit geval.
Die B25 aardlekautomaat mag je niet langdurig op meer dan 80% belasten.
80% x 25A = 20A.
Dan kom ik op een max laadvermogen uit van 230V x 20A = 4.6kW.
Dus niet de volle 230V x 32A = 7.4kW.
Voorbeeld 3 fase:
Hoofdzekering netbeheerder C25
Dan is de max aardekautomaat die je mag toepassen B16, dus helaas geen B20
Anders ben je niet meer selectief < 80% van 25A in dit geval.
Die B16 aardlekautomaat mag je niet langdurig op meer dan 80% belasten.
80% x 16A = 12.8A.
Dan kom ik op een max laadvermogen uit van 3 x 230V x 12.8A = 8.8kW.
Dus niet de volle 3 x 230V x 16A = 11kW.
Mis ik iets?
Ben ik te netjes met m'n redenering?
Of wordt er maar wat gedaan overal?
Voor zover ik weet krijg je dat alleen binnen de regels thuis niet voor elkaar.
Je komt altijd lager uit.
Voorbeeld 1 fase:
Hoofdzekering netbeheerder C40
Dan is de max aardekautomaat die je mag toepassen B25, dus helaas geen B32
Anders ben je niet meer selectief < 80% van 40A in dit geval.
Die B25 aardlekautomaat mag je niet langdurig op meer dan 80% belasten.
80% x 25A = 20A.
Dan kom ik op een max laadvermogen uit van 230V x 20A = 4.6kW.
Dus niet de volle 230V x 32A = 7.4kW.
Voorbeeld 3 fase:
Hoofdzekering netbeheerder C25
Dan is de max aardekautomaat die je mag toepassen B16, dus helaas geen B20
Anders ben je niet meer selectief < 80% van 25A in dit geval.
Die B16 aardlekautomaat mag je niet langdurig op meer dan 80% belasten.
80% x 16A = 12.8A.
Dan kom ik op een max laadvermogen uit van 3 x 230V x 12.8A = 8.8kW.
Dus niet de volle 3 x 230V x 16A = 11kW.
Mis ik iets?
Ben ik te netjes met m'n redenering?
Of wordt er maar wat gedaan overal?