Beste tweakers,

Allereerst; don't mind the username, komt uit een ver verleden haha.

Dan, mijn vraag;
ik wil in huis inbouwspots aansluiten op zowel een smart dimmer in de slaapkamer, als op een simpele schakelaar in de hal (dus in hotelschakeling)

Het reguliere diagrammetje volgen lukt niet helemaal, omdat er wat ongebruikelijke kabels uit de muur komen.

In de tekening staat welke draden op welke plek uit de muur komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vEt2JxppIiLZYtYxZ6ImDb_9Dow=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iejBYjxh4RUGbbEek6cBxrdG.jpg?f=fotoalbum_large

Bruine draad gaat op beide plekken in de L-poort. Van alle zwarte draden is onbekend waar deze heen lopen. Hoe aan te sluiten / hoe te testen? Al verschillende combi’s geprobeerd. Het lukt wel om met de simpele schakelaar de lamp aan/uit te zetten, maar bij de dimmer gebeurt niks…

Hopelijk weet iemand hier een strategie om erachter te komen hoe ik 't voor mekaar kan krijgen.
Thanks alvast!

Technische installatie => schopje naar DEI

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 08-07-2025 11:12 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 11-07 12:31
Is die dimmer geschikt om via hotelschakeling aan te sturen?
Eenvoudigste is een drukknopdimmer te gebruiken (vb een Shelly, die achter een schakelaar kan weggestopt worden), en alle schakelaars te vervangen door drukknoppen. Dan druk je kort voor aan of uit (programmeerbaar naar aan en na X tijd weer vanzelf uit), lang voor dimmen. En bij een Shelly kan ik nachtmodus hard aanbevelen: kan je instellen dat ie bijvoorbeeld tussen 22u en 6u op 5% ingesteld staat, zodat een nachtelijk plasje geen pijn doet aan je ogen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sleepkever
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 12-07 07:52
Hoe zat de hotelschakeling vroeger in elkaar? Volgens mij zijn het helemaal geen ongebruikelijke kabels hoor.

Afbeeldingslocatie: https://media-01.imu.nl/storage/info.elektroshop.nl/2374/wisselschakeling-hotelschakeling-600x332.jpg
Links en rechts op dit plaatje komen overeen met jou links en rechts. De kant met 2 zwarte draden zijn dus waarschijnlijk 2 draden die naar de andere schakelaar lopen. En de kant met 3 zwarte draden is de kant waar er een naar de lamp loopt. Als je ze even had bekeken voor je alles los had getrokken had je zo kunnen labelen wat wat is.

Je zou in theorie één zwarte draad tussen de beide schakelaars kunnen gebruiken voor de lamp, die je doorlust in de rechter inbouwdoos. Die doorgelusde draad in je dimmer uitgang stoppen. En de andere zwarte draad als schakeldraad kunnen gebruiken, mits de fase die daar aanwezig is 100% op dezelfde groep zit.

Waarschijnlijk moet je ook je schakelaar nog vervangen door een pulsdrukker, want de gemiddelde smartdimmer heeft graag alleen pulsdrukkers. Maar de documentatie voor deze dimmer is echt karig dus ik durf het je echt niet te zeggen of een normale schakelaar wel werkt of niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09-07 15:09
Stap 1 is achterhalen welke zwarte draad wat is. Eentje gaat naar de lamp, hoogstwaarschijnlijk is dit aan de kant waar er drie zitten. De andere twee aan die kant lopen naar de andere plek.

Die ene vind je vaak door de centraaldoos waar de lamp aan hangt open te maken en aan de zwarte draad te trekken/duwen, diezelfde draad beweegt dan in de lasdoos. Het is ook de draad die in de L van de schakelaar zat, als je nog weet welke dat is.

Als aan de draden trekken niet werkt en je ook niet meer weet welke draad in de L zat dan moet je gaan meten: Zet de groep uit en meet met een multimeter (en eventuele verlengdraden) wanneer je continuïteit hebt op een draad.

Als dat ook niet lukt dan is er nog een gevaarlijker manier, en dat is testen met de spanning erop. Bij voorkeur zet je uiteraard steeds de groep uit als je iets aanpast! Verbind daar waar je maar twee zwarte draden hebt deze twee beide met de bruine. Verbind aan de kant waar je er drie hebt twee willekeurige draden met elkaar. Wago lasklemmen zijn hier heel goed voor.

Als je de groep weer aan zet dan heb je twee opties:
1) De lamp blijft uit: Je hebt de twee zwarte draden die tussen beide lasdozen zitten gevonden, de derde draad loopt naar de lamp.
2) De lamp gaat aan: Je hebt de draad naar de lamp en een van de twee verbindingsdraden gevonden. Zet de groep weer uit, haal één van de twee draden uit de lasklem en steek de andere erin. Onthoud welke blijft zitten. Zet de groep weer aan: wederom twee opties: lamp nog steeds aan: de draad die bleef zitten loopt naar de lamp. Lamp nu uit: de draad die je vervangen hebt loopt naar de lamp.

Vinden welke zwarte verbindingsdraad welke is kan op soortgelijke manier, nu je weet welke draad naar de lamp loopt, én je lamp brandt, zet je de groep weer uit, haal je aan de kant waar de twee zwarte met de bruine zijn verbonden één van de zwarte eruit, groep weer aan, kijken naar de lamp: Lamp aan: je hebt aan beide kanten dezelfde zwarte draad in de lasklem zitten. Lamp uit: je hebt aan beide kanten een andere zwarte draad in de lasklem zitten.

Qua aansluiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QHaQyaRveom2TeRryd0HxWvyv6s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/GExGlp9NtrU5k3yeyaREEZGm.png?f=user_large

Dit gaat er wel vanuit dat beide bruine draden op dezelfde groep zitten (wat wel zou moeten als die zwarte verbindingsdraden in dezelfde lasdoos uitkomen als de bruine draad).

"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 12-07 08:35

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@YoungElon Deze dimmer kan wel gebruikt worden met een slave schakelaar maar alleen met een pulsdrukker.

Je zal dus de schakelaar moeten wisselen en dan goed uitvinden hoe de draden lopen. De dimmer sluit je aan op de lamp (op ~) en permanente spanning (bruin op een L). De pulsdrukker komt tussen permanente spanning (bruin / L) en dan naar de P klem van de dimmer.

spoiler:
Had this nick before we knew Elon was crazy :+

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 08-07-2025 11:11 ]