Na veel lezen, rekenen en meten ben ik klaar om de sprong te wagen: ik ga mijn goed geïsoleerde woning (bouwjaar 2015, 200 m²) volledig loskoppelen van de stadsverwarming. Mijn jaarlijkse warmteverbruik is 32 GJ (waarvan ~26 GJ verwarming, ~6 GJ warm water), omgerekend ongeveer 1.011 m³ gas.

De bedoeling is om met twee losse systemen aan te leggen. Een lucht/water monoblock warmtepomp voor verwarming en een aparte warmtepompboiler voor warm tapwater. Hiermee wil ik volledig elektrisch verwarmen en te koelen.

Ik wil het grotendeels zelf installeren (basiskennis elektra/loodgieter, domotica-expert met Home Assistant), en ben op zoek naar bevestiging van mijn keuzes en tips over wat ik nog over het hoofd zie. Hieronder mijn plannen en setup. Alle input welkom!
Warmtepomp installatie
• Twee losse systemen – één voor verwarming (LG/Panasonic), één voor warm tapwater (Atlantic). --> KISS
• Stadsverwarming gaat eruit
• verwarmen én passieve vloerkoeling
• Zelf te installeren, ISDE-subsidie vereist
Huidige situatie
Woning:
• 200m² tussenwoning, bouwjaar 2015
• Zeer goede isolatie (label A)
• Wonen met zijn samen met onze 4 kinderen.
• Stadsverwarming
• Volledig gedekt met Home Assistant
Verwarming:
• Vloerverwarming op 3 verdiepingen
• 3 verdelers (Robot) met zone-aansturing
• Menggroepen aanwezig
• Airco op zolder (voor extra koeling in zomer)
• Gas-haard en handdoekradiatoren (beide nauwelijks gebruikt)
Warm tapwater (SWW):
• Twee badkamers
• Geen DWTW
• Quooker in keuken
• Huidig verbruik (geschat, stadsverwarming):
Totaal warmte: 32 GJ = ±1.011 m³ gas
Verwarming: 26 GJ = ±822 m³ gas
Warm water: 6 GJ = ±190 m³ gas
Zonnepanelen:
• 24 panelen:
* 4.5 kWp ZW (3 fase omvormer)
* 4.4 kWp Noord West (1 fase omvormer)
Afgiftesysteem
• 200 m² vloerverwarming
• 3 verdelers (Robot) met zones
• Menggroepen aanwezig (pomp + thermostatische mengkraan)
• Geen radiatoren
• Behoefte aan passieve vloerkoeling (condenspreventie nog uitzoeken)
SWW – Boiler
• Plaats voor boiler: geïsoleerde berging (naast meterkast, afstand ±8 m)
• Warmtepompboiler gewenst: 250–300 liter (voor 6 personene)
• Booster minimaal 3 kW voor legionella + PV-sturing (via Home Assistant)
• Beste optie: Atlantic Explorer V4 300L met eventueel extra 3 kW booster?
Warmtepompvoorkeur
• Lucht/water monoblock
• Voorkeursvolgorde:
* DIY/tweakers-vriendelijk
* Domotica-integratie (Home Assistant)
* Prijs/kwaliteit
* Verkrijgbaarheid
* Stil
* Zuinig
* Milieuvriendelijk
Installatie
Ik zelf:
* Basis elektra (geen meterkast)
* Basis loodgieterswerk
* Home Assistant + domotica inregelen

Elektricien:
* voor meterkast werk (3-fase aanwezig)
Schematisch overzicht nieuwe situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8psT0uBg57RFlZxtF5mp7zCaavE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OfuA3QD5pBrNs3hh58buBOy4.jpg?f=fotoalbum_large
Huidige overwegingen
• Warmtepompverwarming op basis van verbruik:

26 GJ ÷ 0.03165 = ±822 m³ gas
822 × 8 ÷ 1650 = ± 4,0 kW → volgens Koevlaas
Toch gekozen voor 7 kW warmtepomp voor marge bij kou.

Opties WP verwarming:
* LG Therma V HM071MR (7 kW monoblock)
* Panasonic WH-MDC09J3E5 (7 kW monoblock)

* geen buffervat nodig? Standaard 80–100 m² vloerverwarming open.
* Slaapkamerzones wil ik behouden (thermostaten blijven hangen)
Vragen
* Is 7 kW niet te zwaar voor 26 GJ (±822 m³ gas) warmteverbruik?
* De LG Therma V HM071MRen Panasonic WH-MDC09J3E5 zijn wat ouder, is dit erg? Zijn er andere WP die je aanraad? Deze zijn nog R32 midden en niet R290. Maar de prijs is hier ook naar 3500-4300 EURO (excl subsidie).
* Is 1-fase vs. 3-fase relevant bij 6–7 kW?
* Zijn er boilers met sterkere boosters (3–6 kW) die jullie aanraden?
* Kan ik dit als handige DIY'er zelf installeren of toch handig om een loodgieter te vinden voor het water werk?

Huidige vloerverwarming verdelers:
* Klopt het dat pomp + mengkraan eruit moeten?
* Kan ik de huidige metalen verdeler laten zitten bij passieve koeling?
* Klopt mijn schematische overzicht?
* Andere merken of modellen die jullie zouden aanraden?
Volgende stap:
Technische uitwerking (leidingen, elektra, schema’s) en boodschappenlijst afronden. Die zal ik hier ook plaatsen.

Alle feedback/tips zijn welkom, ik heb al veel topics gelezen maar hoor graag of ik iets over het hoofd zie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 17-07 16:44

Cr3ator

1 bar is geen bar

De WH-MDC05J3E5 zou ook toereikend zijn, maar je kan qua performance redelijk straffeloos een 7J nemen. (duurder, maar meer subsidie). De 9J is wat duurder en start wat harder op / maakt meer geluid.

Niks mis met de genoemde modellen. De huidige R290 machines zijn veelal wat stiller en antraciet, ipv "nicotine-wit".

3-fase zou ik niet doen. Sowieso beginnen die bij ~9kW, maar ook het minimum vermogen ligt een stuk hoger.

Een goed geisoleerde woning zou ik zelf liever een boilervat aansluiten op de warmtepomp ipv een losse warmtepompboiler. Dan heb je veel sneller weer warm water en vrije keuze welke booster heater je er in zet.
Ik ben zelf erg te spreken over de vaten van Elin. (Stecali 300L RVS bijvoorbeeld.)

DIY is prima te doen als je een beetje handig bent, maar zorg er voor dat het netjes gebeurd en ga geen bochten afsnijden. Een volgende bewoner moet er ook mee uit de voeten kunnen.

De huidige verdelers kunnen zonder pomp inderdaad. Dat komt het rendement ten goede. De bijmenging van je verdelers dichtdraaien kan soms ook, maar liever gewoon nette kunststof verdelers plaatsen. Dat is ook gelijk prettig voor het koelen.

Metalen verdelers kunnen wel met koelen, zolang je niet-condenserend koelt. Dus minimaal zo'n 18C.

Buffervat zou niet nodig moeten zijn als je 80-100m2 open laat. Wanneer je wilt koelen, sowieso alle groepen open zetten.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926