Fundering voor aanbouw

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gbmas
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 02-07 21:20
Vooropgesteld: we gaan t.z.t. een constructeur betrekken voor berekeningen en vergunning, we zijn nu gewoon aan het oriënteren. Dus fijn als iemand al een beetje een beeld kan schetsen van wat we kunnen verwachten.

We hebben een dijkwoning uit 1930 die onderheid is tot zo'n 14 meter diep. We gaan aan de achterkant een entresolvloer laten bouwen die fungeert als terras en overkapping. Deze vloer staat op 6 "eigen" kolommen (en rust dus niet op/aan het huis). De vloer zal qua eigen gezicht en maximale draagkracht maximaal zo'n 50.000kg tellen (in de praktijk komt het daar nooit, maar daar rekenen we mee). We willen hiervoor palen laten heien en funderingsbalken storten. De palen langs aan de kant van de gevel komen daarmee heel dicht op de palen die er al zitten.

Ik lees dat je bestaande fundering kan verbreden, maar dat dit niet altijd wordt aangeraden. Klopt het dat het in dit soort situaties de voorkeur heeft om toch nieuwe palen te slaan, ondanks dat die heel dicht op de oude palen komen? Ik neem aan dat een constructeur een goede plek toewijst zodat ze zo ver mogelijk uit elkaar liggen (bijvoorbeeld elke keer tussen twee oude palen).
Ik heb ook wel eens gezien dat er in een oude funderingsbalk draadeinden worden geboord en dat daar een nieuwe korf in wordt gehangen en heel de boel zo wordt verbreed. Alleen ik weet niet voor wat voor doeleinde dat wordt gedaan. De entresolvloer komt in principe "los" te staan van de woning dus ik zou me kunnen voorstellen als die ook losse fundering nodig heeft.

Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft. Dan kunnen wij vast een beetje orienteren op wat er straks allemaal nodig is. Het duurt namelijk nog wel even voordat we bij de constructeur kunnen aankloppen en we vinden het ook gewoon leuk om er een voorstelling bij te gaan krijgen.

Bedankt.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BBBrt
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:20
In de basis is het advies om een fundering van een uitbouw altijd los te houden van een bestaande fundering. Het hóeft niet, maar kan een hoop problemen voorkomen. De bestaande fundering is inmiddels wel uitgezakt (ook een fundering op palen zakt nog wel wat na) en een nieuwe fundering zal altijd nog wat zakken. Dat kan dan problemen geven.

De palen onder de nieuwe fundering die het dichtst bij jouw gevel komen, hoeven niet per se strak tegen die gevel. Je kunt ze prima op wat afstand aanbrengen en een overstekje met de vloer en funderingsbalken maken.
Ook heeft de heistelling/-machine wel wat werkruimte nodig, dus echt strak zal sowieso niet gaan.

Als vuistregel zou je minimaal ongeveer 4D (paaldiameter) afstand willen hebben tussen twee paalpunten. Dat is hart paal tot hart paal, dus netto 3D tussen de paalranden. Voor de relatief lage belastingen in de woningbouw zou je daar ook nog wel wat vanaf kunnen snoepen. We hebben het dan dus slechts over 400-500 mm. Het gaat niet om meters ;)

De constructeur zal een plannetje op maat kunnen maken.