Wij gebruiken in ons huis een ground water loop om warmte te onttrekken. De lus wordt door een warmtepomp (toestel A) en een ventilatie-warmtewisselaar (toestel B ) gebruikt, elk met afzonderlijke circulatiepompen. De circulatiepomp van toestel A is een stuk krachtiger (dynamisch gestuurd in functie van deltaT), in vergelijking tot die van de toestel B (druk-gestuurd, 0.3bar 10W).
Origineel waren beide toestellen rechtstreeks aangesloten op de ground water loop. Toestel A begon water te circuleren via de stilstaande circulatiepomp van toestel B; en niet via de grond. Het water koelde zeer snel af, en toestel A ging in alarm. Om dit te verhelpen werden terugslagkleppen geplaatst.
Alles werkt goed als beide toestellen apart aan staan.
Als ze beide samen aanstaan, dan lijkt er geen flow in toestel B te zijn. Circulatiepomp A zorgt voor een hoog drukverschil, en dus een lage druk in de aanvoerzijde.
Wellicht is de 0.3bar deltaP gegenereerd door circulatiepomp B onvoldoende om de terugslagklep te openen?
Ik heb de druk-instelling in circulatiepomp B aangepast van 0.3bar naar 0.5bar, en dit lijkt te werken. Er is nu (een beetje) flow in toestel B wanneer toestel A aan staat. De pomp verbruikt nu echter 35W ipv 10W; zonde!
Mijn vraag: hoe wordt dit probleem normaalgezien opgelost? Hetzelfde gebeurt immers bij twee CV-kringen met twee aparte pompen; worden die dan op dezelfde drukval ingesteld? Zou ik de terugslagklep op toestel B kunnen vervangen door een magneetventiel?
Origineel waren beide toestellen rechtstreeks aangesloten op de ground water loop. Toestel A begon water te circuleren via de stilstaande circulatiepomp van toestel B; en niet via de grond. Het water koelde zeer snel af, en toestel A ging in alarm. Om dit te verhelpen werden terugslagkleppen geplaatst.
Alles werkt goed als beide toestellen apart aan staan.
Als ze beide samen aanstaan, dan lijkt er geen flow in toestel B te zijn. Circulatiepomp A zorgt voor een hoog drukverschil, en dus een lage druk in de aanvoerzijde.
Wellicht is de 0.3bar deltaP gegenereerd door circulatiepomp B onvoldoende om de terugslagklep te openen?
Ik heb de druk-instelling in circulatiepomp B aangepast van 0.3bar naar 0.5bar, en dit lijkt te werken. Er is nu (een beetje) flow in toestel B wanneer toestel A aan staat. De pomp verbruikt nu echter 35W ipv 10W; zonde!
Mijn vraag: hoe wordt dit probleem normaalgezien opgelost? Hetzelfde gebeurt immers bij twee CV-kringen met twee aparte pompen; worden die dan op dezelfde drukval ingesteld? Zou ik de terugslagklep op toestel B kunnen vervangen door een magneetventiel?