Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fmhaak
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 27-06 15:25
Mijn vraag

Sinds gisteren, een mooie dag vol zon geeft mijn sens app en Gw aan maae 42 watt energie op te wekken, zo ook vandaag na een restart.

Relevante software en hardware die ik gebruik

Ik heb 10 zp van 305 watt sinds 2019.


Wat ik al gevonden of geprobeerd heb

Ik heb een restart gedaan door gw uit te zetten met schakellaar en meterkast meter van de aansluiting uit te zetten en visaversa. Op internet niks kunnen vinden, wie heeft ideeen? ( heb al wel een melding naar ge gestuurd, maar die Ullen vandaag, zondag , niet reageren.

Alvast bedankt.
...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Lees je ook het voltage uit op je slimme meter?

Als je in een (oudere) buurt woont met veel zonnepanelen kan het zijn dat het voltage op het net te hoog is geworden en je zonnepanelen uitschakelen.

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:11
Dit is zoeken naar foutmeldingen, zonder is het alleen maar doelloos gokken.
42W klinkt als gedroomde opwek van een uitgeschakelde GoodWe

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fmhaak
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 27-06 15:25
Hoi,

Bedankt alvast, op de GW3000-NS staat pac = 45 w (nu met de zon volop mijn panelen) en operation = normal.

De slimme meter geeft waardes aan tussen - 17 en + 200.w.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fmhaak
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 27-06 15:25
Gw nederland support heeft gekeken en een update gedaan, helaas niet geholpen. Nu gaat de 2e lijns nog even kijken . Snel en vriendelijk geholpen.

Nu weer even in de wacht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:27
Fmhaak schreef op maandag 23 juni 2025 @ 11:33:
Hoi,

Bedankt alvast, op de GW3000-NS staat pac = 45 w (nu met de zon volop mijn panelen) en operation = normal.

De slimme meter geeft waardes aan tussen - 17 en + 200.w.
Kan je ook het AC voltage zien (als dat hoog is is de omvormer zich waarschijnlijk aan het terug regelen
Of via de p1 meter ?
Verder zou ik altijd een losse kWh meter monteren

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017