Verschil in hoeveelheid teruggeleverde stroom

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:08

Rzaan

Altijd zoekende

Topicstarter
Ik wil van energieleverancier wisselen want bij Vattenfall zit ik sowieso niet goed.
Dus wilde her en der bij leveranciers wat gebruiksgegevens invullen.

Nu was ik op mijn jaarafrekening 2024 aan het kijken wat ik volgens hen verbruikt en teruggeleverd heb.

Stroom dal 2.863 kWh
Stroom norm. 2.025 kWh
Teruglevering dal 2.798 kWh
Teruglevering norm. 5.891 kWh

Verbruik Totaal 4.888 kWh
Teruglevering Totaal 8.689 kWh

Als ik echter op mijn app van mijn zonnepanelen kijk (Shinephone) dan zie ik bij opbrengst 11.225,5 kWh in heel 2024 staan.

Waar zit dit verschil in?
Ik heb vanalles bij elkaar opgeteld en afgetrokken, maar nergens is de uitkomst 11.225

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Barrycade
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 16:43

Barrycade

Through the...

Uhh dat is je eigen verbruik. Dus wat je gebruikt heb voordat het door je meter gaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • upje
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 13:42
Van die 11.225 heb je 2.798 + 5.891 teruggeleverd. De rest heb je meteen verbruikt, zonder dat het langs de meter kwam.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:08

Rzaan

Altijd zoekende

Topicstarter
Barrycade schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 19:02:
Uhh dat is je eigen verbruik. Dus wat je gebruikt heb voordat het door je meter gaat.
Potverdomme, dat wilde ik nog gaan toevoegen: "Is dat misschien mijn eigen verbruik?"

Maar ik dacht "Nee, want alles gaat via de meter"
Niet dus blijkbaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:08

Rzaan

Altijd zoekende

Topicstarter
upje schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 19:03:
Van die 11.225 heb je 2.798 + 5.891 teruggeleverd. De rest heb je meteen verbruikt, zonder dat het langs de meter kwam.
Veel dank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Nu online

V-8

Rzaan schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 19:05:
[...]
Potverdomme, dat wilde ik nog gaan toevoegen: "Is dat misschien mijn eigen verbruik?"

Maar ik dacht "Nee, want alles gaat via de meter"
Niet dus blijkbaar.
Idd, de stroom die je opwekt en direct zelf verbruikt gaat niet via de meter. Hoe zou deze stroom anders moeten 'weten' dat hij, nadat ie teruggeleverd is via de meter, weer terug moet je huis in? 8)7

Tesla MYJ SR | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YakuzA
  • Registratie: Maart 2001
  • Niet online

YakuzA

Wat denk je nou zelluf hey :X

V-8 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:11:
[...]


Idd, de stroom die je opwekt en direct zelf verbruikt gaat niet via de meter. Hoe zou deze stroom anders moeten 'weten' dat hij, nadat ie teruggeleverd is via de meter, weer terug moet je huis in? 8)7
Dat hangt wel van je fases af uiteraard ;)
Je kan bijv 800 terugleveren op 1 fase terwijl je 800 gebruikt op een andere fase.

Maar de meter ziet idd wel de in/uit over verschillende fases, maar zal dat intern verrekenen naar 1 in/uit getal (800-800=0 voor bovenstaand) voor dat moment.

[ Voor 8% gewijzigd door YakuzA op 23-06-2025 15:22 ]

Death smiles at us all, all a man can do is smile back.
PSN


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:08

Rzaan

Altijd zoekende

Topicstarter
V-8 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:11:
[...]


Idd, de stroom die je opwekt en direct zelf verbruikt gaat niet via de meter. Hoe zou deze stroom anders moeten 'weten' dat hij, nadat ie teruggeleverd is via de meter, weer terug moet je huis in? 8)7
Weet ik veel.
Als ik het wist, had ik het niet gevraagd.
Zo heeft ieder zijn vakgebied en is een 8)7 overbodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hajee999
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 15:31
YakuzA schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:21:
[...]

Dat hangt wel van je fases af uiteraard ;)
Je kan bijv 800 terugleveren op 1 fase terwijl je 800 gebruikt op een andere fase.

Maar de meter ziet idd wel de in/uit over verschillende fases, maar zal dat intern verrekenen naar 1 in/uit getal (800-800=0 voor bovenstaand) voor dat moment.
Gezien de mooie opbrengst van de TS ga ik ervan uit dat deze over meerdere fasen teruglevert aan het net.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Nu online

V-8

Rzaan schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:24:
[...]

Zo heeft ieder zijn vakgebied en is een 8)7 overbodig.
Je hebt gelijk, zo was het niet bedoeld hoor (Y)

Tesla MYJ SR | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Home Assistant

Pagina: 1