Besten, ik heb evohome de deur uitgegooid en zelf zitten knutselen met een Shelly 1, 2x DTS92 en veel met Claude gechat; zie onder een samenvatting van Claude.
Misschien hebben jullie er iets aan!
/f/image/tohHGCoLY3YZQ5WXZTTcKjIS.png?f=fotoalbum_large)
HCC100 zonder evohome aansturen met Home Assistant en ramses_cc
18 nov 2026 · @
pcrwoutersWat dit oplevert
Een Resideo HCC100 (HCC100M2022, firmware 1.2.0) werkt hier zonder evohome-controller. Home Assistant stuurt één zone aan via een nep-thermostaat in ramses_cc, de andere zones houden een echte DTS92. HA leest daarnaast warmtevraag, klepstand en regeltemperatuur van de HCC100 uit de radioberichten.
Voor zover bekend is het koppelen van een nep-thermostaat aan een HCC100 zonder evohome nog niet eerder beschreven. De sleutel is een handmatige 1FC9-bevestiging met de zone-index van de HCC100 (stap 2).
| Onderdeel | Rol | Voorbeeld-ID in deze handleiding |
|---|
| Resideo HCC100 | Vloerverwarmingsregelaar, standalone | 02:AAAAAA |
| Nep-thermostaat in ramses_cc | Zone 1, temperatuur van een HA-sensor, setpoint uit HA | 22:123456 |
| Honeywell DTS92 (A of E) | Echte thermostaat voor zone 2 en 3 | 22:BBBBBB, 22:CCCCCC |
| BDR91 | Warmtevraag naar de warmtepomp, draadloos gekoppeld aan de HCC100 | 13:DDDDDD |
| Droog contact (bijv. Shelly 1) | Op H/C INPUT van de HCC100: open = verwarmen, dicht = koelen | — |
| ramses_cc + RF-gateway (evofw3 / ramses_esp) | Zenden en ontvangen op 868 MHz | 18:EEEEEE |
Nodig: ramses_cc met send_packet ingeschakeld, de Resideo Pro-app (Bluetooth naar de HCC100) en een temperatuursensor in HA voor de nep-zone. Vervang overal de voorbeeld-ID's door die van jou.
Voorbereiding in ramses_cc
Zet drie dingen klaar voordat je gaat koppelen: de pakketlog, de nep-thermostaat in de lijst met bekende apparaten, en send_packet.
- Pakketlog aan. Zonder log zie je niet wat de HCC100 antwoordt.
YAML:
1
2
| packet_log:
file_name: packet.log |
- Nep-thermostaat toevoegen aan de bekende apparaat-ID's (niet in het systeemschema; daar wordt een ID met gewone sleutels als systeem gelezen en krijg je de fout must include at least one of [remotes, sensors]). Gebruik type 22: (DTS92); 03: werkte hier niet beter.
YAML:
1
2
3
4
| "22:123456":
class: THM
faked: true
alias: Eetkamer nep-thermostaat |
- Geavanceerde opties: zet send_packet service inschakelen aan. Herstart Home Assistant.
Let op: een alias wijzigen in ramses kan de entity-ID van een bestaand apparaat veranderen (bijv. sensor.co2_37_…_kooldioxide wordt sensor.<alias>_…). Controleer na elke aliaswijziging of dashboards en templates nog kloppen.
Stap 1 — HCC100 zonder evohome inrichten
Na een harde reset en configuratie in de Pro-app zonder evohome beheert de HCC100 zelf zijn zones en de warmtevraag.
- Harde reset van de HCC100 en doorloop de Pro-app opnieuw. Kies bij de vraag naar evohome nee.
- Zones aanmaken en de actuatoruitgangen toewijzen (bijv. zone 1 = uitgangen 1–8, zone 2 = 9–10, zone 3 = 11–12).
- Warmtevraag naar de warmtepomp. Kon de HCC100-relais (HEAT DEMAND) niet bedraad worden, koppel dan de bestaande BDR91 in de Pro-app als draadloze module voor warmtevraag. Het droge contact van de BDR91 (A = NO, B = COM) blijft gewoon op de vraag-ingang van de warmtepomp.
- Evohome-controller uitzetten: van de voeding af en de accu eruit, niet wissen. Hij blijft anders zenden.
In ramses verschijnt de HCC100 dan als
orphan (UFC zonder CTL). De eigen sensoren sensor.ufc_02_…_heat_demand en dergelijke blijven daardoor op
unknown; zie stap 6 voor het zelf uitlezen.
Stap 2 — Nep-thermostaat koppelen aan een zone
ramses_cc.bind_device alleen mislukt: de HCC100 accepteert het aanbod wel, maar ramses stuurt de bevestiging niet. Stuur die bevestiging zelf, met de
zone-index van de HCC100 als payload: 21 voor zone 1, 22 voor zone 2, 23 voor zone 3.
Wat je in de log ziet als alleen bind_device draait (fout:
SuppSendOfferWaitForAccept … expected message not received after 5.1 secs):
code:
1
2
3
| I --- 22:123456 --:------ 22:123456 1FC9 018 00230959E2400030C959E240001FC959E240 ← aanbod
W 012 02:AAAAAA 22:123456 --:------ 1FC9 018 212309…213EF0…2122C9… ← HCC100 accepteert (index 21)
(geen bevestiging van 22:123456 → Pro-app: time-out) |
De HCC100 antwoordt binnen ~10 ms, met een volgnummer (W 012 i.p.v. W ---) en index 21. Een bevestiging 00, of een die pas na ~350 ms komt, wordt genegeerd.
Script dat aanbiedt en daarna snel en vaak bevestigt (Instellingen → Scripts → YAML):
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| alias: Koppel nep-thermostaat aan HCC100 zone 1
mode: single
sequence:
- parallel:
- action: ramses_cc.bind_device
continue_on_error: true
data:
device_id: "22:123456"
offer: {"2309": null, "30C9": null}
- sequence:
- delay: {milliseconds: 1000}
- repeat:
count: 15
sequence:
- action: ramses_cc.send_packet
data:
from_id: "22:123456"
device_id: "02:AAAAAA"
verb: " I"
code: "1FC9"
payload: "21" # 22 = zone 2, 23 = zone 3
- delay: {milliseconds: 150} |
- Zet in de Pro-app de zone in koppelmodus (draadloze thermostaat toevoegen).
- Start het script direct. De foutmelding van bind_device is verwacht; de tweede tak moet groen zijn.
- Controle: de Pro-app toont de zone als Draadloze thermostaat, setpoint standaard 19,0 °C. In de log stuurt de HCC100 voortaan I --- 02:AAAAAA --:------ 22:123456 3150 002 0000.
Stap 3 — Temperatuur en setpoint sturen
De HCC100 neemt temperatuur en setpoint alleen over als
broadcast met index 00, precies zoals een echte DTS92 zendt. Gericht aan de HCC100, of met index 21, wordt genegeerd.
| Bericht | Vorm in de log | Betekenis |
|---|
| Temperatuur | I --- 22:123456 --:------ 22:123456 30C9 003 000866 | 0x0866 = 2150 → 21,50 °C |
| Setpoint | I --- 22:123456 --:------ 22:123456 2309 003 000834 | 0x0834 = 2100 → 21,00 °C |
Met send_packet krijg je die broadcastvorm door from_id en device_id gelijk te maken. ramses_cc.put_room_temp verstuurde hier niets.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| - id: nep_thermostaat_naar_hcc100
alias: Temperatuur en setpoint naar HCC100
mode: queued
max: 5
triggers:
- trigger: state
entity_id: sensor.mijn_kamertemperatuur
- trigger: state
entity_id: input_number.vvw_setpoint
- trigger: time_pattern
minutes: /5
- trigger: homeassistant
event: start
actions:
- if:
- condition: template
value_template: "{{ has_value('sensor.mijn_kamertemperatuur') }}"
then:
- action: ramses_cc.send_packet
data:
from_id: "22:123456"
device_id: "22:123456"
verb: " I"
code: "30C9"
payload: >
{% set t = states('sensor.mijn_kamertemperatuur') | float %}
00{{ '%04X' % ((t * 100) | round(0) | int) }}
- delay: {seconds: 2}
- action: ramses_cc.send_packet
data:
from_id: "22:123456"
device_id: "22:123456"
verb: " I"
code: "2309"
payload: >
{% set sp = states('input_number.vvw_setpoint') | float(21) %}
00{{ '%04X' % ((sp * 100) | round(0) | int) }} |
Na 1–2 minuten toont de Pro-app de kamertemperatuur, het nieuwe setpoint en signaalbalkjes. Elke 5 minuten herhalen voorkomt dat de HCC100 de zone als verloren markeert.
Stap 4 — Echte DTS92 koppelen
Een DTS92 (A of E) koppelt gewoon aan de HCC100 via de 1FC9-koppeling; HA leest hem daarna mee als sensor.thm_22_…_temperatuur.
- Oude koppeling wissen: ⏻ ingedrukt tot rechtsonder het ⏻-symbool verschijnt (het display toont dan kort 5 °C) → ▲ + ▼ samen 3 s tot INst → ▼ naar COnt → 3× ▲ naar CLr → ⏻.
- Koppelen: zone in de Pro-app in koppelmodus → op de thermostaat INst → COnt → ⏻.
Tip als het installatiemenu niet opent (▲▼ doen niets, het setpoint loopt op naar 35 °C): haal de batterijen er
30 minuten uit. Daarna werkte de combinatie hier wel. Zet het setpoint na het testen terug.
De setpoint van een DTS92 stel je op de thermostaat zelf in; HA kan die niet overschrijven zonder met de echte thermostaat te botsen.
Stap 5 — Omschakelen verwarmen/koelen
De externe H/C-ingang van de HCC100 werkt alleen als
evohome de omschakeling niet bezit. Met evohome gekoppeld deed een kortsluiting op de ingang niets; zonder evohome schakelt een droog contact de HCC100 direct om.
- Bedrading: het spanningsvrije contact (bij een Shelly 1 Gen4: I en O) op de twee klemmen H/C INPUT. Geen spanning erop zetten: open gemeten staat er ~3,5 V DC op de ingang.
- Pro-app → Omschakeling: kies Ingang voor externe omschakeling verwarmen-/koelmodus gebruikt en doorloop de wizard tot Opslaan.
- Logica: contact open (0 V weg, ~3,5 V) = verwarmen, contact dicht (0 V) = koelen. Zet de Shelly bij stroomuitval op uit, dan valt hij terug op verwarmen.
Warmtepomp laten leiden. Om tegenstrijdigheid te voorkomen volgt de HCC100 hier de warmtepomp: bij een Alpha Innotec (Luxtronik-integratie) zet HA het contact dicht zodra binary_sensor.luxtronik_…_approval_cooling 10 minuten aan staat, en alleen als het dauwpunt veilig is.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| - id: hcc100_volgt_warmtepomp
alias: HCC100 volgt warmtepomp
triggers:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.luxtronik_xxx_approval_cooling
for: "00:10:00"
- trigger: time_pattern
minutes: /15
conditions:
- condition: state
entity_id: input_select.vvw_modus
state: Auto
actions:
- variables:
wp_koelt: "{{ is_state('binary_sensor.luxtronik_xxx_approval_cooling', 'on') }}"
dauwpunt_ok: "{{ states('sensor.dauwpunt') | float(99) < 16 }}"
- if: "{{ wp_koelt and dauwpunt_ok }}"
then:
- action: switch.turn_on
target: {entity_id: switch.hc_contact}
else:
- action: switch.turn_off
target: {entity_id: switch.hc_contact} |
Een aparte automation stopt het koelen als de aanvoertemperatuur dichter dan 2 °C bij het dauwpunt komt (dauwpunt berekend uit temperatuur en luchtvochtigheid met de Magnus-formule).
Stap 6 — HCC100 uitlezen in Home Assistant
Omdat de ramses-sensoren van een HCC100 zonder controller op
unknown blijven, lees je de berichten zelf uit via het regex-event van ramses_cc.
- Geavanceerde opties → Stuur een event als een bericht voldoet aan deze reguliere expressie: vul het ID van de HCC100 in (02:AAAAAA). Herstart HA.
- Elk passend bericht verschijnt in event.ramses_cc_regex_event, met het ruwe pakket in het attribuut data.packet, bijv. I --- 02:AAAAAA --:------ 02:AAAAAA 3150 006 210022002300. (Er komt geen los event ramses_cc_message.)
- Een trigger-template-sensor op die entity haalt de waarden eruit:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| template:
- triggers:
- trigger: state
entity_id: event.ramses_cc_regex_event
conditions:
- condition: template
value_template: >
{% set t = ((trigger.to_state.attributes.data | default({})).packet | default('') | string).split() %}
{{ t | count >= 8 and '02:AAAAAA' in t[:4] and t[-3] in ['3150', '0008', '22D9', '3EF1'] }}
sensor:
- name: Vraag zone 1
unique_id: hcc_vraag_zone1
unit_of_measurement: "%"
state: >
{% set t = ((trigger.to_state.attributes.data | default({})).packet | default('') | string).split() %}
{% set pl = t[-1] %}{% set ns = namespace(v=this.state) %}
{% if t[-3] == '3150' %}{% for i in range(0, pl | length - 3, 4) %}
{% if pl[i:i+2] == '21' %}{% set ns.v = (pl[i+2:i+4] | int(0, 16) / 2) | round(0) %}{% endif %}
{% endfor %}{% endif %}{{ ns.v }} |
Maak op dezelfde manier sensoren voor zone 2 (22), zone 3 (23), het totaal (FB in 3150), de relaisvraag (0008, index FB) en de regeltemperatuur (22D9, index FB, waarde / 100).
Klepstand per zone (3EF1). Echte DTS92's vragen elke minuut RQ … 3EF1 002 2200; de HCC100 antwoordt RP … 3EF1 007 227FFF003C0103. Byte 6 (01/00) lees ik als klep open/dicht. Voor de nep-zone laat je HA zelf RQ 3EF1 2100 sturen namens 22:123456 (verb RQ, device_id = de HCC100).
Berichtformaten, valkuilen en open vragen
| Code | Richting | Voorbeeld-payload | Betekenis |
|---|
| 1FC9 | nep → HCC100 | 21 | Bevestiging koppeling zone 1 (22 = zone 2, 23 = zone 3) |
| 30C9 | nep, broadcast | 000866 | Kamertemperatuur 21,50 °C |
| 2309 | nep, broadcast | 000834 | Setpoint 21,00 °C |
| 3150 | HCC100, broadcast | 210022002300 / FBC8 | Warmtevraag per zone (waarde / 2 = %) / totaal 100 % |
| 0008 | HCC100, broadcast | FBC8 | Relaisvraag 100 % |
| 22D9 | HCC100, broadcast | FB03E8 | Regeltemperatuur 10,00 °C |
| 3EF1 | HCC100 → thermostaat | 227FFF003C0103 | Klepstand zone 2 (byte 6: 01 open, 00 dicht) |
Valkuilen- Een gekoppelde evohome overschrijft de externe H/C-ingang; zet evohome bij omschakeling op nee of koppel hem los.
- put_room_temp en een gerichte 30C9 met index 21 worden door de HCC100 niet gebruikt; alleen de broadcast met index 00 werkt.
- Aanpassen van een alias in ramses kan entity-ID's hernoemen.
- Je ontvangt ook apparaten van buren; zet alleen bekende apparaat-ID's accepteren aan zodra je eigen lijst compleet is.
Open vragen- Koelen is nog niet getest: mogelijk wil de HCC100 een koelsetpoint via 22C9 (bij evohome-systemen W … 22C9 006 00083409F601: verwarmen 21,0 °C, koelen 25,5 °C).
- Totale vraag en relaisvraag stonden op 100 % terwijl alle zones 0 % meldden; nog onduidelijk of dat nawerking is of iets anders.
- De betekenis van byte 6 in 3EF1 als open/dicht is afgeleid, niet bevestigd.
Getest met HCC100M2022 (hardware H7V1.0.1, firmware 1.2.0), DTS92A/E en ramses_cc met een ramses_esp-gateway.