Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tukker999
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 09:55
Mijn vraag
Om optimaal gebruik te maken van zonne energie wil ik een hotfill closein boiler 'koud' aansluiten.
Onze situatie
- de aanvoerleiding vanaf de verwarmingsketel is 6 meter lang.
- hier in huis zijn verscheidene mensen die graag hun handen wassen of even af willen spoelen met handwarm water
- hier in huis zijn verscheidene mensen die niet in de gaten hebben dat als je de eénhandelkraan niet helemaal terugzet op koud de verwarmingsketel aanslaat en met gas het water opwarmt naar 60⁰, terwijl dat water de keuken niet bereikt en alleen de leiding opwarmt.

Ik gebruik domoticz waarmee de auto wordt geladen. De drempelwaarde om de auto te kunnen laden is 6A (~=1400W)
Alle energie onder de 1400W gaat over het algemeen direct terug in het net.
Ik heb gekozen voor een vast contract (niet ter discussie in dit topic) en heb te maken met terugleverkosten.
Het gebruik van de closein boiler heeft al met al verschillende doelen.
- minder gasverbruik
- minder terugleverkosten
- direct warm water
- meer comfort

Een 10 liter hotfill boiler 'koud' aansluiten heeft als voordeel dat je al snel met vanaf 500W zonne energie kunt opwarmen, maar als nadeel dat de opwarming van de boiler bij topdrukte het gebruik niet kan bijbenen.

Nou heb ik het volgende bedacht.
- de hotfill closein boiler wordt pas ingeschakeld als er een energie overschot is van meer dan 500W
- ik stel de hotfill in op 60⁰, hetzelfde als het warmwater uit de verwarmingsketel
- ik monteer een klep die overschakelt van coldfill naar hotfill als de temperatuur in de closein boiler onder de 40⁰ zakt.
- ik bevestig een thermometer ergens onder of tussen de isolatie van de closein. Deze moet uiteraard gekalibreerd worden omdat ik niet in staat ben de watertemperatuur in de ketel te meten.
- het hele spul wordt uiteraard aangesloten met een inlaatcombinatie zodat er geen warm water kan terugstromen in de leidingen.

Wat vinden jullie van het idee.
Is het uitvoerbaar, heb je tips of vragen, kom maar op.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 17:36
tukker999 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 09:36:
- ik monteer een klep die overschakelt van coldfill naar hotfill als de temperatuur in de closein boiler onder de 40⁰ zakt.
Wat verwacht je daarmee te bereiken?
Het water in je boiler wordt niet opeens warmer. Het water in de boiler staat nog steeds en blijft 40 graden totdat het verwarmingselement weer aangaat. (of je moet op dat moment de hele boiler legen en dan vullen met gasgestookt heet water)

Een keukenboiler is sowieso een goed idee: je gaat er gas mee besparen. Ik zou dan gaan voor een cold fill, die staat een keer lang aan op het moment dat je hem vult en daarna staat-ie alleen kort aan als iemand zijn handen heeft gewassen en zo nu en dan om de temperatuur op orde te houden. Dat kost je al met al minder dan een kWh op een dag. imho niet de moeite waard om allerlei constructies te bedenken om het zoveel mogelijk met zonne-energie te doen. Dan kan je beter uitzoeken hoe de vaatwasser, wasmachine en wasdroger het beste kunnen werken als de zon schijnt.

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tukker999
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 09:55
Je opmerkingen kloppen.
Maar....
Die apparaten gebruiken allemaal 2000W als ze actief zijn.
Ik wil juist graag zonne stroom gebruiken als er minder dan 1400W beschikbaar is en dat is in het merendeel van het jaar het geval.
Je kunt niet een 2000W close-in simpelweg voeden met 500W, meestal slaat die dan niet eens aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EreteiP
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Kan je dan niet beter een boilertje (of zelfs een boiler) plaatsen aan de koudwaterkant van de gasboiler? Ok, je hebt nog steeds niet snel warm water maar je gasboiler gaat niet/minder hoeven bij te warmen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tukker999
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 09:55
EreteiP schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 12:10:
Kan je dan niet beter een boilertje (of zelfs een boiler) plaatsen aan de koudwaterkant van de gasboiler? Ok, je hebt nog steeds niet snel warm water maar je gasboiler gaat niet/minder hoeven bij te warmen
Dat voldoet aan de voorwaarden op een na, namelijk het comfort.
Ik heb het overwogen.