De Songle SRE-05VDC-SL-2C is dat een echt bistabiel relais?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Energiebesparing is mijn bedoeling in combinatie met dubbelpolig schakelen van een maximaal 400VA last. Bij de module met artikelcode DR25E01 staat wel dat het een bistabiel relais betreft.

Eletechsup.com schrijft:
Module working current:Standby 1-2mA
Maar ook:
Relay is on: 60-71mA
Verbruikt die DR25E01 module maar 1 à 2 mA zolang er geen (om)schakelpuls naar het Songle SRE-05VDC-SL-2C relais wordt gestuurd?


Gaat zo'n relais vermoedelijk wel/niet functioneren als de "Trigger" pen op een GPIO van een rPi 4 wordt aangesloten?

PS een alternatieve bistabiele relais module is welkom (een Seeed 103020010 doet maar 125VA)

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j

Beste antwoord (via cj1 op 12-06-2025 18:12)


  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 20:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Er zit aardig wat elektronica op de print. Ik zie een SOT23-6 IC en denk dan ook dat de bistabiele functie daarmee gerealiseerd wordt.

Het relais zelf is het iig niet https://www.rlocman.ru/i/File/2018/07/14/SRE--4137-.pdf

Er zijn mensen die mij een GOD vinden

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 20:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Er zit aardig wat elektronica op de print. Ik zie een SOT23-6 IC en denk dan ook dat de bistabiele functie daarmee gerealiseerd wordt.

Het relais zelf is het iig niet https://www.rlocman.ru/i/File/2018/07/14/SRE--4137-.pdf

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Ik gok dat er iets van "latching 2 coil" in het datasheet moet staan, als het een echt bi-stabiel relais is.

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j