Beste tweakers,
Bij onze woning zijn we een voormalige dierenschuur aan het opknappen tot workshopruimte. Inmiddels zijn de putten en de oude vloer verwijderd en ligt een afgetrilde ondergrond van schoon zand op 32cm onder het nieuwe vloerpeil.
De riolering voor de nieuwe inrichting komt boven in het zand, direct onder de later te storten constructievloer. Er is dus geen kruipruimte.
De schuur bestaat uit de begane grond en een zoldertje waar de nieuwe verwarmingsketel komt. Het zoldertje wordt verder niet gebruikt.
Er is dus geen standleiding, wel 2 ontluchtingsbuizen van 75mm tot boven het dak. Op 1 daarvan wordt wel de verwarmingsketel aangesloten.
Alle 110 en 125mm buizen zijn met manchet, de kleinere maten worden gelijmd. Alle Y-stukken in de vloer zijn 3x110 met de kleinere maat excentrisch bovenin aangesloten.
Aan de hand van vragen van anderen en de handleidingen van de bekende leveranciers heb ik een riolerings-opzet gemaakt.
Nu zit ik nog met de volgende vragen:
1) Zitten de 2 ontluchtingsleidingen op de goede plek? Op deze 2 plekken kan ik namelijk makkelijk omhoog.
2) De grond is goed afgetrild en verzakt bij ons niet echt. De buizen worden er direct bovenin gelegd. In sommige artikelen staat dat de buizen tegen doorhangen vastgemaakt moeten worden aan de wapening van de constructievloer. Als dit nodig is, hoe zou ik dat dan het beste kunnen doen? Wapening mag denk ik niet met een metalen stang naar beneden buiten het beton i.v.m. roest?
3) Elke aansluiting gaat van verticaal naar horizontaal met 2x45 graden. Kan dit met mof/spie of is het beter om een stukje buis tussen 2 moffen van 45 graden te plaatsen?
4) Zal ik de 110 buis achter de toiletten als loze leiding doortrekken door de fundering voor ontstopping buiten? Of zal hierdoor de rommel uit de toiletten slechter weglopen omdat dit in de 110-buis blijft liggen? Er komt geen water of beluchting meer van achter de toiletten.
5) Kunnen de be-/ontluchtingsbuizen met 90 graden op de grondbuis of kan ik beter 2x45 graden met 25cm tussenstuk aansluiten i.v.m. aansluiting verwarmingsketel op zolder?
6) Maar vooral: Zie ik nog iets over het hoofd?
Ik begrijp dat het veel en lastige vragen zijn, maar ik kan er later niet meer bij en wil het dus zeker goed doen.
Jullie ervaringen zouden mij enorm helpen, dus alvast bedankt voor elke reactie!
Bij onze woning zijn we een voormalige dierenschuur aan het opknappen tot workshopruimte. Inmiddels zijn de putten en de oude vloer verwijderd en ligt een afgetrilde ondergrond van schoon zand op 32cm onder het nieuwe vloerpeil.
De riolering voor de nieuwe inrichting komt boven in het zand, direct onder de later te storten constructievloer. Er is dus geen kruipruimte.
De schuur bestaat uit de begane grond en een zoldertje waar de nieuwe verwarmingsketel komt. Het zoldertje wordt verder niet gebruikt.
Er is dus geen standleiding, wel 2 ontluchtingsbuizen van 75mm tot boven het dak. Op 1 daarvan wordt wel de verwarmingsketel aangesloten.
Alle 110 en 125mm buizen zijn met manchet, de kleinere maten worden gelijmd. Alle Y-stukken in de vloer zijn 3x110 met de kleinere maat excentrisch bovenin aangesloten.
Aan de hand van vragen van anderen en de handleidingen van de bekende leveranciers heb ik een riolerings-opzet gemaakt.
Nu zit ik nog met de volgende vragen:
1) Zitten de 2 ontluchtingsleidingen op de goede plek? Op deze 2 plekken kan ik namelijk makkelijk omhoog.
2) De grond is goed afgetrild en verzakt bij ons niet echt. De buizen worden er direct bovenin gelegd. In sommige artikelen staat dat de buizen tegen doorhangen vastgemaakt moeten worden aan de wapening van de constructievloer. Als dit nodig is, hoe zou ik dat dan het beste kunnen doen? Wapening mag denk ik niet met een metalen stang naar beneden buiten het beton i.v.m. roest?
3) Elke aansluiting gaat van verticaal naar horizontaal met 2x45 graden. Kan dit met mof/spie of is het beter om een stukje buis tussen 2 moffen van 45 graden te plaatsen?
4) Zal ik de 110 buis achter de toiletten als loze leiding doortrekken door de fundering voor ontstopping buiten? Of zal hierdoor de rommel uit de toiletten slechter weglopen omdat dit in de 110-buis blijft liggen? Er komt geen water of beluchting meer van achter de toiletten.
5) Kunnen de be-/ontluchtingsbuizen met 90 graden op de grondbuis of kan ik beter 2x45 graden met 25cm tussenstuk aansluiten i.v.m. aansluiting verwarmingsketel op zolder?
6) Maar vooral: Zie ik nog iets over het hoofd?
Ik begrijp dat het veel en lastige vragen zijn, maar ik kan er later niet meer bij en wil het dus zeker goed doen.
Jullie ervaringen zouden mij enorm helpen, dus alvast bedankt voor elke reactie!