Mijn vraag
Sinds kort heb ik (na uitgebreide renovatie van ons huis) een 8kw Daikin Altherma R Hybride systeem. Verwarming gaat via een vloerverwarming (40m2) met gesloten systeem en een eigen pomp op de begane grond. Op de 1e verdieping staan 3 T33's. Vanwege de nieuwe vloer zijn we nu bezig met het opstookprotocol (de discussies hier over heb ik al eens gezien, maar de partij die de anhydriet dekvloer heeft gelegd wil graag dat we het doen dus dat doen we braaf). Opzich gaat dit prima, maar alleen als de radiatoren boven ook open staan. Eigenlijk is het natuurlijk zonde van de warmte als hier altijd water doorheen gaat. Ook in de winter hoeven we de kamers boven niet altijd warm te hebben dus zouden we deze radiatoren graag dicht willen kunnen zetten. Als we dit doen geeft de Daikin debietproblemen aan en stopt deze er mee. Wat mij betreft is dat ook wel logisch want het kan de flow denk ik niet kwijt over het vloerverwarmingssysteem, zeker bij lagere temperaturen van de vloerverwarming en relatief weinig vraag.
:strip_exif()/f/image/pCJ6Fq8U1YFFcBiKx8p8X7C4.png?f=user_large)
Relevante software en hardware die ik gebruik
Daikin Altherma Hybride R
Danfoss Alpha 2
40 m2 vvw met 5 groepen
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb geprobeerd de pomp van de vvw harder te laten lopen, maar ook dan zijn er debietproblemen. Ook heb ik de radiatoren op standje 1 gezet zodat er nog wel wat flow doorheen kan. Ook dan slaat het systeem af.
De installateur had de stooklijn op maximaal 80 graden laten staan, dat leek me sowieso niet de bedoeling dus deze heb ik nu teruggezet naar 50 graden (en moet denk ik nog een stuk lager, maar daar wilde ik mee gaan expirementeren als er ook echt warmtevraag is)
Zou in dit geval een hydraulische bypass een optie zijn? Of is dit nu toch zo'n zeldzame situatie dat een buffervat nodig is? Of denken jullie zelfs dat dit in de praktijk in de winter geen probleem gaat zijn (bij veel hogere warmtevraag)?
Ik ben benieuwd of iemand hier een advies voor heeft.
Sinds kort heb ik (na uitgebreide renovatie van ons huis) een 8kw Daikin Altherma R Hybride systeem. Verwarming gaat via een vloerverwarming (40m2) met gesloten systeem en een eigen pomp op de begane grond. Op de 1e verdieping staan 3 T33's. Vanwege de nieuwe vloer zijn we nu bezig met het opstookprotocol (de discussies hier over heb ik al eens gezien, maar de partij die de anhydriet dekvloer heeft gelegd wil graag dat we het doen dus dat doen we braaf). Opzich gaat dit prima, maar alleen als de radiatoren boven ook open staan. Eigenlijk is het natuurlijk zonde van de warmte als hier altijd water doorheen gaat. Ook in de winter hoeven we de kamers boven niet altijd warm te hebben dus zouden we deze radiatoren graag dicht willen kunnen zetten. Als we dit doen geeft de Daikin debietproblemen aan en stopt deze er mee. Wat mij betreft is dat ook wel logisch want het kan de flow denk ik niet kwijt over het vloerverwarmingssysteem, zeker bij lagere temperaturen van de vloerverwarming en relatief weinig vraag.
:strip_exif()/f/image/pCJ6Fq8U1YFFcBiKx8p8X7C4.png?f=user_large)
Relevante software en hardware die ik gebruik
Daikin Altherma Hybride R
Danfoss Alpha 2
40 m2 vvw met 5 groepen
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb geprobeerd de pomp van de vvw harder te laten lopen, maar ook dan zijn er debietproblemen. Ook heb ik de radiatoren op standje 1 gezet zodat er nog wel wat flow doorheen kan. Ook dan slaat het systeem af.
De installateur had de stooklijn op maximaal 80 graden laten staan, dat leek me sowieso niet de bedoeling dus deze heb ik nu teruggezet naar 50 graden (en moet denk ik nog een stuk lager, maar daar wilde ik mee gaan expirementeren als er ook echt warmtevraag is)
Zou in dit geval een hydraulische bypass een optie zijn? Of is dit nu toch zo'n zeldzame situatie dat een buffervat nodig is? Of denken jullie zelfs dat dit in de praktijk in de winter geen probleem gaat zijn (bij veel hogere warmtevraag)?
Ik ben benieuwd of iemand hier een advies voor heeft.
[ Voor 11% gewijzigd door zsiebe op 06-06-2025 13:02 ]