Al een tijdje staat de Atag Energion ODM 40 monoblock warmtepomp klaar voor gebruik. Die gaat de vloerverwarming draaien (en niets anders). De vloerverwarming wordt nu gelegd, dus binnenkort mag ie aan de slag;)

De afstand tussen warmtepomp en (open) verdeler van de vloerverwarming is minimaal.

Nu wil ik de bijgeleverde Atag Neoz thermostaat graag aansturen op enkel de watertemperatuur, en dus niet op de ruimtetemperatuur (hij hangt in de hal, die de koudste ruimte in het huis is, en in de tocht van de voordeur).

het oude verwarmingssysteem is ook nog operationeel. Ik stuur dit al jaren aan met het systeem van Tado.

De bedoeling is om de vloer op temperatuur te zetten, en met de tado bij te verwarmen indien nodig. De hal heeft geen radiator, en loopt dus niet mee in de tado aansturing.

Ik heb natuurlijk al rondgekeken op het forum, maar daar geen antwoord op mijn vraag gevonden. Ook de gebruiksaanwijzing geeft eigenlijk geen specifieke informatie over deze opzet.

Iemand een idee hoe ik dit in moet regelen in de Neoz?

[ Voor 9% gewijzigd door De fiscalist op 04-06-2025 20:30 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:02
Als je parameter 4.2.1 op 0 zet dan is dat vaste aanvoertemperatuur.
Dan kun je op 4.0.2 de gewenste aanvoertemperatuur instellen.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-09 16:37
Thnx, dit zal ik proberen.

30 juni wordt het spul in werking gesteld, dan volgt in ieder geval een update ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-09 16:37
ron321 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 09:17:
Als je parameter 4.2.1 op 0 zet dan is dat vaste aanvoertemperatuur.
Dan kun je op 4.0.2 de gewenste aanvoertemperatuur instellen.
Hij draait ;) bleek nog een temperatuursensor nodig te zijn op de aanvoer van de verdeler. Daar had ik nog wat voor liggen (van de jaga heatboooster tweakers edition set). En toen draaide hij wel.

De vloer is warm ( lekker in juli ) maar de regeling nog verre van optimaal. Instellen zou makkelijker gaan als die thermostaat me nu eens het instellingenmenu in zou laten….

Tegelijk op menu en terug drukken, gevolgd door de code 234 werkt niet iig.

Heeft iemand een suggestie nog?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:02
Code 007.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:02
Maar zonder die code kon je die parameters toch ook niet instellen?

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-09 16:37
ron321 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 19:08:
Maar zonder die code kon je die parameters toch ook niet instellen?
Nee dat klopt, maar toch produceerde de wP warmte... Ik weet ook niet waarom. Ga dat eens op mijn gemak uitzoeken als het minder warm is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-09 16:37
Ok, vandaag ook een expensievat ertussen gezet maar, de druk liep wel erg hard op met de temperatuur.

De code klopt, nogmaals dank.

Nu de juiste setting gemaakt, zoals aangegeven en kijken wat ie doet ;)

Is het dan nu zo dat ik de temperatuur vertrek verwarming instel feitelijk?
(Als ik de sensor van de buis af haal, verandert de waarde…dus ik ben vrij zeker dat die waarde, de waarde van deze temperatuursensor is). Mij is alleen niet duidelijk op welke sensor de thermostaat nu de instelling pakt.

Het is nog even puzzelen wat de verschillende begrippen precies betekenen…

Dank, dank voor alle hulp

[ Voor 44% gewijzigd door De fiscalist op 25-08-2025 16:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:02
Ik vind je benaming een beetje verwarrend maar als je met temperatuur vertrek verwarming de aanvoertemperatuur bedoeld is het antwoord ja.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-09 16:37
Het is niet mijn benaming, maar die van Atag. Daarom is het voor mij ook verwarrend. Het gedrag wat ik verwacht, en hoopte te bereiken, is niet het gedrag wat ik zie.

Ik had verwacht dat ik met deze setting de temperatuur op de thermostaat kon instellen op de gewenste aanvoertemperatuur en dat de WP dan die zou gaan maken.

wat er gebeurt is iets anders. De thermostaat lijkt nog steeds de ruimtetemperatuur te pakken en die te vergelijken met de ingestelde temperatuur. Is de ingestelde temperatuur hoger, dan vraagt ie warmte en maakt de WP de aanvoertemperatuur 30 graden (op de sensor temperatuur vertrek verwarming, die op de aanvoerleiding zit gemonteerd). Dat blijft ie doen zo lang er warmtevraag is, lijkt het. Is de ingestelde temperatuur lager, dan vraagt ie geen warmte en stopt het systeem (wat logisch lijkt ook).


Ik heb nog niet in de gaten wat ie doet met de pompsnelheid. Nu is het verschil tussen de aanvoer en retour ongeveer 4 graden. Dat lijkt me prima (gezien het feit dat het al 20 graden is in de kamer, en buiten ook). Ik zou de pompsnelheid wat af kunnen knijpen (staat nu op een max van 100%) om het verschil te vergroten, en wat stroom te besparen op de pomp.


Wat zou een optimale delta tussen aanvoer en retour zij voor deze warmtepomp?
De groepen in de VV zijn 80 meter lang.
Er ligt een fermacell systeem waar de slangen pal onder het oppervlak liggen met daarop een houten vloer verlijmd. Het effect van de WP is snel voelbaar, binnen een uur ;).

[ Voor 7% gewijzigd door De fiscalist op 25-08-2025 19:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15:02
4 a 5 graden delta T is goed.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50