Ik wil in de boerderij het verwarmings systeem splitsen ivm 2e ketel voor nieuw woongedeelte.
Dus boerderij wordt opgesplitst in 2 gedeeltes met ieder zijn eigen gedeelte.
Nu willen we de bestaande cv leidingen onderbreken dat de voorkant van de boerderij op de 1e ketel draait en de achterste deel op een nieuwe ketel.

Dus kan ik gewoon de leidingen door zagen en afdoppen of moet dat door gelust worden.
Graag zou ik hier een antwoord op krijgen.
Mvg Marcel

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 02:45

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Dat hangt van het huidige leidingsysteem af. Zonder een compleet schema kunnen we je dat antwoord niet geven denk ik.

Alles kan stuk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 09:46
Zie bovenstaande
Probeer te achterhalen of je een 1 pijps of 2 pijps systeem heeft.

Zie Google voor afbeeldingen als je niet weet hoe dat eruit ziet.

2 pijps kun je gewoon doorzagen en afdoppen.
1 pijps moet je door lussen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mardian
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 31-05 17:45
Dit gaat om een 2 pijps systeem met een aanvoer en afvoer buis.
Dan zou het gewoon de leidingen halverwege onderbreken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 24-09 09:46
Mardian schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 21:48:
Dit gaat om een 2 pijps systeem met een aanvoer en afvoer buis.
Dan zou het gewoon de leidingen halverwege onderbreken.
Klopt!