Afstelling Viessmann warmtepomp en boiler t.b.v. warm water

Pagina: 1
Acties:

  • nillis1985
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 06-10-2025
Avond! Ik heb thuis een Viessmann Vitocal 300-G warmtepomp en Viessmann Vitocell 100-V CVWB (390 liter) boiler. Hierbij heb ik het sterke vermoeden dat het warm water veel te veel electra kost. Hoor graag van jullie denken wat de optimale instellingen zijn:

1. Warm water instellen afhankelijk van gebruik of continue 24 x 7 op dezelfde temperatuur houden
2. Electrische element gebruiken ja/nee - sterk het idee dat het verbruik lager is als ik deze uitschakel

Nadeel van warm water instelling afhankeljk van gebruik is dat de temperatuur weergave van het water in de boiler wat mij betreft misleidend is. Soms hebben we een koude douche bij een temperatuur van 30 graden en soms ook totaal niet.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 15:58
Natuurlijk is het verbruik lager zonder het element. Maar kun je wel legionellaruns doen zonder dit te gebruiken?
Ik zou 50 graden instellen en opwarmen tussen 10.00 en 20.00u. Vreemd dat je een koude douche krijgt met een 390L boiler.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 12:29
Dit vereist meer onderzoek, waar ik aan denk:
- Je temperatuurmeting van je boiler zit te hoog. Als jullie na elkaar douchen verbruik je meer dan de hoeveelheid water die boven de sensor zit. De gelaagdheid kan je dan in problemen brengen.
Oplossing: Sensor verlagen totdat dit niet meer voorkomt.
- Als de warmtepomp te langzaam is, door beperkt vermogen, zal E-element bijspringen, onzuinig en onnodig.
Oplossing: Bovenstaand of meer ruimte tussen het douchen. Of WPB van je boiler maken.
- E-element onderdrukken door instellingen lager te zetten en te zorgen dat de boiler vlak voor douchen maximaal op temperatuur is. Ik heb een 6kW Viessmann L/W op een 200L boiler nooit problemen maar hij warmt op om 16.00 uur tot 50C. De boiler is extra geisoleerd met 10cm PIR. Legionella heb je dan maar zelden nodig, als je het water elke 1 a 2 dagen volledig ververst, door ruim douchen. Na de vakantie wel even doorverwarmen.
Meten is weten. Gokken is brokken. Dus meet je waterverbruik tijdens douchen en overige zaken. En log je elektra. Kijk wanneer wat wordt verbruikt, en probeer te mikken op zo kort mogelijk voor het grote verbruik te verwarmen.

  • nillis1985
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 06-10-2025
Dank! Merk nu inderdaad al dat het electra verbruik al een stuk lager is nu ik de boiler constant op een één temperatuur laat draaien. Nu experimenteren met alleen ''aan'' tijdens zonne-uren.

  • K van k
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 10-01 20:33

K van k

18x 400 wp oost-west

Hier ook een viessmann, bedoeling was een 10 kw toen maar was te zwaar.
Dus 6 of een 7 kw zit er nu in.
220 liter boiler die gemixt circa 340 liter water geeft op 38 graden, kan 5 man achter elkaar douchen. Gaat er iemand in bad dan het de laatste koud water, maar dan kan ik met handbediening even snel spiraal aanzetten, en binnen 10 a 15 min is het warm.
Om 14.00 gaat hij standaard verwarmen en zal een 2 x 3 kw kosten, maar dan staat de zon ook hoog op de panelen.
Na 4 jaar zeer tevreden want hij is stiller als m'n airco, echt supersnel.

  • JoostTR
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 09-01 22:18
Dapdodo schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 09:16:
Dit vereist meer onderzoek, waar ik aan denk:
- Je temperatuurmeting van je boiler zit te hoog. Als jullie na elkaar douchen verbruik je meer dan de hoeveelheid water die boven de sensor zit. De gelaagdheid kan je dan in problemen brengen.
Oplossing: Sensor verlagen totdat dit niet meer voorkomt.
- Als de warmtepomp te langzaam is, door beperkt vermogen, zal E-element bijspringen, onzuinig en onnodig.
Oplossing: Bovenstaand of meer ruimte tussen het douchen. Of WPB van je boiler maken.
- E-element onderdrukken door instellingen lager te zetten en te zorgen dat de boiler vlak voor douchen maximaal op temperatuur is. Ik heb een 6kW Viessmann L/W op een 200L boiler nooit problemen maar hij warmt op om 16.00 uur tot 50C. De boiler is extra geisoleerd met 10cm PIR. Legionella heb je dan maar zelden nodig, als je het water elke 1 a 2 dagen volledig ververst, door ruim douchen. Na de vakantie wel even doorverwarmen.
Meten is weten. Gokken is brokken. Dus meet je waterverbruik tijdens douchen en overige zaken. En log je elektra. Kijk wanneer wat wordt verbruikt, en probeer te mikken op zo kort mogelijk voor het grote verbruik te verwarmen.
Ik heb een zelfde soort Viessmann opstelling thuis (Viessmann Vitocal 222-s met 200 liter boilervat en 6 kW buitenunit) installatie uit april 2024. Al vrij snel na installatie viel mij op dat dagelijks opwarmen tapwater van ca. 40 graden naar 47 graden voor het grootste deel met het 3 kW elektrische element gebeurt. Warmtepomp probeert het wel, maar gaat tijdens opwarmen tapwater 5 - 6 keer kort aan en vrij snel weer uit. Het element verwarmt ondertussen het water. Zowel in zomer als winter. Ik heb dit eind 2024 ook al eens met onderstaand plaatje voorgelegd aan mijn installateur, maar die gaf aan dat alles goed was.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6F8nnCZgnANWINwVbLlXmmqFc8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lB6ZrdKPlT5yg7hzSDsCEUms.png?f=fotoalbum_large

Graag maak ik gebruik van jullie ervaring en kennis: kunnen jullie aangeven of bij jullie ook altijd element gebruikt wordt bij water opwarmen tot ca. 47 graden, of zou dit uitzondering moeten zijn?

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 12:29
Ik heb de vitocal 200-A 6kW, dat is een monoblock, boiler staat op 50C en 1 run per dag, loopt een uurtje om 16.00 uur en doet dat zelfs bij -5C zonder E-verwarmingsunit.
Zie wel aan de grafiek dat die zo rond de 450W(e) loopt dat is dan ongeveer 2000W(h) en dat lijkt toch wel te kloppen.

Waar zit de thermometer die bepaald of de boiler warm is? Lijkt wel of die op de verkeerde leiding of vlak bij de inlaat van de boiler zit en dus veel te snel triggert dat de boiler warm is.

[ Voor 48% gewijzigd door Dapdodo op 29-12-2025 10:21 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 15:58
Klinkt als een klep die niet omschakeld naar tapwaterbedrijf.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • JoostTR
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 09-01 22:18
Heren veel dank voor jullie snelle reacties! Ik had deze gemist en zie ze nu pas.

Allereerst fijn om te lezen dat het systeem van Dapdodo normaal gesproken probleemloos zonder E-element het tapwater kan opwarmen tot ca. 50 gr, dat zou mijn systeem dan ook moeten kunnen.

Mbt thermometer die bepaalt of de boiler warm is: in de app zie ik dat de temperatuur boven in buffervat wordt gemeten. Op zich gaat die meting volgens mij wel gewoon goed.

Ik heb de prestaties van de warmtepomp de afgelopen dagen wat beter in de gaten gehouden en nu blijkt dat het kortcyclisch aan-en-weer-uit niet alleen bij het opwarmen van het water gebeurt, maar ook bij het verwarmen van de vloerverwarming als de temperatuur buiten richting het vriespunt gaat.

Buiten tot een graad of 2 gaat het goed en werkt de warmtepomp mooi contstant. Temperatuur binnen de compressor is dan constant ca. 57-59 graden. Zie onderstaand bv. plaatje van gisteren, buiten ca. 2-3 graden met alleen onrustig gedrag tijdens opwarmen tapwater (bovenste plaatje is verbruik buitenunit, tweede plaatje is verbruik E-element):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mW2Ok67y9O6FO4YzZrC3yibyfcU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mE8JCLmdvjF75LyCfOFGyqRN.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6M_j7QtGLC8rTBhTthyeTLLcWY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2tuAhC48hRgpKgQeZUmwTKbQ.jpg?f=fotoalbum_large


Maar als de buitentemperatuur naar het vriespunt gaat of daaronder belandt dan begint de pomp enorm te pendelen. De compressor schiet aan, warmt de temperatuur binnen in de compressor in ca. 10 minuten op tot 64 graden en daarna schakelt de compressor weer uit, waarna dit zich na een minuut of tien weer herhaalt, zie onderstaand bv. beeld van tweede kerstdag, buitentemperaturen onder nul, thermostaat binnen 'gewoon' op 19 graden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KTOG-52nAj2VpByLCRlPPE7cDUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kPKEoTcUFNvaaqQisFYKlQCo.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb hier inmiddels contact over met mijn installateur, die hier inmiddels ook contact over heeft opgenomen met Viessmann. Als mijn probleem is opgelost zal ik hier ook terugmelden wat er aan de hand was. Nogmaals heel veel dank voor jullie medenken!
Pagina: 1