Hulpvraag BMS Tools (BMSSER) voor batterij calibratie

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13:13
Beste mede-tweakers,

Ik heb een 18,5kWh thuis batterij en helaas laat de leverancier maar ook techsupport in China het afweten.

Heeft een van jullie de BMS Tools (of kan daar aankomen) van BMSSER? Ik heb een BMS van dit merk maar de leverancier en BMSSER geven beide niet thuis. De tool heb ik aanvraagt via het contact adres van BMSSER maar krijg daar geen antwoord op.

Dit is heel vervelend want zonder deze tool kun je de BMS niet caliberen en ik mis nu 25% capaciteit doordat de BMS bij 35% naar 0% SoC valt.

Alternatief zou zijn een NL leverancier die tegen betaling mij hierbij helpt.

Hoop dat jullie me kunnen helpen want probeer al 2 jaar vergeefs dit in orde te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cherdium
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 13:14
Is je Batterij uit modules opgebouwd?

Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn thuis accu de modules balance niet zelf, ik heb dit opgelost door de modules per 2 (minimaal aantal modules) die dicht bij elkaar liggen kwa cel voltage (uit te lezen in de app) tot 100% te laden toen ze allemaal 100% weer opgebouwd. sindsdien doet hij het wel goed, ik heb ook gehoord dat met een losse DC lader kan maar ik weet niet welke je dan moet hebben, in mijn geval ging het om een Dyness tower

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13:13
Cherdium schreef op maandag 12 mei 2025 @ 08:14:
Is je Batterij uit modules opgebouwd?

Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn thuis accu de modules balance niet zelf, ik heb dit opgelost door de modules per 2 (minimaal aantal modules) die dicht bij elkaar liggen kwa cel voltage (uit te lezen in de app) tot 100% te laden toen ze allemaal 100% weer opgebouwd. sindsdien doet hij het wel goed, ik heb ook gehoord dat met een losse DC lader kan maar ik weet niet welke je dan moet hebben, in mijn geval ging het om een Dyness tower
Ja 8 modules met eigen sub master bms. Het systeem heeft lange tijd uitgestaan met SoC 100%. Ik heb per module het voltage gemeten maar zou het ook moeten kunnen uitlezen in de bms welke module afwijkt. Ik heb ook wel eens een de lader gebruikt om ze tot 80V te laden.

Ik hoop dat je met de bms tool gewoon de modules zijn kan laten balanceren zonder zelf te gaan rommelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Louiskuypers
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17-08 13:39
Kan ook zijn dat een of meer modules slechte cellen bevatten. Dan komt die module niet echt op 100%. Bij mij heeft Dyness after sales ter plaatse geconstateerd dat dat het geval was. Die module onder de garantie vervangen. Duurde even omdat de module uit China kwam, maar wel goed geregeld. En after sales heeft de nieuwe module ook weer ter plaatse geïnstalleerd. Zij hebben de nieuwe module ook eerst met een AC-DC lader geladen tot 100%. Ook de module die tijdelijk was uitgenomen tot 100% geladen en daarna de twee towers weer in orde gemaakt van 2xT13 naar 2xT17.
Ik heb 2 T17 towers en een Goodwe GW10K-ET+.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13:13
Louiskuypers schreef op zondag 25 mei 2025 @ 11:20:
Kan ook zijn dat een of meer modules slechte cellen bevatten. Dan komt die module niet echt op 100%. Bij mij heeft Dyness after sales ter plaatse geconstateerd dat dat het geval was. Die module onder de garantie vervangen. Duurde even omdat de module uit China kwam, maar wel goed geregeld. En after sales heeft de nieuwe module ook weer ter plaatse geïnstalleerd. Zij hebben de nieuwe module ook eerst met een AC-DC lader geladen tot 100%. Ook de module die tijdelijk was uitgenomen tot 100% geladen en daarna de twee towers weer in orde gemaakt van 2xT13 naar 2xT17.
Ik heb 2 T17 towers en een Goodwe GW10K-ET+.
Zou kunnen maar ik heb echt de BMS Tools nodig van BMSer, ik krijg geen support of garantie. Leverancier en fabrikant laten het al jaren afweten. Installatie heeft nooit gewerkt. Ik zou rechtsbijstand hebben ingeschakeld maar hoor van anderen dat het een lege BV betreft dus valt niets te halen.