In dit document van ABB adviseren ze om de zonnepanelen aan de voedende kant van de hoofdschakelaar te installeren en er dan en 40A 4p automaat van te maken ipv een gewone schakelaar. Dit om te voorkomen dat je een te hoge belasting krijgt wanneer je bijv 3x25A aansluiting hebt en bijv nog 16A aanvoer op een fase vanuit je zonnepanelen. Dan zou je een belasting krijgen > 40A. Dus of je vervangt je aardleks + bedrading voor 63A versie (duur) of je voegt een 4P remautomaat toe na je hoofdschakelaar en sluit zonnepanelen daar tussenin aan (neemt ruimte in), of je vervangt je 40A aardlekschakelaars voor 40A aardlekautomaten of dus deze oplossing. Ik kan alleen niet echt terugvinden dat mensen het ook wel eens op deze manier toepassen?
Liefst dan eigenlijk losse 40A automaten zoals ABB zelf ook schrijft, anders schakelt alles uit..
https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls
Iemand ervaring mee of ideeen over? Kan er niet zoveel over terugvinden namelijk.
p.s. Is 't sowieso niet een bijkomstig voordeel dat je je hele meterkast dan spanningsloos maakt als je hoofdschakelaar/automaat omgaat? Want anders moet je altijd nog apart je PV groep uitzetten om alles spanningsloos te maken.
Liefst dan eigenlijk losse 40A automaten zoals ABB zelf ook schrijft, anders schakelt alles uit..
https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls
Iemand ervaring mee of ideeen over? Kan er niet zoveel over terugvinden namelijk.
p.s. Is 't sowieso niet een bijkomstig voordeel dat je je hele meterkast dan spanningsloos maakt als je hoofdschakelaar/automaat omgaat? Want anders moet je altijd nog apart je PV groep uitzetten om alles spanningsloos te maken.
[ Voor 19% gewijzigd door H.A.B. op 06-05-2025 01:57 ]