Dag allen,

Wij gaan werken met een vals plafond en zouden bijgevolg de welfsels van het plat dak en tussenvloer niet bepleisteren. Hoe wordt dit detail best luchtdicht uitgevoerd? Moet er een luchtdichte folie worden geplaatst van binnenkant muur -> onder en over de welfsel?

Alvast bedankt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:09
Waarom denk je dat dit luchtdicht moet zijn? Je kan alleen de randen en naden met kit of pur dichten als je dat zou willen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

@De hoek Bedoel je in plaats van 'luchtdicht' misschien 'dampdicht' omdat je het nog te plaatsen (valse) 'systeem-plafond' tevens als isolatielaag wenst te gaan gebruiken?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De hoek
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 14-05 08:10
Nee, ik bedoel luchtdichheid van de welfsels. Deze zijn niet luchtdicht en op veel plaatsen is er geen 6 cm beton om luchtdichtheid te garanderen. Doordat we zouden werken met een vals plafond voor de technieken zouden wij geen pleisterwerk aanbrengen. Hierdoor moeten wij dus kijken om de welfsels luchtdicht te maken. Maar hoe wordt dit best gedaan?

In Duitsland en Engeland plaatsen ze een folie onder en over de welfsels:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TCqJ4vWEE_Q1eak6NiYRgUTyZ3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mW45Wgj3KwIxYvx1DLojfha1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jOKs5HlZgV_IvnHTqsm1La4HHE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/jsTaOblXZpf8LS7mXBGfD5yP.webp?f=user_large

In Belgie-Nederland zie ik dat ze of gewoon een folie onder de welfsels plaatsen of folies aan de buitenzijde van de welfsels (kant isolatie). Ik vermoed omdat de folie anders geperforeerd wordt door de plaatsing van de welfsels en gieten van het beton Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XnDE79_RXW3_OsEjgkjqVL0J1DM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/dZmuAyglxXTm5R0tUCh7CVcE.webp?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMe9es-MeNVRU5jjaGLvmNkHnTA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fE7yb5crg0MuU3RGogTxhqCu.jpg?f=user_large

Wat zou de meest eenvoudige methode zijn of welke folies worden hiervoor aangeraden?