Zelfinstallatie Samsung R290 warmtepomp

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • han.k
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17-05-2025
Ter info voor de geinteresseerden:

We wilden hier een oude CV vervangen door een warmtepomp. De aanbiedingen van leveranciers voor een warmtepomp waren relatief hoog, 18k exclusief electra aansluiting. Als techneut heb ik maar besloten het zelf te installeren. Dan mis je de subsidie maar het is toch goedkoper. Het is nu een paar dagen in bedrijf.

Er is gekozen voor een monoblock van het merk Samsung met als refrigerant R290 met dit schema:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lbx0hAx7zXrqyogdBfpEfsrNe8A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dCeoKnRezPWl8gyqlgaKtihb.png?f=fotoalbum_large

Er is gekozen voor 8 kW daar de volgende capaciteit 12 kW toch te groot is. Volgens de tabellen levert de pomp 7.275 kW bij een buitentemperatuur van -10C en een watertemperatuur van 60C. Dan houden we het naar verwachting warm toch ongeveer een gemiddelde buitentemperatuur van -8C. Warmwater en defrosten niet meegerekend. We hebben daarnaast nog een houtkachel en airco waarmee we kunnen verwarmen. Ons jaarverbruik gas was circa 1900 m3.

Het woonklimaat is toch iets beter dan met een airco.

Het is een monoblock met een watercircuit. Met R290=propaan als refrigerant mag je geen refrigerant gas naar binnen voeren.

Om de drukval minimaal te houden, zijn de nieuwe leidingen voornamelijk in 28 mm diameter buis aangelegd (totaal 2 × 18 meter). De bereikte flow is 22 l/min, wat een goed resultaat is. Het lukt dus om voldoende flow te krijgen via de bestaande, relatief smalle 14 mm leidingen naar de radiatoren en 22 mm hoofdbuizen.

Wel heb ik gekozen voor een circulatiepomp met een relatief hoge opvoerhoogte van 7,5 meter waterkolom, met toerentalregeling. Bij een flow van 22 l/min en een warmte-inbreng van 8 kW is het temperatuurverschil (ΔT) 5,2 graden, mits de radiatoren goed gebalanceerd zijn.

We hebben geen vloerverwarming. De spiraalbuis naar buiten (D25) heeft een relatief hoge drukval van 0,2 bar. De leidingen naar het nieuwe warmwatervat zijn uitgevoerd in 22 mm, maar dat betreft slechts een korte afstand.

De R290 warmtepomp brengt momenteel met gemak het warmwatervat op minstens 65 graden. Het elektrische element blijft voorlopig buiten gebruik.

De pomp maakte bij 4 graden buitentemperatuur weinig lawaai. Aan de pompkant zijn geen slaapkamers van ons of de buren.

Er is slechts een circulatiepomp en een relatief grote volumiser.

Het condens wordt opgevangen en afgevoerd via de bestaande regenafvoer naar de sloot achter ons huis .

De temperatuurregeling is gebaseerd op de buitentemperatuur. Ik kan ook op de binnentemperatuur regelen.

De warmtepomp wordt gevoed met drie fasen. Wel was slordig dat de RSTN aansluitingen verkeerd om gemarkeerd waren (sticker 180 graden gedraaid) en de warmtepomp eerst niet werkte. Dus ik moest de aders in spiegelbeeld aansluiten. De inverter is daardoor niet kapot gegaan maar het is wel slordig van de fabrikant.

De warmtepomp en vaten zijn in Duitsland besteld. De pomp is op vier grote stoeptegels 40x60 cm opgesteld.


Materiaalkosten 9.6 k€

Nu is het wachten op de volgende winter

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxtHaPgh4AX_axOw1tMpuzwRvx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJ9ZQ8pEppfbR2KC9bpLsg9s.jpg?f=fotoalbum_large


De leidingen komen binnen op de eerste verdieping. Daar is ook de pomp en strainer(filter) geplaatst:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7ZCLvze0IYFN23_pJZqlR5kNDw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wzjbc3zyypmtbtPVRJiZVh9o.jpg?f=fotoalbum_large


De volumiser, driewegklep en besturingskast:
.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AyE_8v4NQZXCpJpeRd6fNphgDvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9y4HY4CPCKRH081lYToKCz2Q.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door han.k op 25-04-2025 10:31 ]

Alle reacties


  • han.k
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17-05-2025
Ja zelf doen geeft toch een voldoening. Dat is niet voor iedereen weggelegd maar met een technische opleiding en werk ervaring in de instrumentatie/process control in de procesindustrie lukt dat wel. Bovendien merk ik dat bij de installateurs toch een gebrek aan kennis. Hier doe ik mee in een lokale werkgroep voor warmtepompen waar je toch een en ander meekrijgt. Leiding drukval berekeningen worden niet gedaan. Als circulatiepomp wordt een systeem met een domme pomp met een te lage opvoerhoogte aangeboden terwijl het systeem de pomp in snelheid/debiet kan regelen met een PWM signaal. Wamtepompen worden te laag opgesteld zodat zand en vuil in de warmtewisselaar komt.

Oorspronkelijk had ik verwacht dat het monoblock een eigen circulatie pomp zou hebben. Eerdere systemen hadden deze maar in de 6th generation van Samsung blijkbaar dus niet. Dus dat was een verrassing, maar in principe niet zo erg. Zo’n eigeninstallatie is natuurlijk wel een leerproces want loodgieter ben ik van huize uit niet.

Voor de koppelingen heb ik alleen knelfittingen gebruikt die je met de hand moet aandraaien volgen voorschrift leverancier. Verder een pijpsnijder. Buigtangen kan je huren. Verder heb ik voor de gaten een diamand boor gekocht die op mijn boormachine past. Voor het aandraaien van de knelfittingen had ik al twee grote 300mm verstelbare moersleutels waarvan ik de eindstop heb weggeslepen om grotere moeren aan te kunnen en een pijpsleutel aanschaffen is ook handig.

De regeling is nu ingesteld op een stooklijn. Dat heet bij Samsung "Water Law". Het is dus een “feed forward” regeling die de watertemperatuur aanpast gebaseerd op de buitentemperatuur. Ik kan omschakelen naar kamerthermostaat regeling maar dat lijkt regeltechnische minder gunstig.

Naast de besturingskast zit er een wifi kastje bij en ik heb hem toegevoegd aan Samsung SmartThings op mijn telefoon. Dat brengt niet veel afgezien van aan/uit zetten en een paar waarden. Ik wil hem nog koppelen aan de EHS cloud van Samsung. Een installateur moet het systeem toevoegen. Ik moet nog kijken of de winkel in Duitsland dat voor mij kan doen.

Door de verkeerde om label voor de drie fasen aansluiting (NTSR i.p.v RSTN) ben ik er achter dat het apparaat via Polen de Europese unie is binnengekomen (parallel import). Dat maakt het wat lastiger voor reclamaties.

Een van de lastige dingen was het plaatsen van het 200 liter warmwatervat. Deze weegt 102 kg en we hebben een trappensteekwagen gehuurd om hem de trap op te krijgen. Dat was even zwoegen. Het warmwatervat is een geëmailleerd stalen vat met een magnesium anode. Dat gaat tien jaar of langer mee maar de anode moet je wel elke twee jaar controleren. Maar ja een roestvrijstaal vat is weer veel duurder.

Dit is het vooraanzicht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WIUyqD0z-1V-oooP2_Q2DGZ0YVc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0OgJWy6D2qlUtFRxYsUfaIUT.jpg?f=fotoalbum_large


Hier is de condensafvoer te zien onder de warmtepomp. Van de airco weet ik dat deze dingen toch veel condens produceren. Vlak onder het afvoergat is een 110mm naar 40mm verloop geplaatst als opvang.De afvoer is niet aangekoppeld om bij bevriezing toch een vrije afloop te garanderen. Daarna via 40 mm pvc pijp onder de grond naar de bestaande regenafvoer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mnZwlI2eY8zn1mx6EaQm-D76CyI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOi3EWQEXvIKH7a0jL20pcxn.jpg?f=fotoalbum_large


Hier spreken de vorstbeveilingskleppen aan. Het water kwam er in kleine dunne straaltjes uit. Die morgen op 8 april was het buiten onverwachts nul graden koud en de warmtepomp was elektrisch nog niet in bedrijf. Normaal gaat bij lage temperaturen de pomp draaien waardoor er warmte uit het huis getrokken wordt om bevriezing te voorkomen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oi6HC8RbKEA87Fzb_Iu97oW467A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gWTcH99AEpf4e56ZPmt72qDo.jpg?f=fotoalbum_large


Hier een betere foto van de volumiser, flowmeter, driewegklep, besturingkast en wifi kastje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypMgx4jYwo7AzsJUNzkuReBMXpw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sZG6PvxilDw7GgtbyFh7rBR9.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door han.k op 23-04-2025 13:34 ]


  • han.k
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17-05-2025
Hier de totale materiaalkosten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RHScELwSZMxntRfxe0oDrHaI-BY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/L6AnBdZ8ZGsmYUHcYB2xgFTq.png?f=user_large


Daarvan is nu ongeveer Euro 200 aan fittingen en afsluiters overtollig.

  • han.k
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17-05-2025
paQ schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 16:43:
ik denk alleen dat je je werkschakelaar wat zou moeten opschuiven? (officieel dan)
Hier nog een foto van de werkschakelaar. Waarom zou de locatie niet volgen de NEN1010 of andere voorschriften zijn.

De foto laat ook de uiteindelijk leidingisolatie zien. Om de vorstbeveiligingskleppen te isoleren is een oude dunne polyester deken in lange repen van circa 10 cm geknipt. Daarmee zijn de kleppen en koppelingen omwikkelt. Daarna zwarte duct tape er overeen. Dat gaat vast een aantal jaren mee en kan altijd vernieuwd worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IMpMokltd6QA-8ckeb-votlVKlk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J1zwVAuzV2dLbsWA6a7llO0i.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x4xHr072bHA6miUUAZIAhSzg_as=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g3ei46isyENMAa8pOgZN4HqR.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1