Ik heb een Agpo Optifor WTW van 22 jaar oud. Omdat deze 's nachts goed hoorbaar is op zolder/slaapkamer wil ik hem automatisch terugschakelen naar stand 1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDM9QmG01JL8igFxKUmQOy-UbHM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LRDNprIkI6zN39rs623xnTbn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJldzAjse4xxJBLEapI33UOes-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lkhQnWZvoeQNkZwwzL3wk9lm.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet de schakelaar in de keuken er uit. Dus 2 schakeldraden en 1 fasedraad. Ik denk dat stand 1 dus actief is wanneer de 2 zwarte niet verbonden zijn.
Ik zoek dus een optie om dit te automatiseren, het enige dat ik niet wil is dat 2 en 3 tegelijk actief worden. Dus zoek een schakelaar met interlock (denk ik). Uiteraard kan ik in Home Assistant voorkomen dat beide verbonden zijn, maar ik wil niet op de software rekenen om kortsluiting te voorkomen. Iemand een idee? Bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door MrRobot op 21-04-2025 14:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:58

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@MrRobot Zoals elke keer als deze vraag langs komt, ga kijken bij de box. Je hebt een N nodig :)

Shelly 2.5 (of andere dubbele Shelly) kent al een interlock. Op Zigbee kom je dat helaas niet (weinig?) tegen.

En verder, 22 jaar en hoorbaar, klinkt mij als een oud AC model? Dan zou ik heb überhaupt vervangen, dat verdient zich wel terug :) [edit]Oww, hele WTW is vaak wel iets lastiger dan alleen ventilatiebox :)

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 21-04-2025 14:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrRobot
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 21-05 12:44
Ah, natuurlijk logisch dat een smart schakelaar een nul nodig heeft. Ga ik boven even kijken. Het is inderdaad een oud rot ding, maar lastig te vervangen hier in huis. Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrRobot
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 21-05 12:44
Uit de handleiding:
Driestandenschakelaar
Controleer de werking van de schakelaar als volgt;
Haal op de besturingsprint de draden L2 en L1 los.
De ventilatoren draaien in stand 1.
Verbind op de besturingsprint de draden L3 en L2.
De ventilatoren draaien in stand 2.
Verbind op de besturingsprint de draden L3 en L1.
De ventilatoren draaien in stand 3.

Hier kan ik dus wat mee. Aan de slag maar weer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrRobot
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 21-05 12:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dNYhr7iTn79-sOaTwdrqAPrDD0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hn3gLCynk7cLnGOUHShXzILC.jpg?f=fotoalbum_large
Niet zo netjes, maar werkt prima zo, ik kan mijn WTW nu over wifi aansturen met Home Assistant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22:14

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

@MrRobot let wel op dat de luchtkwaliteit in je slaapkamer voldoende blijft. Stand 1 is eigenlijk bedoeld voor als je niet thuis bent.

Fijn dat het nu 's nachts stiller is, maar een nachtje sudderen in 2000+ ppm CO2 is ook geen recept voor gezond slapen en uitgerust wakker worden.

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrRobot
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 21-05 12:44
Hey Gizz, bedankt voor de tip.
Op zolder hebben we helaas geen wtw uitlaat. Maar ik heb een sonoff co2 sensor en bij >1000 ppm gaat de wtw een half uur op 3.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrRobot
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 21-05 12:44
Ik ga overigens de kroonsteen nog vervangen voor een wago. Dat schijnt minder brand te veroorzaken.