Ik heb een klein mysterie met mijn elektriciteit en hoop dat jullie mij kunnen helpen dit op te lossen. Hierbij de situatie:
-Sinds een week of 2 springen ’s nachts 1 of meerdere aardlekautomaten (ALA). Dit gebeurt eigenlijk altijd als wij liggen te slapen. Als ik hem ’s ochtends omzet is er niets aan de hand en werkt alles naar behoren. Om vervolgens weer in de nacht eraf te springen. Het gaat om ALA 7, en soms springen ALA 6 en ALA 5 ook mee.
-ALA 7 doet altijd mee en dat doet de indruk wekken dat hier het probleem zit. Hoe het kan dat dan af en toe ALS 6 en ALS 5 mee springen vraag ik mij zeer af. Zowel ALS 5 en 6 zijn wel eens mee gesprongen terwijl er naar mijn weten geen enkel apparaat op aangesloten zat op dat moment (daarover straks meer)
-ALA 7, 6 en 5 zitten allemaal op dezelfde fase. Het betreft Holec aardlekautomaat B16 NE230V. De hele boel inclusief de ALAs is aangelegd in 2002.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/II6Kw0RFj43q4RNtvCaaWakDHZ0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/i6Cfm4Naf2bFNJtAaqX4cHlG.png?f=user_large

-ALA 7 is vrij populair, er zitten aardig wat grootverbruikers op en ook wat gebruikers die ’s nachts actief zijn.
-Ik heb de afgelopen tijd geen grote wijzigingen doorgebracht in elektra of nieuwe apparaten aangesloten op de bewuste ALAs. Ik heb nergens sporen van lekkage oid. Het is de weken voorafgaand aan dat dit gebeurde juist erg droog geweest.
-Op advies van vrienden met kennis en eveneens op advies van de elektricien verschillende apparaten ontkoppeld om uit te sluiten aan welk apparaat het zou kunnen liggen. Dit nu een kleine week bijgehouden in een log en alle usual suspects lijken het niet te zijn (buitenverlichting, vaatwasser, koelkast, luchtventilatie).
Hieronder een overzicht wat er op ALA 5, 6, 7 zit en in welke mate ik deze al getest heb door ze uit het stopcontact te halen (SC):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/399dvkikeKQZj53UNSvZqJp1YIs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AdriOMLXcy1lhvnuPdoicZV6.png?f=fotoalbum_large

-Het gaat niet om de zonnepanelen, die zitten dus op een andere groep/ALA/fase, hieronder een foto van de hele installatie. De HOLEC NPFI 40.030.2/E slaat dus niet af (links van ALA 5) en die 40A schakelaar rechts van ALA 7 ook niet. Het gaat echt alleen om ALA 7 en vaak ALA 6 en 5.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUA5IDiRyAcsYdjYOtusJ0O3D9c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Rl9r6WQJUE4ujnOZ8HPRKJTk.png?f=fotoalbum_large

-Mijn elektrische kennis reikt niet heel ver, maar heb begrepen dat het waarschijnlijk is dat er ergens lekstroom is. Nu treedt dit probleem nog steeds op als ik de apparaten voor ALA 5 en 6 ontkoppel en denk ik dus dat het probleem achter ALA 7 zit.
-Ik heb een elektricien laten komen en die heeft een eerste inventarisatie gedaan en met name even in de meterkast gekeken. Hij zag niet direct iets geks, al vond hij wel dat er veel op ALA 7 zat en ook dat ALA 5, 6 en 7 beter niet op dezelfde fase aan hadden moeten gesloten worden. Hij dacht dat het misschien de vaatwasser was en adviseerde deze te ontkoppelen en te kijken of het euvel dan verholpen zou zijn. Helaas niet dus.
-Mijn focus bij het testen heeft gelegen op apparaten die continu stroom gebruiken. Ik ga nu nog verder met het testen van apparaten die standby staan; verdenk de TV en de badkamerspiegel nog, voor de rest heb ik dan alle apparaten wel gehad denk ik.
Nu een aantal vragen waarbij ik hoop dat iemand een antwoord/gedachte heeft:
-Zou het probleem zelf in de ALA zelf kunnen zitten? Heb gelezen dat dit ook kan, maar vind het vreemd dat dit dan in 3 ALAs tegelijk voorkomt. Of kan dit te maken hebben met dat zij op dezelfde fase zitten.
-Hoe kan het dat er soms maar 1 en soms 3 ALAs springen? Zijn deze toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden?
-Wat zou ik zelf nog met een multimeter oid kunnen doen? Ik meet liever systematisch het een en ander zelf, dan dat ik hier 100 euro per uur aan een specialist voor betaal. Meten moet nog wel lukken lijkt mij. Heb ik dan aan een multimeter + wandcontactdoos tester genoeg voor de basis?
-Als ik ga meten, dan beginnen met alle apparaten, stekkerdozen? Wat valt er daarna nog zelf te meten?
-Iemand nog een andere oplossingsrichting?
Alle hulp is welkom. Ik ben het nachtelijke wandelingetje naar de meterkast (die gelukkig dichtbij is) wel een beetje beu 😊. Ik wil gerust vervangen wat nodig is, maar aan de andere kant niet de hele boel omgooien om het probleem vervolgens niet opgelost te hebben.

Mijn dank is alvast enorm.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • StevenK
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 22:34
Badkamerspiegel (ik neem aan verwarmd/verlicht) zou mijn eerste suspect zijn.

Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Hi Steven,

Deze is inderdaad verwarmd en verlicht. Hij is te bedienen met een knop op de spiegel dus in die zin altijd standby. Ik zal die vanavond even afkoppelen... wie weet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mcmd
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 24-09 14:15
ik heb er ook geen verstand van! Desalniettemin toch een reactie: lekstroom kan het toch niet zijn, dan zou de aardlekschakelaar in werking moeten treden, wat niet gebeurt.
Een groep valt uit wanneer er een kortsluiting is zover ik weet. Het gebeurt in de nacht tot nu toe over meerdere groepen zelfs, maakt het wat mysterieuzer. Wat is de kwaliteit van je stekkerdozen, kun je deze vertrouwen?
Heb je toevallig een slimme meter die je kunt uitlezen? Interessant om te zien wat er op de phase gebeurt als er een groep uitvalt, wat betreft stroomsterkte, voltage e.d.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Zijdelings vraagje.
ook dat ALA 5, 6 en 7 beter niet op dezelfde fase aan hadden moeten gesloten worden
Heb je dan een 3 fasen aansluiting maar je gebruikt maar één fase, is dat correct?
Of zit er nog een groepenkast naast die wij niet zien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Hi mcmd.

Slimme meter had ik nog niet aan gedacht. Ze hebben hier vanuit Liander wel iets nieuws geinstalleerd, ik ga eens kijken of ik die kan uitlezen.

Ik twijfel niet per se aan de stekkerdozen, maar ik ben die ook systematisch aan het uitsluiten. Wandcontactdozen ga ik denk ik ook maar meten.

Betreft de aardlek, het gaat hier om aardlekautomaten waarbij de aardlekschakelaar en installatieautomaat gecombineerd zijn. Dus de aardlekschakelaar treedt in werking op de automaat/automaten zelf. (Google heeft mij dit geleerd).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Hi Wolly,

De andere fasen worden wel gebruikt voor de andere groepen (1 t/m 4 + oven).

Gr.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pistole
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:14

pistole

Frutter

Ik snap het plaatje niet helemaal. Die andere groepen hebben dus geen aardlekschakelaar? Het zou logisch zijn als je een 'ALA' hebt per fase.

Het gedrag dat je beschrijft doet mij denken aan vocht - zeker omdat het 's nachts optreedt. Heb je ergens buiten- of tuinverlichting aangesloten?

[ Voor 9% gewijzigd door pistole op 15-04-2025 09:44 ]

Ik frut, dus ik epibreer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Drawer
  • Registratie: November 2004
  • Niet online
pistole schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 09:43:
Ik snap het plaatje niet helemaal. Die andere groepen hebben dus geen aardlekschakelaar? Het zou logisch zijn als je een 'ALA' hebt per fase.

Het gedrag dat je beschrijft doet mij denken aan vocht - zeker omdat het 's nachts optreedt. Heb je ergens buiten- of tuinverlichting aangesloten?
Dit ja. Ik had ook zoiets, voornamelijk als het enorm veel regende. Bleek een ingegraven lasdoos te zijn met een gat erin.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Ik denk dat er een aardlekschakelaar apart is voor groepen 1, 2 en oven. En wellicht dat de zonnepanelen daar ook op zitten.

Ik begreep wel van de elektricien dat ik geen ALS had op de droger en wasmachine. Deze zitten wel achter een wasmachineschakelaar, maar ik begreep dat ik hier ook het beste wat aan kon laten doen. Dat is een andere issue geloof ik...

@pistole @Drawer ik heb op die ALAs 1 buitenlamp, die heb ik al afgekoppeld en leek mij niet vochtig. Ik heb buiten geen wandcontactdozen.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 05:37
Tip: vervang de boel ook eens voor een nieuwe kast incl automaten :Y

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 02:29
mcmd schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 09:30:
ik heb er ook geen verstand van! Desalniettemin toch een reactie: lekstroom kan het toch niet zijn, dan zou de aardlekschakelaar in werking moeten treden, wat niet gebeurt.
Een groep valt uit wanneer er een kortsluiting is zover ik weet.
Dit zijn aardlekautomaten. Dus aardlekschakelaar en automaat gecombineerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 24-09 15:28
Is dit een spontaan defect of is er recentelijk (zeg de laatste 12 maanden) een wijziging uitgevoerd in je installatie?

Kun je zien of de ALA's aanspreken op verschilstroom of overstroom?
Wat gebeurt er als je ALA 7 een nacht uitschakelt?

(Deze vraag kun je overigens beter stellen in het DEI-forum, daar zitten de elektra-experts.)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@arievz spontaan. Het enige wat is aangepast de afgelopen tijd is aanleg glasvezel. Maar dit zit op een andere groep.

Ik kan niet zien waarop ze aanspreken. Of weet in ieder geval niet hoe dit moet :).

Ik zal de vraag daarheen verplaatsen maar ben met deze vragen en adviezen ook al geholpen :).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Bedankt voor de hulp tot nog toe. Verplaatst naar: ccvdk in "Aardlekautomaat/automaten valt/vallen 's nachts uit"

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tweakduke
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 01:30

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Ik verplaats dit topic naar DEI en sluit de andere, dat is makkelijker :)

[ Voor 3% gewijzigd door tweakduke op 15-04-2025 10:45 ]

Tweakers Discord


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-09 16:59

DukeBox

loves wheat smoothies

ccvdk schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 10:38:
Het enige wat is aangepast de afgelopen tijd is aanleg glasvezel. Maar dit zit op een andere groep.
ccvdk schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 09:34:
Ze hebben hier vanuit Liander wel iets nieuws geinstalleerd, ik ga eens kijken of ik die kan uitlezen.
:?

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@DukeBox ik bedoel dat ze een slimme meter hebben geinstalleerd een jaar of 2 terug ;). Dus niet recentelijk. Dat zal het niet zijn. Ik haal daar overigens weinig informatie uit. Zie geen gekke pieken of dalen 's nachts.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • uaT
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 31-08 10:29

uaT

Als je dit goed wilt aanpakken laat je eerst de alamats testen of de uitschakelstroom in orde is, een elektricien met een installatiestester kan dit.
Mochten de alamats OK zijn dan kun je op de uitgaande draden de lekstroom meten, hiervoor heb je een stroomtang met lekstroombereik nodig. Of je meggert de groepen met een installatietester.
Omdat soms meerdere Alamats tegelijk uitschakelen kunnen ze misschien toch defect zijn en gevoelig voor trillingen. Tik er eens met de achterkant van schroevendraaier op de behuizing. Oude Eaton aardlekschakelaars (vroeger Holec) hebben hier ook last van.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-09 16:59

DukeBox

loves wheat smoothies

Je zou eventueel ook nog een automaat kunnen wisselen om te kijken of de 'hoofdverdachte' groep dan nog steeds 7 blijft.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ZuidLimburg
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 27-06 20:47
Ik zou inderdaad de afgaande bedrading op 6 en 7 even omwisselen en zien of het probleem zich dan verplaatst naar 6. Ik heb eerder meegemaakt dat bij het testen van zo'n alamat (middels indrukken testknop) meerdere ALAMATS op dezelfde fase trippen. Zou me niet verbazen dat zo;n alamat defect is geraakt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Cybersijp
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 24-09 17:21
mijn gok is toch de aardlekautomaat zelf , je kan die voor relatief weinig vervangen . kastje eens vernieuwen zou ook geen kwaad doen , is nu wel een ratjetoe zo naar mijn idee

Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • brownyster
  • Registratie: Februari 2014
  • Nu online
ik heb soortgelijk iets meegemaakt.

het duurde 3 maanden voordat ik de oorzaak had gevonden.

wij hadden een thuishuisje met verlichting en stopcontacten ....

door de werking van het hout (stapel blokbhut) was er een plus kabel los gesprongen en die kwam tegen de aarde aan ... dan weer stroom uitval en dan weer niet.. uiteindelijk gevonden ..

pfff

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@uaT @DukeBox @ZuidLimburg @Cybersijp thanks voor de adviezen en gedachten.

Ik ga de aardlekautomaat maar als eerst testen dan denk ik. Ik zag het eerder ook al, maar ik ga eerst maar eens ALA 7 uit doen 's nachts om te kijken of het probleem alleen hier ligt. Als dan toch de andere ALAs nog springen is het toch een breder probleem denk ik.

Dan ga ik even iemand met wat meer verstand vragen om eventueel 6 en 7 om te gooien om te kijken of het aan de ALA ligt.

@uaT dank voor het stappenplan. Als het de ALAs niet zijn weet ik wat ik kan vragen aan de elektricien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@brownyster ik kan mij nu onderhand wel aardig voorstellen hoe irritant dit geweest moet zijn....

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06:53
Dit lijkt haast alsof de nul van die groepen aan elkaar zit verbonden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cybersijp
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 24-09 17:21
Ricko1 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 13:09:
Dit lijkt haast alsof de nul van die groepen aan elkaar zit verbonden.
zou zomaar eens kunnen idd!

Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 24-09 19:51
Je hebt een lekkage van stroom op groep 7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Twazerty
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 21:31

Twazerty

AVCHDCoder developer

Ik heb een keer meegemaakt dat het probleem in de kabel zelf zat die de aardlek deed trippen.

Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jackxl
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19-09 11:15
Als je de nul van twee aardlekschakelaars aan elkaar knoopt zal de stroom uit een van de fase verdeelt worden over de nul draden van twee aardlekschakelaars. Wat bij minimaal verbruik direct beide aardlekschakelaars hoort te laten afschakelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ghost-X
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 10:40
Heb je ook CV? Zit die op die groep?

Ik heb weleens een gloeistift in de CV gehad die af en toe een aardlekstoring veroorzaakte, heeft lang geduurd voordat we daar achter waren.

The one you cant see...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jackxl
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19-09 11:15
Een aardlekschakelaar uit 2002 is inmiddels gewoon oud. Wellicht zelfs over datum volgens spec.
Vervangen die handel.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Jackxl schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 13:29:
Een aardlekschakelaar uit 2002 is inmiddels gewoon oud. Wellicht zelfs over datum volgens spec.
Vervangen die handel.
Als er meerdere aardlekschakelaren trippen, is er meer aan de hand dan 1 defekte aardlek. Waarschijnlijk is er gewoon een achterliggend probleem. Je kan wel vervangen, maar daarmee neem je de hoofdoorzaak niet per sé weg (misschien als bijvangst, als het probleem in de groepenkast zelf zit).

Persoonlijk vind ik het wat heftig om preventief aardlekschakelaars te vervangen. Ja, misschien zijn ze nu wat hipper (b.v. gevoelig voor DC aardlekken i.p.v. alleen AC), maar er wordt ook gewoon nog nieuwe Chinese meuk geplaatst wat ook niet voor DC gevoelig is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Het gekke is dat ze niet allemaal altijd meegaan.

Ik heb wel CV maar zit op een andere groep.

@Twazerty welke kabel bedoel je dan? Die van de aardlekautomaat naar de lasdoos?
@Technician- ik houd rekening met dat scenario en probeer nu apparaten af te schakelen om vast te stellen wanneer hij wel of niet afslaat. Maar begrijp dat het ook in stopcontact/kabel kan liggen. Dat maakt het lastig. Plus dat hij maar 1 keer per nacht afslaat :p.

ALA vervangen vind ik geen probleem, ik vervang alles indien nodig. Maar wil wel weten waar het vandaan komt idd. Wat is het achterliggende probleem... Of vaststellen dat dat er niet is en het de ALA is, ook prima. Maar dat strookt misschien niet met het feit dat er meerdere tegelijk afknallen af en toe. Of kan dat nog steeds in dat scenario?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Bedankt voor het meedenken allemaal iig.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jackxl
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19-09 11:15
Ik kan niet echt bronnen vinden over de verwachte levensduur van aardlekschakelaars. Er is een website die 10~15 jaar beweert. Nou lijkt me dit nogal natte vingerwerk daar waar er veel kwaliteitsverschil zal zijn.

Echter is het niet slechts het ene apparaat wat ruim 20 jaar oud is. De hele kast is zo oud.

Is er misschien een vochtprobleem in de kast. Welke een achterliggend probleem verklaart welk meerdere aardlekschakelaars treft?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Twazerty
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 21:31

Twazerty

AVCHDCoder developer

ccvdk schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 13:39:
...

@Twazerty welke kabel bedoel je dan? Die van de aardlekautomaat naar de lasdoos?
...
In mijn geval tussen de aardlek+automaat en een wandcontactdoos. Nadat we die losgegooid hadden was het probleem nooit meer teruggekomen.

Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Je kan alle drie ALA's uitschakelen, en dan met een multimeter continuïteit meten tussen alle drie nullen en alle drie fasen (ook onderling, dus fase 1 met nul 2). Als het goed is, zou er geen verbinding moeten zijn. Als die er wel is, is er iets mis in de bedrading ergens (groepen die gekoppeld zijn, b.v. door vocht).

Nadeel is natuurlijk als er een mechanisme is waardoor alleen soms verbinding wordt gemaakt. Een cv ketel die aanspringt, etc etc. Dat ga je niet vinden op deze manier.

[ Voor 5% gewijzigd door marcop23 op 15-04-2025 13:48 ]


Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • uaT
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 31-08 10:29

uaT

Dit type ALA heeft een eigen aarde aansluiting, moderne ALA's hebben dat niet. Die holec's zijn berucht voor het hebben van vreemde storingen. Ik zou daarom niet verder kijken en deze als eerste vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/15Zqj8DtIqI7uicz14zlMNyLztg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/v4y5bSmtdFKRSLgAB3vI6KHi.png?f=user_large

[ Voor 29% gewijzigd door uaT op 15-04-2025 15:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@uaT thanks. Dat past wel in het plaatje dan.

Een storing in een van de ALAs (vermoedelijk 7), wellicht verbonden met nul aan andere ALAs lijkt dan toch een waarschijnlijk scenario.

Vanavond maar even ALA 7 uit laten, kijken of er niets gebeurt. Donderdag komt iemand even een en ander doormeten, beginnnen we met de ALAs (@marcop23 thanks voor de tip) en eventueel wat apparaten. Komt daar allemaal niets uit dan de boel vervangen denk ik. Ik begrijp dat dit sowieso geen overbodige luxe is gezien de ouderdom van deze ALAs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@marcop23 ik denk dat ik alle apparaten op die ALAs die een mechanisme hebben waarbij alleen soms verbinding wordt gemaakt al een keer uit heb gehad (vaatwasser, koelkast, boiler, luchtventilatie). Het enige wat ik mij nog kan voorstellen is de spiegel in de badkamer, maar deze staat alleen op standby. En leek mij totaal niet vochtig...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06:53
Jackxl schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 13:26:
Als je de nul van twee aardlekschakelaars aan elkaar knoopt zal de stroom uit een van de fase verdeelt worden over de nul draden van twee aardlekschakelaars. Wat bij minimaal verbruik direct beide aardlekschakelaars hoort te laten afschakelen.
Niet bij de 40 jaar oude stoppenkast die ik 2 jaar geleden bij mijn ouders heb vervangen.

10 smeltzekeringen verdeeld over twee 3 fasen (op een 1x35A hoofdzekering) aardlekschakelaars een 30ma en een 500ma. De nul van alle groepen hing aan elkaar. Het 'werkte' gewoon. Bij de jaarlijkse inkorting van het verlengsnoer met de heggenschaar door mijn vader klapten beide aardlekschakelaars door. Andere aardfouten varieerden met onvoorspelbaar gedrag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
[b]uaT in "Aardlekautomaat valt 's nachts uit" Die holec's zijn berucht voor het hebben van vreemde storingen. Ik zou daarom niet verder kijken en deze als eerste vervangen.
Wie beweert moet bewijzen! Wat is de bron van deze bewering?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Prisma16 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 17:27:
[...]


Wie beweert moet bewijzen! Wat is de bron van deze bewering?
goed punt!

* SMSfreakie heeft vandaag nog 5 alamats waarvan 4 holecs gevonden in een installatie welke dus niet meer afschakelen..

testknop doet niks.. duspol met testknopjes.. geen reactie.. 300w Halogeen lamp brande ook prima op Fasen en Aarde ipv Nul.. en dan trek je toch wel +1A lekstroom eigenlijk :X

404 Signature not found


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Vannacht ALA 7 eraf gelaten. Niets gebeurd.

Vanochtend er weer op en ergens in de loop van de ochtend ALA 5, 6 en 7 eraf. 7 lijkt mij dus echt de boosdoener.

Het is dus of de ALA zelf of een apparaat verbonden eraan, wat mij onderhand sterk lijkt. Morgen wat meten en iig de ALA vervangen, dat lijkt geen kwaad te kunnen.

Dank voor alle hulp en reacties.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jemboy
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 20-09 03:32
Kan je ook laten weten of de vervanging de oplossing was ?
Vind het altijd interessant om te weten of de bedachte oplossing inderdaad werkte :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cybersijp
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 24-09 17:21
terugkoppeling is sowieso fijn , maar dat geld met alles . we denken wat dat betreft toch net anders :)

Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Uiteraard laat ik dat weten. Is het minste wat ik kan doen :).

Hoop morgenochtend te kunnen laten weten dat het gefikst is...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
Een vriend is langs gekomen en heeft met een isolatietester en een of andere high tech hittesensor de installatie bekeken.

De ALA heeft hij getest en doorgemeten (op afslaan etc) en daar kwam niets raars uit. Ook wat andere metingen gedaan maar niets gevonden. Wel zag hij veel licht op de nuldraden die op de ALAs waren aangesloten, iets wat niet per se verwacht zou worden.

Uiteindelijk besloten om de ALA 7 maar te vervangen. Had ik alleen natuurlijk geen kam om te verbinden met ALA 5 en ALA 6... uiteindelijk alleen de nuldraad verwijderen uit ALA 7 om te kijken of dit wat uitmaakte.

Helaas na twee dagen toch weer eraf.

Ik gok nog steeds dat er iets met de ALA is, na de vakantie vervangen we 5,6 en 7 en dan gaan we het zien.

Ik stuur met een aantal weken een update.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:42
Als ALA 7 uit, goed resultaat oplevert, waarom dan niet even die groep op een andere ALA aansluiten. Dan weet je over het achterliggende deel (mede)schuldig is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 08:02
Hier een vraagje over de aardlekautomaat

Ik heb een aardlekautomaat
Eaton aardlekautomaat 3-polig+nul 16A B-kar 30mA
Waar zonnepanelen op aangesloten zijn

Als ik op de TEST knop druk gebeurt er niks, ik neem aan dat dat. Niet goed is?

Heb voor de zekerheid even expres kortsluiting gemaakt , maar dan schiet hij WELl uit

Wat mis ik hier?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • franssie
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 00:57

franssie

Save the albatross

HarryVSjoris schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 17:53:
Hier een vraagje over de aardlekautomaat

Ik heb een aardlekautomaat
Eaton aardlekautomaat 3-polig+nul 16A B-kar 30mA
Waar zonnepanelen op aangesloten zijn

Als ik op de TEST knop druk gebeurt er niks, ik neem aan dat dat. Niet goed is?

Heb voor de zekerheid even expres kortsluiting gemaakt , maar dan schiet hij WELl uit

Wat mis ik hier?
Hoe heb je kortsluiting gemaakt, naar de aardedraad?

Maar als test niets doet, vervangen.

franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 08:02
franssie schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 17:56:
[...]

Hoe heb je kortsluiting gemaakt, naar de aardedraad?

Maar als test niets doet, vervangen.
Ik heb gewoon de plus min tegen elkaar gehouden

Testknop werkt. Niet dus vervangen bbbbrrrrr zou oud is die niet jammer

[ Voor 0% gewijzigd door HarryVSjoris op 13-05-2025 18:06 . Reden: Spellingcontrole ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • franssie
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 00:57

franssie

Save the albatross

HarryVSjoris schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 18:05:
[...]


Ik heb gewoon de plus min tegen elkaar gehouden

Testknop werkt. Niet dus vervangen bbbbrrrrr zou oud is die niet jammer
Wat je dan test met kortsluiten is de zekering, niet het aardlek deel lijkt me.

franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:18
ccvdk schreef op zondag 20 april 2025 @ 07:27:
Een vriend is langs gekomen en heeft met een isolatietester en een of andere high tech hittesensor de installatie bekeken.

De ALA heeft hij getest en doorgemeten (op afslaan etc) en daar kwam niets raars uit. Ook wat andere metingen gedaan maar niets gevonden. Wel zag hij veel licht op de nuldraden die op de ALAs waren aangesloten, iets wat niet per se verwacht zou worden.

Uiteindelijk besloten om de ALA 7 maar te vervangen. Had ik alleen natuurlijk geen kam om te verbinden met ALA 5 en ALA 6... uiteindelijk alleen de nuldraad verwijderen uit ALA 7 om te kijken of dit wat uitmaakte.

Helaas na twee dagen toch weer eraf.

Ik gok nog steeds dat er iets met de ALA is, na de vakantie vervangen we 5,6 en 7 en dan gaan we het zien.

Ik stuur met een aantal weken een update.
Met een megger ( isolatietester ) kan je geen aardlek meten of controleren op fouten. Dat kan je wel met een installatietester, dan krijg je ook netjes de afschakeltijd ( reactietijd ) en de mA waar hij op afschakelt.

Als hij met de megger de circuits heb gemeten en geen rare verliezen heb gezien kan je er van uit gaan dat het probleem dus iet in je bedrading zit, blijft de aardlek over. Op welke spanning heeft hij getest en hoeveel megohm kwam daar uit ?

Die Holecs zijn gewoon op, vervang ze, en ik weet bijna zeker dat je van je probleem af bent.

[ Voor 8% gewijzigd door Galaxis op 13-05-2025 18:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@Galaxis hij had volgens mij zo'n installatietester mee inderdaad. Daar kwam niets geks uit maar alsnog vertrouw ik die aardlekautomaat niet.

De hele boel is zojuist vervangen dus 'fingers crossed'.

Thanks voor het meedenken!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ccvdk
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 27-05 20:18
@Galaxis dat weet ik niet precies meer. Zal het hem volgende keer nog eens vragen.