24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Vraag
Alle reacties
https://hager.com/nl/cata...-polig-63-a-grijze-tuimel
Inmiddels met kap, maar als volgt geschakeld:
Hoofdschakelaar naar de twee groepen (met interne aarlek links ervan).
En vanuit daar weer doorgelust naar de 3 andere aardlek schakelaars.
/f/image/3otUJUVLWJWBa7O3CXiTMZRc.png?f=fotoalbum_large)
Wat gedaan is, (wellicht ovor jou ook handig), is de beltrafo eruit gejast, en die middels een 220V WCD stekker in een extern kastje gehangen. Scheelt weer een dubbele positie.
Oh en nog een tip, die inprik dingen die ik heb bij 3, 4 + 11 & 12 waren volgens een échte elektricien (geen aannemer die ze had geinstalleerd) niet de voorkeur. Liever die met schroeven pakken als je toch gaat saneren.
Persoonlijk, láát het doen. Heb nog wel een foto desgewenst van hoe mijn 'aannemer' 't had gerealiseerd mocht iemand dat willen zien. Op basis daarvan (en ontstane schade daardoor), laat het doen door iemand die écht verstand heeft van zaken.
Overigens, heb je al via https://mijnaansluiting.nl gecheckt óf het qua netbelasting kan in jouw wijk?
Sowieso is het wachten geblazen, ze komen bij mij pas in juni om de 3 fase te realiseren. Ruim 2 maanden wachttijd in mijn geval.
[ Voor 29% gewijzigd door Leaplasher op 10-04-2025 16:00 ]
(3x fase en 1x nul)
Op de afbeelding van @Leaplasher zie je die recht onderin zitten en dat is een 63A variant. Jij kunt volstaan met een 40A variant, bijv. de Hager SBN440.
Zijn tip kan een uitkomst voor je zijn, op voorwaarde dat de overige aanpassingen in de groepenkast t.b.v. het elektrisch koken al zijn uitgevoerd.
Ik denk dat het goed is om een foto van de huidige groepenkast te plaatsen zodat er een betere beoordeling van de situatie gemaakt kan worden.
[ Voor 8% gewijzigd door Koffie-Verkeerd op 10-04-2025 15:30 . Reden: aanvulling ]
Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.
https://123groepenkast.nl/SEP-smalle-4P-hoofdschakelaar-40A deze heb ik er in zitten
Imho valt het in de categorie penny wise - pound foolish als je het niet doet.Motorfret schreef op donderdag 10 april 2025 @ 15:02:
Kan dat, of wordt het toch de hele meterkast saneren?
Met de overstap naar 3 fase moet je toch sleutelen in de kast en als je het. nu doet kan je ook gelijk een goede verdeling maken van alle gebruikers over de verschillende fases.
Spel en typfouten voorbehouden
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
@olof die van SEP had ik ook gezien, maar Vind Hager kwalitatief toch een stuk beter
De beltrafo eruit halen had ik ook al aan gedacht.
Maar een smalle zoals genoemd in de OP scheelt gewoon veel werk.
(en de woning is een voormalige huurwoning, dus ik heb nog genoeg te doen.)
Saneren van de meterkast gaat tzt zeker gebeuren, maar voor nu zou de smalle schakelaar gewoon een mooie oplossing zijn.
:strip_exif()/f/image/X2TERouKogFKyHTrAiOWBsxF.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 29% gewijzigd door Motorfret op 10-04-2025 22:14 ]
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Aanpassen scheelt geen werk, maar is juist onnodig werk. Direct een frisse kast met 3 fasen HS erop en klaar ben je. Al het andere zijn 'kosten op het sterfhuis'Motorfret schreef op donderdag 10 april 2025 @ 21:56:
@jvanderkroon in een losse kast idd.
@olof die van SEP had ik ook gezien, maar Vind Hager kwalitatief toch een stuk beter
De beltrafo eruit halen had ik ook al aan gedacht.
Maar een smalle zoals genoemd in de OP scheelt gewoon veel werk.
(en de woning is een voormalige huurwoning, dus ik heb nog genoeg te doen.)
Saneren van de meterkast gaat tzt zeker gebeuren, maar voor nu zou de smalle schakelaar gewoon een mooie oplossing zijn.
[Afbeelding]
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
1) Bij jou in de meterkast past geen extra groep voor een kookgroep. Ga je voor een driesfase aansluiting dan heb je ook een driefase automaat nodig, en deze is drie units breed. Dat gaat nooit en te niet passen. Een kookgroep is twee units breed, en deze kun je met wat creativiteit er nog wel in proppen.
2) Maar deze nieuwe kookgroep wil je ook achter een aardlek plaaten. Die zit er nu niet en past niet.Een aardlek is één tot twee units breed voor een enkelfase.
3) Over de aardlek gesproken, de helft van je meterkast heeft geen aardlek. Eigelijk wil je wel een extra aardlek plaatsen voor de drie groepen die dat niet hebben.
4) En wanneer je bezig bent met zaken bijplaatsen dan is een hoofdschakelaar ook erg prettig om in de meterkast te hebben. Deze zijn ook twee tot drie units groot.
Al met al wil je dus twee aardlekken (4 units breed samen), een kookgroep (twee units) en een hoofdschakelaar (twee units) bijplaatsen. Ofwel, je hebt hiervoor acht units aan vrije ruimte nodig. Door je beltrafo buiten de meterkast te plaatsen kun je twee units vrijmaken. Ofwel, het gaat gewoon niet passen.
Je noemt zelf dat het een klushuis is. Mijn advies zou daarom ook zijn om de meterkast te vervangen, ipv aan dit dode paard proberen te trekken
7400 Wp op het dak
Probleem is alleen dat de netbeheerder de verzwaring naar 3x25 gewoon NIET uit gaat voeren als er niet op voorhand al een geschikte hoofdschakelaar aanwezig is (en een elektricien er officieel ook niet aan mag gaan werken zónder bij de wijzigingen zo'n schakelaar te gaan plaatsen waardoor de enige mogelijkheid nu eigenlijk alleen nog maar het plaatsen van een volledig nieuwe kast is tenzij de TS eigenhandig aan het rommelen gaat......).graceful schreef op donderdag 10 april 2025 @ 23:04:
Zoals Theo zegt, je zou makkelijk een kookplaat groep kunnen realiseren op een 32A echter heb je de ruimte niet.
@Motorfret
Hoeveel ruimte is er nog vrij (te maken) bóven dat kastdeel wat we nu op de foto zien? Daar zal toch nog wel een kastdeel / Din-Rail module boven passen, hoop en denk ik?
Die 40A Aardlekschakelaar (Hager module in de kast) is IMHO ook wel érg optimistisch gekozen voor de huidige 1x35A(?) Net aansluiting.
[ Voor 18% gewijzigd door Will_M op 10-04-2025 23:49 ]
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Uit interesse:Will_M schreef op donderdag 10 april 2025 @ 23:17:
[...]
Probleem is alleen dat de netbeheerder de verzwaring naar 3x25 gewoon NIET uit gaat voeren als er niet op voorhand al een hoofdschakelaar aanwezig is (en een elektricien er officieel ook niet aan mag werken zónder bij de wijzigingen zo'n schakelaar te gaan plaatsen waardoor de enige mogelijkheid nu eigenlijk alleen nog maar het plaatsen van een volledig nieuwe kast is tenzij de TS eigenhandig aan het rommelen gaat......).
Hoe doet een netbeheerder in NL dat dan als er een oude (draaischijf) meter vervangen moet worden door een nieuwe digitale meter? Dan is er toch ook niet altijd een hoofdschakelaar aanwezig en dient de meter wel vervangen te worden. Ik begrijp niet goed waarom die hoofdschakelaar zo belangrijk is en waarom dat niet 'achteraf' kan.
De draaischijfmeter (Feraris Meter) zit vóór de Net zekeringen en heeft eigenlijk niets met de huisinstallatie van doen. Als er echter een netverzwaring uitgevoerd wordt dan wordt altijd ook meteen de Feraris meter vervangen door een 'Slimme Meter', vandaar ook de wachttijden bij sommige netbeheerders.Bobmeister schreef op donderdag 10 april 2025 @ 23:28:
[...]
Uit interesse:
Hoe doet een netbeheerder in NL dat dan als er een oude (draaischijf) meter vervangen moet worden door een nieuwe digitale meter? Dan is er toch ook niet altijd een hoofdschakelaar aanwezig en dient de meter wel vervangen te worden. Ik begrijp niet goed waarom die hoofdschakelaar zo belangrijk is en waarom dat niet 'achteraf' kan.
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Wellicht haal je hoofdschakelaar en hoofdzekering door elkaar. Hoofdzekering zit voor de meter en is eigendom van de netbeheerder, een hoofdschakelaar zit fysiek in de groepenkast, en dat is sinds enkele jaren een eis voor de NEN1010.Bobmeister schreef op donderdag 10 april 2025 @ 23:28:
[...]
Uit interesse:
Hoe doet een netbeheerder in NL dat dan als er een oude (draaischijf) meter vervangen moet worden door een nieuwe digitale meter? Dan is er toch ook niet altijd een hoofdschakelaar aanwezig en dient de meter wel vervangen te worden. Ik begrijp niet goed waarom die hoofdschakelaar zo belangrijk is en waarom dat niet 'achteraf' kan.