Hoi, situatie:
3ph aansluiting 40A
2x WP
2x E-auto
relatief hoog generiek gebruik...
95 panelen (oud en nieuw), merendeel op zuiden
80 kWh LiPFeO4 48V
3 Victron 3kVA omvormers
De omvormers kunnen tot 25A doorvoeren (vanuit net naar uitgang) en 3kVA terug leveren naar uit- en of ingang. Ook kan iedere omvormer 35A laadstroom naar de batterijen sturen.
2 Victron 100A MPPT chargers (34 panelen daarop aangesloten)
Victron ESS staat ingesteld op 'green mode', wat wil zeggen dat er niet gehandeld zou moeten worden maar slechts zoveel mogelijk energie voor eigen gebruik zou moeten worden benut.
Echter... De opbrengst van de panelen aangesloten via AC wordt niet meegenomen in de schatting van ESS. Op zich zou het Victron systeem moeten kunnen uitrekenen wat de opbrengst is (is immers de teruglevering naar het net + het eigen gebruik. Met behulp van enkele vermogensmeters rekent een Home Assistant systeem dit ook netjes uit.
Op dit moment gebruiken we node-red om het ESS systeem tussen 9 en 17 uur uit te schakelen en de 'target' voor netgebruik op 0 te zetten om zo de batterijen vol te krijgen. Laat ik het systeem op ESS staan 'snapt' victron ESS het niet dat energie die teruggeleverd wordt aan het net uit eigen opbrengst (anders dan uit de DC MPPT trackers of batterijen) moet komen. Dat is jammer, want op enig moment schijnt de zon wat minder en moet er handmatig tijdens de goedkope uren geschakeld worden om de accu's vol te krijgen. Dat was natuurlijk het hele idee achter een ESS systeem, echter het werkt dus niet op de intuïtieve manier.
Ik heb hier al een topic gevonden om shelly info te gebruiken binnen het Victron systeem (ipv overal een extra Victron meter achter te zetten), echter zou het sommetje mijns inziens ook simpel adv de reeds beschikbare info gemaakt moeten kunnen worden.
Iemand die hier reeds mee geworsteld heeft of een mening toegedaan is?
3ph aansluiting 40A
2x WP
2x E-auto
relatief hoog generiek gebruik...
95 panelen (oud en nieuw), merendeel op zuiden
80 kWh LiPFeO4 48V
3 Victron 3kVA omvormers
De omvormers kunnen tot 25A doorvoeren (vanuit net naar uitgang) en 3kVA terug leveren naar uit- en of ingang. Ook kan iedere omvormer 35A laadstroom naar de batterijen sturen.
2 Victron 100A MPPT chargers (34 panelen daarop aangesloten)
Victron ESS staat ingesteld op 'green mode', wat wil zeggen dat er niet gehandeld zou moeten worden maar slechts zoveel mogelijk energie voor eigen gebruik zou moeten worden benut.
Echter... De opbrengst van de panelen aangesloten via AC wordt niet meegenomen in de schatting van ESS. Op zich zou het Victron systeem moeten kunnen uitrekenen wat de opbrengst is (is immers de teruglevering naar het net + het eigen gebruik. Met behulp van enkele vermogensmeters rekent een Home Assistant systeem dit ook netjes uit.
Op dit moment gebruiken we node-red om het ESS systeem tussen 9 en 17 uur uit te schakelen en de 'target' voor netgebruik op 0 te zetten om zo de batterijen vol te krijgen. Laat ik het systeem op ESS staan 'snapt' victron ESS het niet dat energie die teruggeleverd wordt aan het net uit eigen opbrengst (anders dan uit de DC MPPT trackers of batterijen) moet komen. Dat is jammer, want op enig moment schijnt de zon wat minder en moet er handmatig tijdens de goedkope uren geschakeld worden om de accu's vol te krijgen. Dat was natuurlijk het hele idee achter een ESS systeem, echter het werkt dus niet op de intuïtieve manier.
Ik heb hier al een topic gevonden om shelly info te gebruiken binnen het Victron systeem (ipv overal een extra Victron meter achter te zetten), echter zou het sommetje mijns inziens ook simpel adv de reeds beschikbare info gemaakt moeten kunnen worden.
Iemand die hier reeds mee geworsteld heeft of een mening toegedaan is?