Wij hebben een vreemd probleem met de aarding van onze installatie.
Situatie:
- Ons huis ligt zeker een km van de transformator van de energieleverancier.
- Hierdoor hebben we bij het aanschakelen van zware gebruikers een kleine spanningsval. Dit is meetbaar tussen aarde en nul (ongeveer 3V). Dit is schijnbaar normaal bij huizen op het platteland in Frankrijk een de energiemaatschappij komt hier niet voor langs omdat het binnen de norm zit (7V).
- De spanningsval is meetbaar op zowel alle groepen als ook de hoofdaansluiting. Het komt dus duidelijk door de grote afstand tot de transformator (of wellicht ergens een zwakke verbinding in de nul tussen de palen ernaar toe) en wordt niet veroorzaakt door slechte verbindingen in huis. Anders zou het niet voor de groepenkast op de hoofdaansluiting te meten zijn. De dips kunnen ook veroorzaakt worden wanneer een boer in de buurt een zware electro machine aanzet.
Alle bekabeling in huis is goed gedimensioneerd en alles zit stevig vast.
Nu we onze badkamer aan het vernieuwen zijn en de metalen delen goed geaard willen hebben, wilde ik zeker zijn dat er geen voltage op de aardepen zit.
Ik heb dus een tijdelijke piket in de grond gelagen om te meten of er stoom tussen de aardpen en een andere plek in de grond te meten is ipv van enkel te meten tussen nul en aarde. Ik meet dus precies de spanningsval tussen aarde en nul ook tussen de aardpen van het huis en die tijdelijke piket. Er staat dus ongeveer 2.8V op de aardpen (en alles wat geaard is aangesloten in huis) . Dus ook maar eens gemeten tussen bijvoorbeeld een schroefje van de wasmachine (geaard aangesloten) en die tijdelijke piket en ook daar zit dus die 2.8V.
Overigens voel ik die spanning niet bij het aanraken van een geaard object, maar ik vind het toch een beetje vreemd idee om mijn metalen delen in de badkamer te aarden op een aardpen waar dus schijnbaar een klein voltage op staat.
Aardlekschakelaars slaan ook niet af . Ze slaan wel af als ik even een oldskool duspol tussen aarde en fase of aarde en nul zet, dus ze werken wel naar behoren. Schijnbaar is het dus een verwaarloosbare stroomsterkte.
Is bij een spanningsval te verwachten dat die stroom meetbaar is op de aardpen en een andere plek in de grond? Ik was in de veronderstelling dat die spanningsval dan op de nul draad zou komen te zitten.
Samengevat:
Ik meet ongeveer 3V tussen de aardpen die aangesloten is op de installatie en een andere losstaande pen in de grond. Hoe zou dit kunnen komen en kan dit gevaarlijk zijn?
Situatie:
- Ons huis ligt zeker een km van de transformator van de energieleverancier.
- Hierdoor hebben we bij het aanschakelen van zware gebruikers een kleine spanningsval. Dit is meetbaar tussen aarde en nul (ongeveer 3V). Dit is schijnbaar normaal bij huizen op het platteland in Frankrijk een de energiemaatschappij komt hier niet voor langs omdat het binnen de norm zit (7V).
- De spanningsval is meetbaar op zowel alle groepen als ook de hoofdaansluiting. Het komt dus duidelijk door de grote afstand tot de transformator (of wellicht ergens een zwakke verbinding in de nul tussen de palen ernaar toe) en wordt niet veroorzaakt door slechte verbindingen in huis. Anders zou het niet voor de groepenkast op de hoofdaansluiting te meten zijn. De dips kunnen ook veroorzaakt worden wanneer een boer in de buurt een zware electro machine aanzet.
Alle bekabeling in huis is goed gedimensioneerd en alles zit stevig vast.
Nu we onze badkamer aan het vernieuwen zijn en de metalen delen goed geaard willen hebben, wilde ik zeker zijn dat er geen voltage op de aardepen zit.
Ik heb dus een tijdelijke piket in de grond gelagen om te meten of er stoom tussen de aardpen en een andere plek in de grond te meten is ipv van enkel te meten tussen nul en aarde. Ik meet dus precies de spanningsval tussen aarde en nul ook tussen de aardpen van het huis en die tijdelijke piket. Er staat dus ongeveer 2.8V op de aardpen (en alles wat geaard is aangesloten in huis) . Dus ook maar eens gemeten tussen bijvoorbeeld een schroefje van de wasmachine (geaard aangesloten) en die tijdelijke piket en ook daar zit dus die 2.8V.
Overigens voel ik die spanning niet bij het aanraken van een geaard object, maar ik vind het toch een beetje vreemd idee om mijn metalen delen in de badkamer te aarden op een aardpen waar dus schijnbaar een klein voltage op staat.
Aardlekschakelaars slaan ook niet af . Ze slaan wel af als ik even een oldskool duspol tussen aarde en fase of aarde en nul zet, dus ze werken wel naar behoren. Schijnbaar is het dus een verwaarloosbare stroomsterkte.
Is bij een spanningsval te verwachten dat die stroom meetbaar is op de aardpen en een andere plek in de grond? Ik was in de veronderstelling dat die spanningsval dan op de nul draad zou komen te zitten.
Samengevat:
Ik meet ongeveer 3V tussen de aardpen die aangesloten is op de installatie en een andere losstaande pen in de grond. Hoe zou dit kunnen komen en kan dit gevaarlijk zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door Thieu79 op 02-04-2025 20:08 ]