Dynamisch tarief & zonnepanelen uitzetten via Home Assistant

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 10-06 13:50

ComPeter

iddqd idkfa

Topicstarter
Hoi allemaal,

Ik ben bezig met het optimaliseren van mijn energieverbruik nu ik een dynamisch energiecontract heb. Ik heb mijn zonnepanelen gekoppeld aan Home Assistant, waardoor ik ze indien nodig softwarematig kan uitschakelen (APSystems omvormers).

Voor het bepalen van de dynamische elektriciteitsprijs maak ik gebruik van de Frank Energie intergratie

Nu vraag ik me af: bij welk dynamisch tarief is het eigenlijk financieel slimmer om mijn zonnepanelen even uit te zetten in plaats van terug te leveren? Ik zie soms de netto uurprijzen negatief worden, en dat brengt me aan het denken.

Ik heb twee scenario's in mijn hoofd:

Uitzetten bij negatieve elektriciteitsprijs inclusief belasting (Brutto)

Uitzetten bij negatieve elektriciteitsprijs exclusief belasting (Netto

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en inzichten hierover. Zijn er slimme automatiseringen in Home Assistant die jullie hiervoor gebruiken? Waar letten jullie op?


Alvast bedankt voor jullie hulp!

Groeten,

ComPeter

iddqd idkfa


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:16
Welke unit heb je van APS, kan je die niet NOM laten draaien.
Ik heb ECU-C, die kan ik XOM zetten per fase. En moet zelf het totaal in de gaten houden.
Resultaat kan alles instellen wat ik wil, van 0 tot 6000W maximale teruglevering.
Dat zal ook wel vanuit HA gaan, dan heb je toch veel meer opties?

[ Voor 7% gewijzigd door Dapdodo op 02-04-2025 19:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 10-06 13:50

ComPeter

iddqd idkfa

Topicstarter
Ik heb een ECU-C

Ik snap je antwoord verder niet echt, bij negatieve prijs, zonnepannellen uit, boiler airco aan!


Maar bij welke prijs, brutto of netto?

iddqd idkfa


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Icebear1079
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14-06 16:21
ComPeter schreef op woensdag 2 april 2025 @ 20:27:
Ik heb een ECU-C

Ik snap je antwoord verder niet echt, bij negatieve prijs, zonnepannellen uit, boiler airco aan!


Maar bij welke prijs, brutto of netto?
Zolang je nog EB krijgt binnen salderen, kun je 13,6 ct/kWh (incl btw) aanhouden. Plus/min correctie voor de handelsfee die Je energieleverancier vraagt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 10-06 13:50

ComPeter

iddqd idkfa

Topicstarter
Icebear1079 schreef op woensdag 2 april 2025 @ 20:47:
[...]

Zolang je nog EB krijgt binnen salderen, kun je 13,6 ct/kWh (incl btw) aanhouden. Plus/min correctie voor de handelsfee die Je energieleverancier vraagt.
Bedankt voor je antwoord

iddqd idkfa


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ora et Labora
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 13-06 16:13
Ik doe het Bruto, uiteraard geautomatiseerd in HomeAssistant.
Dus als de totale prijs, inclusief belasting, onder 0 uitkomt.