Mijn vraag
Ik heb sinds 2020 een slimme meter. Ik lees die uit via de P1 poort en sla de data op in een
database, daarbij sla ik ook de timestamp van de meter en de timestamp van de server op.
Nu was het mij al eens opgevallen dat de klok van de meter voor loopt op de tijd van de server, soms zelfs met meer dan 60 seconden. Ik heb dat eens op een rijtje gezet.
Het blijkt dat de klok van de meter langzaam maar zeker steeds verder voor gaat lopen totdat
het verschil boven de 60 seconden komt, dan wordt hij gereset. De reset gebeurd ongeveer elke
6 maanden.
Ik heb de hele keten (van P1 naar database) gecontroleerd en het is toch echt de meter die het doet.
De meter is een Sagemcom en ik gok dat het type XS210 ESMR5 is.
Kent iemand dit gedrag van de slimme meter?
Is dit normaal gedrag of niet?
Hier nog een grafiekje van de diffs. Er zitten een hoop spikes in, dat zijn registratie fouten. De trend moge duidelijk zijn.
Ik heb sinds 2020 een slimme meter. Ik lees die uit via de P1 poort en sla de data op in een
database, daarbij sla ik ook de timestamp van de meter en de timestamp van de server op.
Nu was het mij al eens opgevallen dat de klok van de meter voor loopt op de tijd van de server, soms zelfs met meer dan 60 seconden. Ik heb dat eens op een rijtje gezet.
Het blijkt dat de klok van de meter langzaam maar zeker steeds verder voor gaat lopen totdat
het verschil boven de 60 seconden komt, dan wordt hij gereset. De reset gebeurd ongeveer elke
6 maanden.
Ik heb de hele keten (van P1 naar database) gecontroleerd en het is toch echt de meter die het doet.
De meter is een Sagemcom en ik gok dat het type XS210 ESMR5 is.
Kent iemand dit gedrag van de slimme meter?
Is dit normaal gedrag of niet?
Hier nog een grafiekje van de diffs. Er zitten een hoop spikes in, dat zijn registratie fouten. De trend moge duidelijk zijn.