Ik heb nog een oude stoppenkast met ronde smeltzekeringen in mijn appartement.
Van oudsher zitten daar zekeringen van 16 A in. Volgens mij is dat overbodig.
Groep 1 zijn de slaapkamers. Soms zal ik daar een electrische deken gebruiken maar dat is nooit 3600 watt bij mekaar, zelfs geen 2300 watt
Groep 2 zijn de gang en de woonkamer. Daarbij ook de haspel die ik gebruik voor stofzuigen.
Groep 3 zijn verlichting WC, douche, keuken en stopcontact op balkon
Groep 4 stopcontacten keuken
Groep 5 wasmachine
Op mijn overdekte balkon heb ik twee zonnepanelen met wat opslag. Die opslag voedt tijdens maximaal 400 watt in het stopcontact dus groep 3.
Deze groep was van oudsher afgezekerd met 16 A hetgeen me nogal veel leek voor twee Philips Hue plafondlampen.
Ik heb deze groep daarom voorzien van een lichtere zekering, van 16 naar 10 ampere.
Dit is wat in de balkonsolar wereld ook wordt aangeraden omdat je 3,47 A ongezekerd invoedt (in mijn geval de helft) Overigen stopt dat invoeden als er stroom meer op het stopcontact staat.
Nu overweeg ik zelfs 6A of zelfs 2 A.
Want als er door die zekering 460 watt gaat door die zekering dan weet ik 1 ding zeker en dat is dat er iets mis is met de verlichting in toilet of douche, of met het teruglevering van de zonnecellen.
Voor de andere groepen overweeg ik hetzelfde, zo laag mogelijk zekeren. Liever een zekering die doorbrandt dan iets anders.....
Graag hoor ik wat reacties van jullie kant
Voor wie dat leuk vind hieronder wat chatgpt op het bovenstaande te zeggen had :-)
Je gedachtegang is helder, en er zitten zeker nuttige en veilige inzichten bij. Toch zijn er een paar belangrijke aandachtspunten en tips om rekening mee te houden.
Hieronder mijn advies en enkele afwegingen op een rij:
---
### 🟢 **Wat is er goed aan je idee?**
- **Veiligheid verhogen**
Door kleinere zekeringen te gebruiken beperk je inderdaad risico’s op overbelasting. Bij een onverwachte situatie slaat de zekering eerder door, waardoor je apparatuur en bekabeling beter beschermd zijn.
- **Logische keuze bij balkonsolar**
Bij het invoeden van kleine hoeveelheden zonne-energie in een bestaande groep, wordt inderdaad vaak aanbevolen om de zekering te verlagen van 16 A naar bijvoorbeeld 10 A. Zo voorkom je onveilige situaties, mocht het inverter-systeem falen en te veel stroom leveren.
---
### 🟡 **Maar let op:**
1. **Oorspronkelijke bekabeling en ontwerp**
Traditioneel zijn groepen aangelegd met bedrading geschikt voor 16 A. Lagere zekeringen plaatsen is veilig, maar bedenk dat de standaard 16 A zekering vooral bedoeld is voor comfort, zodat je niet voortdurend zekeringen hoeft te vervangen bij normaal gebruik.
2. **Praktisch ongemak**
Bij te kleine zekeringen loop je het risico dat je vaak zekeringen moet vervangen, wat hinderlijk en kostbaar kan zijn. Bij een stofzuiger die bij inschakelen kort een hoge aanloopstroom heeft, kan zelfs een 6 A zekering snel doorbranden.
---
### 🔴 **Waarom niet te laag zekeren?** *(bijvoorbeeld 2 A of 6 A)*
- Een zekering van **2 A** (460 watt) is **erg laag** voor een groep met verlichting.
Als je bijvoorbeeld ooit een kleine ventilator, föhn of extra verlichting aansluit, zit je al snel boven 460 watt. Dat levert regelmatig irritatie op.
- Zelfs bij verlichting kunnen sommige lampen (zoals LED-drivers of TL-voorschakelapparaten) bij inschakelen kortstondig een hogere piekstroom trekken waardoor een hele lage zekering snel kan doorslaan.
- Een zekering van **6 A** (1380 watt) is al realistischer en nog steeds veilig.
Voor jouw groep 3 (WC, douche, keukenverlichting, balkonstopcontact) is dat goed werkbaar, zolang je geen grootverbruikers aansluit.
---
### ✅ **Wat raad ik aan?** *(concreet advies per groep)*
| Groep | Omschrijving | Mijn advies | Reden |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | Slaapkamers | **10 A** ✅ | Ruim voldoende en toch veilig |
| 2 | Woonkamer + stofzuigen | **10–13 A** ✅ | Hogere inschakelstroom stofzuiger |
| 3 | Verlichting WC/douche/balkon + 400 W solar invoeding | **6–10 A** ✅ (liefst 6 A) | Veilig voor verlichting, beperkt risico solar invoeding |
| 4 | Keuken stopcontacten | **13–16 A** ✅ | Veel apparaten hebben piekbelasting |
| 5 | Wasmachine | **16 A** ✅ | Wasmachines hebben hoge inschakelstromen |
---
### 📌 **Mijn belangrijkste tip:**
**10 A** zekeringen zijn doorgaans het beste compromis tussen veiligheid en comfort. Ga lager (zoals 6 A) alleen voor groepen waarvan je zeker weet dat ze weinig verbruiken en geen hoge inschakelstromen hebben.
- **Groep 3** (waar jouw zonne-installatie op zit) kan je gerust naar **6 of 10 A** zetten.
- **2 A is echt te laag** en geeft snel frustratie door onverwacht doorbranden.
---
### 🛠 **Alternatief idee (aanbevolen)**
- Overweeg in plaats van telkens smeltzekeringen te vervangen, een **moderne groepenkast** met **installatieautomaten**. Deze schakelen simpelweg uit bij overbelasting, waarna je eenvoudig kunt resetten.
- Dit geeft veiligheid, gemak én flexibiliteit.
---
### 📝 **Conclusie en praktisch advies:**
- Jouw idee om zekeringen te verlagen is slim vanuit veiligheidsperspectief.
- Zet echter geen zekeringen die te klein zijn, dat levert ongemak op en kan irritaties geven.
- Mijn advies:
**Gebruik 6–10 A** voor groepen met laag vermogen en **10–16 A** voor groepen waar apparaten met hogere inschakelstromen op zitten.
- Overweeg een moderne groepenkast voor comfort en optimale veiligheid.
Succes met je project!
Van oudsher zitten daar zekeringen van 16 A in. Volgens mij is dat overbodig.
Groep 1 zijn de slaapkamers. Soms zal ik daar een electrische deken gebruiken maar dat is nooit 3600 watt bij mekaar, zelfs geen 2300 watt
Groep 2 zijn de gang en de woonkamer. Daarbij ook de haspel die ik gebruik voor stofzuigen.
Groep 3 zijn verlichting WC, douche, keuken en stopcontact op balkon
Groep 4 stopcontacten keuken
Groep 5 wasmachine
Op mijn overdekte balkon heb ik twee zonnepanelen met wat opslag. Die opslag voedt tijdens maximaal 400 watt in het stopcontact dus groep 3.
Deze groep was van oudsher afgezekerd met 16 A hetgeen me nogal veel leek voor twee Philips Hue plafondlampen.
Ik heb deze groep daarom voorzien van een lichtere zekering, van 16 naar 10 ampere.
Dit is wat in de balkonsolar wereld ook wordt aangeraden omdat je 3,47 A ongezekerd invoedt (in mijn geval de helft) Overigen stopt dat invoeden als er stroom meer op het stopcontact staat.
Nu overweeg ik zelfs 6A of zelfs 2 A.
Want als er door die zekering 460 watt gaat door die zekering dan weet ik 1 ding zeker en dat is dat er iets mis is met de verlichting in toilet of douche, of met het teruglevering van de zonnecellen.
Voor de andere groepen overweeg ik hetzelfde, zo laag mogelijk zekeren. Liever een zekering die doorbrandt dan iets anders.....
Graag hoor ik wat reacties van jullie kant
Voor wie dat leuk vind hieronder wat chatgpt op het bovenstaande te zeggen had :-)
Je gedachtegang is helder, en er zitten zeker nuttige en veilige inzichten bij. Toch zijn er een paar belangrijke aandachtspunten en tips om rekening mee te houden.
Hieronder mijn advies en enkele afwegingen op een rij:
---
### 🟢 **Wat is er goed aan je idee?**
- **Veiligheid verhogen**
Door kleinere zekeringen te gebruiken beperk je inderdaad risico’s op overbelasting. Bij een onverwachte situatie slaat de zekering eerder door, waardoor je apparatuur en bekabeling beter beschermd zijn.
- **Logische keuze bij balkonsolar**
Bij het invoeden van kleine hoeveelheden zonne-energie in een bestaande groep, wordt inderdaad vaak aanbevolen om de zekering te verlagen van 16 A naar bijvoorbeeld 10 A. Zo voorkom je onveilige situaties, mocht het inverter-systeem falen en te veel stroom leveren.
---
### 🟡 **Maar let op:**
1. **Oorspronkelijke bekabeling en ontwerp**
Traditioneel zijn groepen aangelegd met bedrading geschikt voor 16 A. Lagere zekeringen plaatsen is veilig, maar bedenk dat de standaard 16 A zekering vooral bedoeld is voor comfort, zodat je niet voortdurend zekeringen hoeft te vervangen bij normaal gebruik.
2. **Praktisch ongemak**
Bij te kleine zekeringen loop je het risico dat je vaak zekeringen moet vervangen, wat hinderlijk en kostbaar kan zijn. Bij een stofzuiger die bij inschakelen kort een hoge aanloopstroom heeft, kan zelfs een 6 A zekering snel doorbranden.
---
### 🔴 **Waarom niet te laag zekeren?** *(bijvoorbeeld 2 A of 6 A)*
- Een zekering van **2 A** (460 watt) is **erg laag** voor een groep met verlichting.
Als je bijvoorbeeld ooit een kleine ventilator, föhn of extra verlichting aansluit, zit je al snel boven 460 watt. Dat levert regelmatig irritatie op.
- Zelfs bij verlichting kunnen sommige lampen (zoals LED-drivers of TL-voorschakelapparaten) bij inschakelen kortstondig een hogere piekstroom trekken waardoor een hele lage zekering snel kan doorslaan.
- Een zekering van **6 A** (1380 watt) is al realistischer en nog steeds veilig.
Voor jouw groep 3 (WC, douche, keukenverlichting, balkonstopcontact) is dat goed werkbaar, zolang je geen grootverbruikers aansluit.
---
### ✅ **Wat raad ik aan?** *(concreet advies per groep)*
| Groep | Omschrijving | Mijn advies | Reden |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | Slaapkamers | **10 A** ✅ | Ruim voldoende en toch veilig |
| 2 | Woonkamer + stofzuigen | **10–13 A** ✅ | Hogere inschakelstroom stofzuiger |
| 3 | Verlichting WC/douche/balkon + 400 W solar invoeding | **6–10 A** ✅ (liefst 6 A) | Veilig voor verlichting, beperkt risico solar invoeding |
| 4 | Keuken stopcontacten | **13–16 A** ✅ | Veel apparaten hebben piekbelasting |
| 5 | Wasmachine | **16 A** ✅ | Wasmachines hebben hoge inschakelstromen |
---
### 📌 **Mijn belangrijkste tip:**
**10 A** zekeringen zijn doorgaans het beste compromis tussen veiligheid en comfort. Ga lager (zoals 6 A) alleen voor groepen waarvan je zeker weet dat ze weinig verbruiken en geen hoge inschakelstromen hebben.
- **Groep 3** (waar jouw zonne-installatie op zit) kan je gerust naar **6 of 10 A** zetten.
- **2 A is echt te laag** en geeft snel frustratie door onverwacht doorbranden.
---
### 🛠 **Alternatief idee (aanbevolen)**
- Overweeg in plaats van telkens smeltzekeringen te vervangen, een **moderne groepenkast** met **installatieautomaten**. Deze schakelen simpelweg uit bij overbelasting, waarna je eenvoudig kunt resetten.
- Dit geeft veiligheid, gemak én flexibiliteit.
---
### 📝 **Conclusie en praktisch advies:**
- Jouw idee om zekeringen te verlagen is slim vanuit veiligheidsperspectief.
- Zet echter geen zekeringen die te klein zijn, dat levert ongemak op en kan irritaties geven.
- Mijn advies:
**Gebruik 6–10 A** voor groepen met laag vermogen en **10–16 A** voor groepen waar apparaten met hogere inschakelstromen op zitten.
- Overweeg een moderne groepenkast voor comfort en optimale veiligheid.
Succes met je project!