Ik ben bezig met de uitwerking van een water/water warmtepomp installatie. Op onze locatie is het grondwater relatief goed bereikbaar en prima geschikt voor een openloop system.
Het idee is om twee boorgaten te gebruiken van 12 meter diep. Vandaag las ik ergens dat je water maximaal 10 meter omhoog kan pompen/aanzuigen ivm de negatieve druk van 1bar.
Mijn vraag is of die 10 meter ook geldt in mijn geval waar de buis van de intake en release beide 12 meter lang zijn.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Het idee is om twee boorgaten te gebruiken van 12 meter diep. Vandaag las ik ergens dat je water maximaal 10 meter omhoog kan pompen/aanzuigen ivm de negatieve druk van 1bar.
Mijn vraag is of die 10 meter ook geldt in mijn geval waar de buis van de intake en release beide 12 meter lang zijn.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.