Goedemiddag,
Ik heb een Itho-Daalderop WTW-systeem.
In verschillende vertrekken heb ik een CO2-sensor geplaatst.
Vandaag heb ik nog eens 2 sensoren aan het systeem toegevoegd. Dat zet het totaal aantal sensoren op 5. Het is mij opgevallen dat de gemeten CO2 waarden van de nieuwe sensoren nogal hoog zijn.
Het zijn allemaal CM1106S4 NDIR sensoren van Cubic, behalve de oudste. Dit is een sensor van SenseAir.
Ik heb alle sensoren in dezelfde ruimte getest. De bestaande sensoren gaven waarden tussen de 400 en 450 ppm. De nieuwe respectievelijk 950 en 1230.
Ik maak gebruik van de WiFi-controller van Arjen Hiemstra en de setting voor GoodCo2Quality staat op 1000 ppm. De nieuwe sensoren triggeren de ventilator dus constant.
Ik ben benieuwd of ik hier iets aan kan doen of naar ervaringen van andere gebruikers met meerdere CO2 sensoren. Misschien heeft het iets te maken met de automatische calibratie?
Ik heb een Itho-Daalderop WTW-systeem.
In verschillende vertrekken heb ik een CO2-sensor geplaatst.
Vandaag heb ik nog eens 2 sensoren aan het systeem toegevoegd. Dat zet het totaal aantal sensoren op 5. Het is mij opgevallen dat de gemeten CO2 waarden van de nieuwe sensoren nogal hoog zijn.
Het zijn allemaal CM1106S4 NDIR sensoren van Cubic, behalve de oudste. Dit is een sensor van SenseAir.
Ik heb alle sensoren in dezelfde ruimte getest. De bestaande sensoren gaven waarden tussen de 400 en 450 ppm. De nieuwe respectievelijk 950 en 1230.
Ik maak gebruik van de WiFi-controller van Arjen Hiemstra en de setting voor GoodCo2Quality staat op 1000 ppm. De nieuwe sensoren triggeren de ventilator dus constant.
Ik ben benieuwd of ik hier iets aan kan doen of naar ervaringen van andere gebruikers met meerdere CO2 sensoren. Misschien heeft het iets te maken met de automatische calibratie?