Dag allen,

Ik heb 2 vragen over de electrische installatie van een sportveld:

Vraag 1:
Vanuit de meterkast in de kantine (gebouwd rond 2020) gaat een 3x400VAC grondkabel (40A afgezekerd, zonder aardlek) naar een vrijstaande kunststof verdeelkast 100 mtr verder op het terrein. Vanuit deze veldkast wordt veldverlichting gevoed, gemonteerd op stalen masten. Ook in de veldkast zit in die 400VAC geen aardlek.
Is het toegestaan dat de veldverlichting zonder aardlek aangesloten is?

Vraag 2:
In de veldkast komen er 2 groepen bij, 1x230VAC voor verlichting en wandcontactdozen in een stalen container, en 1x230VAC voor een scorebord (gemonteerd op een stalen constructie), beide ca 10 mtr van de veldkast verwijderd.
Moeten voor die 2 nieuwe groepen installatieautomaten of aardlekautomaten worden toegepast?

Dank,
Herman

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 05:56
1: ja.
2: aardlek, wandcontactdozen moeten voorzien zijn van een aardlek. (in huizen ook de verlichtingsgroepen)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:07
We hebben te weinig informatie om te weten of een aardlekschakelaar nodig is voor de grondkabel. Er zijn twee redenen om een aardlekschakelaar te moeten hebben: "aanvullende bescherming" (altijd maximaal 30 mA) en "foutbescherming" (meestal 300 mA). Voor aanvullende bescherming is het hier niet nodig, want de veldkast en de verlichting zijn niet verplaatsbaar en bevatten geen contactdozen.

Maar of het nodig is voor foutbescherming (bescherming tegen kortsluiting tussen fase en aarde), hangt af van de impedantie van de foutstroomketen, de ZS-waarde. Die moet worden gemeten, en helaas kan je dat niet zelf doen met een multimeter, maar is er een installatietester voor nodig. Soms staat er een ZS of RA in de meterkast op een stickertje, of in een inspectierapport, vermeld en kan je de rest berekenen door de weerstand van de kabel te bepalen en dat erbij op te tellen, maar meestal zul je een elektricien moeten uitnodigen om het te meten.

Bij een C40-automaat mag de ZS aan het einde van de kabel maximaal 0,46 Ω zijn uitgaande van 10% marge: 0,9 × (0,9 × 230 V) / (10 × 40 A).

Overigens kan een aardlekschakelaar levens redden, ook wanneer die niet verplicht is. Dus wanneer het volgens de norm niet nodig zou zijn, kom je vaak met gezond verstand alsnog tot de conclusie dat je het wilt hebben. En als we het toch hebben over veiligheid op een sportveld: is er al noodverlichting voor als de stroom uitvalt?

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 17-03-2025 17:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • plipmanjan1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23-03 15:50
Dank voor jullie antwoorden, hier kan ik wel wat mee.
Overigens, in het clubgebouw is noodstroomverlichting aanwezig, op het veld uiteraard niet.

Groet,
Herman

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:07
Als noodverlichting op het veld niet nodig is, dan is dat mooi. Scheelt werk, en als iemand dan vanwege de betrouwbaarheid van de verlichting zou pleiten tegen aardlekschakelaars, heb je alvast een weerwoord klaarliggen :)

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 19-03-2025 18:53 ]