Beste Tweakers, na heel wat lezen, filmpjes kijken en ook advies inwinnen van KNX enthousiasten en installateurs ben ik min of meer eruit hoe ik te werk wil gaan om zelf thuis een KNX systeem te beginnen. Ik heb al via marktplaats de juiste knx componenten gevonden en nu ben bezig om het plan van aanpak ivm. de meterkast te maken.
Ons appartement is bedraad op de standaard manier - groepen naar wcd's en deze dan verdeeld, ongeveer 2 groepen per verdieping m.u.v zware gebruikers (keuken, wasmachine droger etc.)
Ik wil alleen lampen, een aantal (4) stopcontacten, rolgordijnen en misschien ooit wel verwarming (als we overstappen op een warmtepomp etc.) sturen via KNX. Geen gigantische belastingen dus. Er is vrijwel geen ruimte meer in de huidige meterkast dus er moet een onderverdeler gemaakt worden (subkast) en deze moet in een andere ruimte (een verdieping hoger) komen te zitten ivm ruimte.
Nu zit ik met de vraag: hoe best om dit te doen?

Scenario 1: Groep 8 (B16) vervangen met een B20 krachtgroep, deze vervolgens met een 5 aderig kabel naar de subkast leiden en daar vervolgens onderverdelen in een aantal B16 groepen (aardlekautomaten) voor KNX en ter vervanging van deze oorspronkelijke groep.

Vragen hierbij: is dit overkill? Kan ik beter de voorbeveiliging bij 16A houden en in de onderverdeler eindgroepen van 13A of zelfs 10A plaatsen? In het geval van dat laatste krijg ik in feite een 1 fase subkast, in plaats van 3, maar is dat erg? Misschien belangrijke informatie: deze groep voedt op dit moment een zolderverdieping waarop maar 3 lampen circuits en een paar stop contacten zit.

Scenario 2: De huidige groepenkast geheel vervangen - ik heb gemeten en er lijkt net genoeg ruimte om deze groepenkast te vervangen met een van de zelfde merk met nog een rij bovenin. Hierin een krachtgroep erbij te zetten en deze via 5 aderig kabel naar de subkast leiden. Grote nadeel hierbij (naast natuurlijk de extra werk om de hele groepenkast te vervangen) is dat er nog een buis getrokken zou moeten worden en dat wordt vrij lastig denk ik. (In scenario 1 is de buis er al van groep 8)

De afstand tussen de Hoofdkast en onderverdeler wordt onder de 5 meter (de subkast komt gewoon een verdieping hoger).

Wat zouden jullie aanraden? Mijn voorkeur gaat uit naar Scenario 1 omdat dat natuurlijk minder ingrijpend lijkt te zijn. Maar zie ik iets over het hoofd? Ik wil natuurlijk wel alles veilig en volgens de NEN1010 doen.

P.S. Zie hieronder de huidige meterkast.
P.P.S. Ik twijfelde of ik dit beter in de Domotica sub kon plaatsen maar aangezien het een vraag over de electra is heb ik het hier gepost, hopelijk is dat ok! Nederlands is niet mijn moedertaal en dit is mijn eerste post hier, dus hopelijk heb ik geen etiket fouten gemaakt en is alles goed te begrijpen!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hLyMkNipaHy8xnj9MhoFChsLbio=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pAy5tXVDdHldAkdzSqudKMNR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ykwwn7JwivFYBCmJ5tNZhWCAS3M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gdY9UqFtpQnfSFvJvQ8wqErv.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 20:44
Volgens mij is een veel belangrijker vraag:
Hoe ga je het geschakelde deel scheiden van het deel dat permanent spanning moet houden :?
Of ga je dit tegelijk doen tijdens een rigoreuze verbouwing :?

Voorbeeld:
Je hebt 1 groep voor verlichting woonkamer, keuken en enkele wandcontactdozen. Dit word via enkele centraaldozen verdeeld. Hoe ga je eea splitsen in je meterkast dat je keukenverlichting, woonkamerverlichting en 2 van de 4 wandcontactdozen geschakeld kunnen worden via KNX componenten in de meterkast? Dat zijn nogal wat schakeldraden (minimaal 3 erbij) die door het bestaande leidingwerk moeten :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • James_
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 29-03 21:26
Goede vraag inderdaad, mijn plan is dus bijna alle verlichting uiteindelijk op de subkast (onderverdeler) te hebben. Wat nu bijvoorbeeld naar lampen gaat vanuit WCD's wordt weggehaald en er komen dan inderdaad nog nieuwe leidingen vanuit de subkast naar de lampen toe. De huidige bedrading naar stopcontacten laat ik zoals het is aangezien ik deze niet via knx hoef te hebben. (in 3 kamers wil ik 1 stopcontact hebben die wel vanuit de subkast komt dus daarvoor komen nieuwe leidingen.)

Dat betekent dat ik gelukkig niet alles hoeft te doen via de bestaande leidingwerk - dat zou inderdaad best heftig zijn, maar wel dat er per groep minder belasting komt en meer op de onderverdeler (namelijk de lampen) maar aangezien lampen ook bij elkaar opgeteled echt niet op belachelijk veel wattages uitkomt zie ik hier niks mis mee - maar als ik iets over het hoofd zie hoor ik het graag!

We zijn ons huis heel langzaam, kamer per kamer, van boven naar beneden aan het verbouwen, waardoor nieuwe leidingen aanleggen te doen moet zijn. De eerste kamer is al af maar helaas leerden ik pas daarna over KNX, vandaar dat ik nu in wil grijpen met het aanleggen van een onderverdeler en al leidingen leggen in de volgende kamer!