nieuw apparaat van 220v aansluiten op een 380 v contactdoos?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meiapraia
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03 18:25
Mijn vraag
Hoe kan ik een nieuwe luchtontvochtiger van 220 V aansluiten op de oude 380 V contactdoos?

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Is een omvormer noodzakelijk?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 14:55
Wat voor 380v contactdoos hebben we het hier over?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meiapraia
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03 18:25
een 5-polige contactdoos van Mennekes 32-6h

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 21:31
Meiapraia schreef op maandag 10 maart 2025 @ 18:25:
een 5-polige contactdoos van Mennekes 32-6h
Die is vermoedelijk zwaarder dan 16a afgezekerd. Dus een verloopsnoertje kan gevaarlijk worden.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:07
Heeft die lucht ontvochtiger een normale stekker of een dikke blauwe CEE 32A?

Dat wcd is te zwaar beveiligd om er een standaard apparaat op aan te sluiten. Risico op brand door overbelasting of kortsluiting.

Als je een er normaal 16A apparaat op wil aansluiten moet er een extra beveiliging tussen.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
CEE stekker verwijderen en een groepen kastje van maken met hoofdschakelaar 4P en 16 Amp aardlekautomaten 230V

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan

Pagina: 1