Connector voor Growatt ARK LV batterij en 50 of 70mm2 kabel?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tinyhouse
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22-05 14:42
Ik heb een off grid installatie met in totaal 8 Growatt ARK-LV accu's. Deze zijn in twee groepen van 4 accu's verbonden met twee Growatt SPF 5000 ES off grid omvormers (met geïntegreerde laadregelaar). Elke groep kan in totaal 100A leveren (4x25A) Beide groepen zijn parallel verbonden met een hub. Deze hub is niet veel meer dan twee bus bars en een kastje dat de twee binnenkomende BMS communicatiekabels combineert tot 1 uitgaande kabel, verbonden aan de master omvormer.
In totaal heb ik dus 200A aan vermogen. Zie het schema hieronder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kPTEiwYLoGc5Sh4mRub4_dkdRgw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bFsfcueg0uuO5EtsnP060WYI.png?f=fotoalbum_large

De totale circuitlengte voor 1 accu groep is maximaal 8 meter. Ik ga kijken of het nog korter kan, maar waarschijnlijk kan ik niet korter gaan dan 7 meter, maar ik ga even uit van 8 meter.
Ik heb een aantal berekeningen uitgevoerd en kom dan op 50mm2 kabel en volgens ander berekeningen op 70mm2. 70mm2 lijkt met wat veiliger. Ik ben benieuwd wat jullie aan zouden raden. De omgevingstemperatuur zal waarschijnlijk schommelen tussen de 5 en 40 graden in een uiterste geval.
Als het wel gemakkelijk met 50mm2 kabel kan, zou dit heel fijn zijn omdat dit de maximale diameter is die door de M25 wartels kunnen van de hub.

Nu is het zo dat de Growatt accu's een connector gebruiken voor het aansluiten van de kabels. Het gaat om een ES057 connector van het merk SANCO. Zie link hieronder.

https://www.sanco-china.com/en/product/energy_298.html

Het probleem is alleen dat deze tot een kabeldikte van 25mm2 gaan. Deze kabel van 2m werd ook bij de accu geleverd, maar is in mijn situatie te dun. Ik was benieuwd of iemand bekend is met dit type connector en of er andere merken zijn dezelfde connector leveren, die wel aan een 50mm2 of 70mm2 kabel gekrompen kunnen worden.

Als ik ben aangewezen op deze connector is mijn plan om deze connector te gebruiken met daaraan zo'n 10cm 25mm2 kabel en vervolgens de overige 3,9m in 50mm2 of 70mm2 uit te voeren. Dit moet dan natuurlijk nog wel verbonden worden met een butt splice connector met een verloop als ik die ergens kan vinden. Aangezien de 25mm2 kabel maar zo'n 10cm is lijkt me dit geen probleem voor de 100A?
Nog een foto van de connector met 10cm 25mm2 kabel:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3IwIcp00EiTzh-G_AAZxl588UQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/doscBbuZ0qmZoyXddxmBrATO.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ben benieuwd naar jullie reacties! Overige op- of aanmerkingen op de installatie zijn altijd welkom :)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:13
De kabels vanaf de busbar naar de 2 accupakketen moeten dezelfde lengte hebben. Anders wordt de accu met de korte kabel veel zwaarder belast en wordt de ander niet volledig opgeladen.

Met die lengtes en stroom voor 48v ga je voor 70mm2. Anders heb je een boel extra energieverlies.

Je idee van een "butt splice" kan alleen als de verbinder daarvoor geschikt is. Dat is geen simpele krimp verbinder, die zijn maar voor één dikte geschikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 21:53

Theo

moederbord

50 mm2 heeft een weerstand van zo'n 0.35 mOhm per meter. Je hebt het over 8 meter aan kabel. Ik ga er vanuit dat de pluskabel én de minkabel elk 8 meter zijn, dus dat er in totaal 16 meter aan kabel is. Je 50 mm2 kabel heeft dan een totale weerstand van 5.6 mOhm. Met een stroom van 100 Adc staat er dan dus 0.56 Vdc over je kabels. Met een gemiddelde accuspanning van 52 volt houdt dat dus in dat je zo'n 1.08 % aan verliezen hebt. Dit heb je met dus met laden én ontladen. Dus je accu opladen om daarna te ontladen geeft dan 2.16% aan kabelverliezen.

Met een 70 mm2 is het verlies een factor 50/70 lager, dus is het 71% van eerder genoemde waardes. Je spanningsval is dan 71% van 0.56 vollt (dus zo'n 400 mV), en je laad/ontlaadverlies is samen geen 2.16% maar 1.53 %.


Beide kabels zijn veilig, en beide zullen ook een opwarming hebben binnen de normen. Wanneer je dagelijks de vier accu's met 9 kWh op en ontlaadt dan kun je dus [2.16%-1.53%=] 0.63% besparen door een 70 mm2 ipv een 50 mm2 kabel te gebruiken; ofwel 20 kWh per jaar; 200 kWh per tien jaar.

Wanneer het dus een optie is dan is die 70 mm2 kabel best aan te raden. De meerkosten van deze kabel die verdienen zich vanzelf terug.

7400 Wp op het dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tinyhouse
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22-05 14:42
Dank voor jullie reacties! :)

Het gaat in dit geval om een totale circuitlengte van 8 meter, waarbij de plus kabel 4 meter is en de min kabel ook 4 meter. Ik denk dat ik in dit geval ga voor de 50mm2 kabel. Als ik naar een tabel van Victron kijk zie ik dat een 50mm2 kabel van 5 meter 150A aan kan en dezelfde kabel van 10 meter 75A, dus een 50mm2 kabel van 8 meter lijkt me de 100A wel aan te kunnen.

Ik ben van plan de 25mm2 kabel met de 50mm2 kabel te verbinden met behulp van een Klauke rH5025 reduceerhuls.