Hallo,
Ik heb 12 zonnepanelen liggen op het zuid/westen. De specs zijn: Pmax 222, IMPP 9,26, ISC 9,7, VMPP 32,5 en VOC 39,7. Ze liggen in 2 strings van elk 6 stuks.
De omvormer is er een van Solax met Max. DC input power 3.300, DC input range 100-550, MPP voltage range 125-530,
Rated input 360V, Start input 100V, Max. DC input current per input 12A en Max. short-circuit current per input 15A.
De bron hiervan is de handleiding van de omvormer en de info website van de panelen.
De omvormer is een Solax SK-TL-3000 en de panelen LG300N1K-G4.
De omvormer kan dus max. hebben 3.300 en de panelen leveren max. 3.600.
Kan iemand mij met deze info adviseren of deze combinatie verantwoord en veilig kan functioneren?
Mocht er nog meer info nodig zijn laat het maar weten.
Alvast bedankt voor de reacties.