Sinds deze week valt mijn omvormer overdag continu uit en start hij daarna opnieuw op. Dit blijft zich herhalen. Vorig jaar had ik hier geen last van, maar ik woon in een nieuwbouwwijk waar steeds meer woningen met zonnepanelen bijkomen. Mijn buren ervaren dezelfde problemen met uitvallende omvormers.
Met een multimeter heb ik de netspanning gemeten en kom uit op 251 tot 251,5 volt op alle drie de fasen (ik heb een 3x25A aansluiting). Mijn omvormer meet iets hoger, rond de 252 volt.
Ik vraag me af of het vervangen van mijn huidige bekabeling (5x2,5mm²) door 5x6mm² zou helpen. Zou dit een merkbaar verschil maken, zodat mijn omvormer tijdens piekmomenten blijft werken? De afstand van de meterkast naar de omvormer is ongeveer 6 a 8 meter.
Omvormer is een Solis S5 3-fase 8kW
Alvast bedankt!
Sinds deze week valt mijn omvormer overdag continu uit en start hij daarna opnieuw op. Dit blijft zich herhalen. Vorig jaar had ik hier geen last van, maar ik woon in een nieuwbouwwijk waar steeds meer woningen met zonnepanelen bijkomen. Mijn buren ervaren dezelfde problemen met uitvallende omvormers.