Ik heb sinds een tijd een probleem met het water uit de badkraan. Het water uit de badkraan blijft lauwwarm. De badkraan is een Grohetherm en ik vermoedde eerst een probleem met het thermostaatelement, dus dat heb ik vervangen. Dat gaf echter geen verbetering. Uit de kraan bij de wastafel direct naast het bad komt wel goed heet water, zo warm dat je je hand er niet lang onder kunt houden. Dit is een gewone mengkraan met één hendel.
De CV ketel (Remeha Calenta 28c uit 2017) staat ingesteld op 65 graden. De warmwaterleiding wordt ook goed heet als ik de wastafelkraan open doe, zo warm dat je je hand er niet te lang op kunt houden. Als ik de badkamerkraan open doe, blijft deze leiding lauw. Er komt dus uit de ketel al water wat niet echt warm is. Dit terwijl de ketel zelf aangeeft dat het water wel warm zou moeten zijn: de aanvoertemperatuur t1 is volgens de ketel rond de 60 graden, zowel als ik de wastafelkraan open doe als wanneer ik de badkraan open doe.
Ik heb gemeten en met de badkraan vol open komt er ong. 7L warm water per minuut uit. De ketel is CW4, dus er zou 7,5L / minuut op 60 graden uit moeten komen. Uit de wastafelkraan komt 5L/minuut.
De druk in de ketel is 1,2 bar. Dit gaat helaas niet hoger vanwege de lage leidingdruk.
Iemand ideeën waar ik aan zou kunnen denken?
De CV ketel (Remeha Calenta 28c uit 2017) staat ingesteld op 65 graden. De warmwaterleiding wordt ook goed heet als ik de wastafelkraan open doe, zo warm dat je je hand er niet te lang op kunt houden. Als ik de badkamerkraan open doe, blijft deze leiding lauw. Er komt dus uit de ketel al water wat niet echt warm is. Dit terwijl de ketel zelf aangeeft dat het water wel warm zou moeten zijn: de aanvoertemperatuur t1 is volgens de ketel rond de 60 graden, zowel als ik de wastafelkraan open doe als wanneer ik de badkraan open doe.
Ik heb gemeten en met de badkraan vol open komt er ong. 7L warm water per minuut uit. De ketel is CW4, dus er zou 7,5L / minuut op 60 graden uit moeten komen. Uit de wastafelkraan komt 5L/minuut.
De druk in de ketel is 1,2 bar. Dit gaat helaas niet hoger vanwege de lage leidingdruk.
Iemand ideeën waar ik aan zou kunnen denken?