hoi
Wij hebben vorig jaar een jaren 70 huis gekocht, dit grondig verbouwd en voor de verwarming gekozen voor een bodem warmtepomp (NIBE S1256-8 R PC EM 3X400V).
Een aantal kenmerken van ons huis/installatie:
- het huis is zo goed als kon geisoleerd, dwz spouw opnieuw gevuld, dak vervangen en geisoleerd en vloer geisoleerd (deel vanonder in de kruipruimte en deel op het zand met isolatie)
- huis is ongeveer 130 m2 en heeft vrij veel ramen/deuren. Aantal ramen waren al wel dubbel glas maar 20 jaar oud, dus gaan we alsnog vervangen
- we hebben een WTW installatie van Zehnder dus geen ventilatie meer in de ramen
- voor de warmtepomp zijn 3 gaten geboord van 50 meter (we mogen niet dieper dan 50 meter ivm drinkwaterwinning daaronder)
- de 3 lussen zijn verbonden dmv Tichelmann systeem om ervoor te zorgen dat de brine altijd dezelfde afstand moet afleggen
- er zit water met glycose in de leiding zodat het vriespunt van deze vloeistof circa -13 graden is
- de warmtepomp staat in de vrijstaande schuur (onverwarmd) en zowel vloerverwarming als warm water gaat onder de grond naar het woonhuis via geisoleerde leidingen.
Het weekend voor kerst is het systeem aangezet. De rest van het huis was al klaar en het duurde circa 4 dagen voordat het huis opgewarmd was van 10 graden naar 20 graden.
Op vrijdag 13 december 2024 vond de boring plaats en het zat deze dagen dan ook niet echt mee, dus er waren wat tegenslagen:
- er moesten 2 extra gaten worden geboord omdat er 2 ingestort waren, dus in totaal zijn er 5 geboord
- het riool is geraakt bij het boren en dit water kwam in het al degeeltelijk gelaste tyleen buizensysteem. Dit moest voor een deel weer vervangen worden
- op 1 januari kwam er een breuk in de bovengrondse leiding waardoor het systeem uitviel. Reparatie viel gelukkig mee, in een uurtje was het weer gefixed
- in de weken erna viel me op dat het systeem veel meer stroom ging gebruiken (>50 kWh per dag) en ook de druk in het bodemsysteem naam steed verder af. Het bleek dat de warmtepomp steeds slechter ging presteren door viezigheid en lucht in het bodemsysteem. De installateur heeft het systeem doorgespoeld en de filter schoongemaakt waardoor alles weer goed ging werken.
Dus sinds midden januari lijkt alles goed te werken. Inmiddels heb ik ook een koppeling met Home Assistant gemaakt via modbus dus krijg ik ook wat meer inzage. Daarvoor gebruikte ik de Nibe myUplink app en website maar die zijn wel bedroevend slechte kwaliteit dus daar heb je niet zoveel aan.
De kamer temperatuur (gemeten door de Nibe thermostaat) zie je hieronder.
/f/image/CrKsSGQMy26WEZySiOTStSV5.png?f=fotoalbum_large)
Het viel me op het de Nibe niet lukt om de temperatuur constant te houden. Ik zet hem dacht en nacht op 20 graden (heb het een paar keer aangepast) maar meestal fluctueert het tussen -0.5 en + 0.5 afwijking. Dus als ik hem op 20 zet dan varieert de temperatuur tussen 19.5 en 20.5. Ik heb in een andere post gelezen dat dit waarschijnlijk te verhelpen is door de vloerverwarming waterzijdig in te regelen. Dit ga ik binnenkort doen.
De power consumption zie hieronder:
/f/image/L0lGatGzlHCQcsTE9H0c6aUX.png?f=fotoalbum_large)
Toen het in januari en begin februari vrij koud was stond de compressor bijna altijd aan. Volgens mijn installateur was dat geen probleem. In januari heeft de warmtepomp 854 kWh (en 2740 kWh geproduceerd). Als ik het goed begrijp komt dit overeen met circa 274 m3 gas. Ik had zelfs iets minder gehoopt.
Zie hieronder de COP.
/f/image/Tt0tkH20hhAnwWx2Ax1gLVoW.png?f=fotoalbum_large)
In home assistant bereken ik de COP door de gebruikte energie en geproduceerde energie door elkaar te delen. Ik haal beide parameters uit de Nibe interface. De COP voor verwarmen is zo’n beetje rond de 5, voor de boiler is het lager, ronde 3. Ik heb elektrisch bijverwarmen uitgezet vanwege mijn ervaringen begin januari. Ik zou het wel aan willen zetten voor de boiler omdat nu het water niet warmer wordt dan 55 graden. 60 graden zou beter zijn ivm de wettelijke eisen en de legionella. Maar ik weet nog niet hoe ik dat kan instellen.
Zie hieronder de in en uitgaande temperatuur van de brine.
/f/image/X15Xaa5ZROiwlojXb5uLAOaN.png?f=fotoalbum_large)
De pieken naarboven zijn er als de compressor uitstaat, ik vermoed dat de brine bij de sensor dan de temperatuur van de omgeving aanneemt maar ik weet dat niet zeker. De brine in temperatuur is bijna altijd 5 graden of lager. Soms zelfs onder nul.
Eigenlijk mijn belangrijkste vraag die ik heb: is het temperatuur normaal? Het grondwater op 50 meter diep is ongeveer 9 a 10 graden, ik had verwacht dat de brine deze temperatuur zou overnemen. Weliswaar zou de temperatuur gedurende de winter lager worden maar zelfs de 9 graden in december heb ik niet gezien.
Ik hoor graag jullie ervaringen en wellicht advies/antwoorden.
Joost
Wij hebben vorig jaar een jaren 70 huis gekocht, dit grondig verbouwd en voor de verwarming gekozen voor een bodem warmtepomp (NIBE S1256-8 R PC EM 3X400V).
Een aantal kenmerken van ons huis/installatie:
- het huis is zo goed als kon geisoleerd, dwz spouw opnieuw gevuld, dak vervangen en geisoleerd en vloer geisoleerd (deel vanonder in de kruipruimte en deel op het zand met isolatie)
- huis is ongeveer 130 m2 en heeft vrij veel ramen/deuren. Aantal ramen waren al wel dubbel glas maar 20 jaar oud, dus gaan we alsnog vervangen
- we hebben een WTW installatie van Zehnder dus geen ventilatie meer in de ramen
- voor de warmtepomp zijn 3 gaten geboord van 50 meter (we mogen niet dieper dan 50 meter ivm drinkwaterwinning daaronder)
- de 3 lussen zijn verbonden dmv Tichelmann systeem om ervoor te zorgen dat de brine altijd dezelfde afstand moet afleggen
- er zit water met glycose in de leiding zodat het vriespunt van deze vloeistof circa -13 graden is
- de warmtepomp staat in de vrijstaande schuur (onverwarmd) en zowel vloerverwarming als warm water gaat onder de grond naar het woonhuis via geisoleerde leidingen.
Het weekend voor kerst is het systeem aangezet. De rest van het huis was al klaar en het duurde circa 4 dagen voordat het huis opgewarmd was van 10 graden naar 20 graden.
Op vrijdag 13 december 2024 vond de boring plaats en het zat deze dagen dan ook niet echt mee, dus er waren wat tegenslagen:
- er moesten 2 extra gaten worden geboord omdat er 2 ingestort waren, dus in totaal zijn er 5 geboord
- het riool is geraakt bij het boren en dit water kwam in het al degeeltelijk gelaste tyleen buizensysteem. Dit moest voor een deel weer vervangen worden
- op 1 januari kwam er een breuk in de bovengrondse leiding waardoor het systeem uitviel. Reparatie viel gelukkig mee, in een uurtje was het weer gefixed
- in de weken erna viel me op dat het systeem veel meer stroom ging gebruiken (>50 kWh per dag) en ook de druk in het bodemsysteem naam steed verder af. Het bleek dat de warmtepomp steeds slechter ging presteren door viezigheid en lucht in het bodemsysteem. De installateur heeft het systeem doorgespoeld en de filter schoongemaakt waardoor alles weer goed ging werken.
Dus sinds midden januari lijkt alles goed te werken. Inmiddels heb ik ook een koppeling met Home Assistant gemaakt via modbus dus krijg ik ook wat meer inzage. Daarvoor gebruikte ik de Nibe myUplink app en website maar die zijn wel bedroevend slechte kwaliteit dus daar heb je niet zoveel aan.
De kamer temperatuur (gemeten door de Nibe thermostaat) zie je hieronder.
/f/image/CrKsSGQMy26WEZySiOTStSV5.png?f=fotoalbum_large)
Het viel me op het de Nibe niet lukt om de temperatuur constant te houden. Ik zet hem dacht en nacht op 20 graden (heb het een paar keer aangepast) maar meestal fluctueert het tussen -0.5 en + 0.5 afwijking. Dus als ik hem op 20 zet dan varieert de temperatuur tussen 19.5 en 20.5. Ik heb in een andere post gelezen dat dit waarschijnlijk te verhelpen is door de vloerverwarming waterzijdig in te regelen. Dit ga ik binnenkort doen.
De power consumption zie hieronder:
/f/image/L0lGatGzlHCQcsTE9H0c6aUX.png?f=fotoalbum_large)
Toen het in januari en begin februari vrij koud was stond de compressor bijna altijd aan. Volgens mijn installateur was dat geen probleem. In januari heeft de warmtepomp 854 kWh (en 2740 kWh geproduceerd). Als ik het goed begrijp komt dit overeen met circa 274 m3 gas. Ik had zelfs iets minder gehoopt.
Zie hieronder de COP.
/f/image/Tt0tkH20hhAnwWx2Ax1gLVoW.png?f=fotoalbum_large)
In home assistant bereken ik de COP door de gebruikte energie en geproduceerde energie door elkaar te delen. Ik haal beide parameters uit de Nibe interface. De COP voor verwarmen is zo’n beetje rond de 5, voor de boiler is het lager, ronde 3. Ik heb elektrisch bijverwarmen uitgezet vanwege mijn ervaringen begin januari. Ik zou het wel aan willen zetten voor de boiler omdat nu het water niet warmer wordt dan 55 graden. 60 graden zou beter zijn ivm de wettelijke eisen en de legionella. Maar ik weet nog niet hoe ik dat kan instellen.
Zie hieronder de in en uitgaande temperatuur van de brine.
/f/image/X15Xaa5ZROiwlojXb5uLAOaN.png?f=fotoalbum_large)
De pieken naarboven zijn er als de compressor uitstaat, ik vermoed dat de brine bij de sensor dan de temperatuur van de omgeving aanneemt maar ik weet dat niet zeker. De brine in temperatuur is bijna altijd 5 graden of lager. Soms zelfs onder nul.
Eigenlijk mijn belangrijkste vraag die ik heb: is het temperatuur normaal? Het grondwater op 50 meter diep is ongeveer 9 a 10 graden, ik had verwacht dat de brine deze temperatuur zou overnemen. Weliswaar zou de temperatuur gedurende de winter lager worden maar zelfs de 9 graden in december heb ik niet gezien.
Ik hoor graag jullie ervaringen en wellicht advies/antwoorden.
Joost