Vloerverwarming boven wordt niet (altijd) warm

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Best tweakers,

Ongeveer een jaar geleden is onze nieuwbouw woning opgeleverd en we lopen nog tegen een probleem aan waarbij de vloerverwarming op de bovenverdiepingen niet/slecht werkt.

De woning is aangesloten op een warmtenet en heeft op de begane grond en eerste verdieping een vloerverwarmingsverdeler. Op beide zit een pompje die door de installateur is ingesteld op de volgende stand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cullxm6EsoWnCGnFMmdd-RNFvUw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jr0edb0Pzj2zAkjRvxVJyBYJ.jpg?f=fotoalbum_large
(Moest even wat paint knip / plakwerk doen omdat ik niet de juiste foto heb gemaakt)

Nu heb ik het volgende bericht naar de partij gestuurd die de vloerverwarming hebben geplaatst en ingeregeld. Ze komen met een oplossing waar ik wel vertrouwen in heb dat deze gaat werken, maar ik vraag me af wat de nadelen zijn. (Kom hier later op terug)
2 weken terug heb ik (voor het eerst in een lange tijd) de vloerverwarming op de grootste slaapkamer aangezet op 22 graden omdat het tijdens de nacht wat fris begon te worden.

Ik merkte dat de temperatuur in de slaapkamer niet omhoog ging dus ben ik op onderzoek uitgegaan.

Ik heb de temperatuur 3 dagen lang op 22 graden laten staan waarbij te zien was dat de blauwe knop naar buiten kwam (de warmte vraag kwam dus door in het systeem).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yc-yujGzyRVj_qOHTzNiZ_nlZKI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yH5vOI6Z9quYCNwfVKU2w3Wv.jpg?f=user_large
  • Deze knop heeft 3 dagen zo gestaan maar bleef koud.
  • Tijdens deze 3 dagen stond de vloerverwarming beneden ook aan.
  • De vloerverwarmingspomp stond op het schuine lijntje op stand 2 (zoals ingesteld door de installateur)
  • Met mijn eigen warmtecamera was te zien dat de hele verdeler boven koud was
Wat ik heb geprobeerd om het probleem te verhelpen:
  • Pomp tijdelijk op continu stand 3 gezet
    (Na een dag geen verschil, daarna pomp weer terug gezet)
  • Alle zones tegelijk open gezet (boven)
    Ik weet het niet zeker maar volgens mij kwam er op een gegeven moment nu wel warmte het systeem in
  • De vloerverwarming beneden uitgezet
    Toen ik 2 dagen later op de slaapkamer liep voelde de vloer ineens wel warmer aan
Misschien een niet causaal verband, maar het lijkt dus zodra de vloerverwarming beneden warmte gebruikt terwijl boven maar 1 kleine zone warmte vraagt en wellicht geen genoeg druk richting boven gaat om daar het warme water bij de verdeler te krijgen??

Verder na wat overleg met buren vallen mij een aantal zaken op, nogmaals ik ben niet de expert maar misschien dat dit signalen kunnen zijn die jullie wel iets zeggen:
  • Bij een van de buren wordt de vloerverwarming beneden ontzettend snel warm. Binnen 30 minuten voel je heel duidelijk een groot verschil met hoe warm de vloer is. Als ik met de warmtecamera kijk zie je ook dat de buizen die de vloer in lopen binnen een aantal minuten 30 graden zijn.
    Bij ons thuis blijven deze buizen op ongeveer 25 graden en voelt de vloer zelfs na meerdere dagen niet heel warm aan. (Opzich prima voor beneden want daar wordt het wel warm genoeg, meer meer ter indicatie)
  • Als deze buurman zijn vloerverwarming aanzet schiet de FLOW (af te lezen van display in meterkast) direct naar 150 liter per uur
    Bij ons heb ik dit niet hoger dan 30 gezien (bij gebruik van alleen de vloerverwarming, dus zonder douchen)
  • Bij andere buren was ik even wezen kijken met mijn warmtecamera en daar leek ook op de bovenverdieping de verdeler koud te zijn terwijl toch verschillende blauwe knoppen "aan" stonden.
    Wellicht iets soortgelijks?
Foto flow meter in meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yasfmYX7MRDazCJ0wjTuL2VZVHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LwyVqSvfLaKrmrgDNUylvOfO.jpg?f=fotoalbum_large
Na wat intern overleg kwam de installateur terug met de volgende instructie waarmee het probleem verholpen kan worden:
Hierbij het stappenplan wat ik doorkreeg vanuit mijn collega.
- Alles vragen zetten (thermostaten)
- In het menu van box naar de flow kijken
- Met de grote rode knop rechts onderin de meterkast voorzichtig draaien tot de 150 liter behaald wordt.
Mijn grootste vraag is nu wat de verdere impact van deze handeling gaat zijn. Zorgt de WTW unit van de stadsverwarming er zelf voor dat ik alleen gecharged wordt op het verbruik of zou dit potentieel ook voor extra kosten kunnen zorgen?

P.s. online lees ik overigens dat bij vloerverwarming vaak de middelste stand van de pomp wordt aangeraden om zo een continue druk te leveren op de leidingen. Weet iemand hier misschien meer van?
zie: https://www.robotclimate....Wilo_Para_Handleiding.pdf

Hierbij nog wat meer foto's van de installatie:

WTW:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Vm8qeZVgG3W5ZIckJbtFpRaj88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8VQFImzwTtO473urYZ6z8s93.jpg?f=fotoalbum_large

Rode knop waar de installateur het over heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TZg0piw_vjNMrIxdl7eRIvUL3Eo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SKCuxfSJUrPA6GTx6VAa7iiV.jpg?f=fotoalbum_large

Vloerverwarmings verdeler beneden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2GGZmx5hvp54f5bTq7Gy45gV6nw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/081N4wWTYg9giZ9MWhKxoz6T.jpg?f=fotoalbum_large

Vloerverwarmings verdeler boven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rPXF6AdEQFLR_jFf23-j4Qo0in4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RjtkNmyOh7ku0pmJAndSffX8.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door Devedse op 26-02-2025 17:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:00

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Begin eens met meer foto's. Het helpt altijd enorm als we kunnen zien hoe de installatie er uit ziet.
Het feit dat je slechts een flow hebt van 34 l/h lijkt er op te wijzen dat er mogelijk ergens een klep ofzo niet (goed) open gaat of staat. Die suggestie met de rode knop kan je dus zeker eens proberen.

[ Voor 28% gewijzigd door Microkid op 26-02-2025 17:23 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Beste Microkid, volgens de installateur kan je dus doormiddel van het draaien van de rode knop de flow verhogen. Dat lijkt het issue te zijn.

Ik kan alleen nergens vinden wat precies een normale flow zou moeten zijn voor vloerverwarming.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:00

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Devedse schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 17:23:
Ik kan alleen nergens vinden wat precies een normale flow zou moeten zijn voor vloerverwarming.
Eeh, dat geeft de installateur toch aan?
"Met de grote rode knop rechts onderin de meterkast voorzichtig draaien tot de 150 liter behaald wordt."

En die 150 zie je bij je buren ook. Lijkt me dus een goed getal om mee te beginnen :)

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Mijn vraag is dus of die 150 niet simpelweg is: "Zet hem maar een stuk hoger dan zal het wel opgelost zijn". Ik ben dus op zoek naar wat een reëel getal is voor een installatie als deze.

Ik probeer een sanity check te doen op de instructies die mij zijn verteld. (Dus op zoek naar iemand die even net iets meer weet over hoe je zo'n installatie nou precies inregeld. En waar bijvoorbeeld die 150 van daan komt). Ik ga er namelijk van uit dat de 30 waar deze initieel op ingesteld stond ook ergens vandaan komt.

[ Voor 48% gewijzigd door Devedse op 26-02-2025 17:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:00

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Tja, je kan proberen een onderbouwing te vinden waardoor het nog langer duurt om het probleem op te lossen. Of je zet hem gewoon op 150 en kijk of het effect heeft.
Ter info: het huis van m'n moeder heeft ook stadsverwarming en daar komt geloof ik ook ruim 100l/h doorheen als de vloerverwarming aanstaat.

[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 26-02-2025 17:36 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Die onderbouwing is inderdaad precies wat ik hier zoek op tweakers :).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Icebear1079
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-05 19:49
Devedse schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 18:48:
Die onderbouwing is inderdaad precies wat ik hier zoek op tweakers :).
We kunnen er eens aan rekenen. Maar 150 l/h is niet heel veel voor vvw. Stel dat de delta T 15 K is. (38 in 23 uit bijvoorbeeld)
150 l/h * 15 K * 4.18 kj/kg / 3600 s/h = 2.6 kW
Das dus ook niet heel veel.

Als de rode knop de flow door de warmtewisselaar regelt (dus waterzijdig warmtenet) dan kan de delta T gerust 30 of 40 graden zijn. Dan ga je richting de 5 tot 7 kW. Dat lijkt me best wel realistisch.


Ter referentie, mijn vloerverwarming met WP doet 1000 l/h met een delta T van 3 a 4 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-05 09:42
De aanvoer heeft al 2 90 graden bochtjes, dan ook nog eens meer lagen plastic buis van ongeveer gok ik 28mm buiten diameter waar intern 20 van over blijft.
Dit is niet echt veel, en de bochtjes zijn nog dunner van binnen.
Ik denk dat daar het al fout gaat, dan nog de naregeling, en evt de pompstand...

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:00

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Op welke stand staan de 2 radiatorknoppen onder de pomp? Is helaas niet te zien op de foto's.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Kees85 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 23:39:
De aanvoer heeft al 2 90 graden bochtjes, dan ook nog eens meer lagen plastic buis van ongeveer gok ik 28mm buiten diameter waar intern 20 van over blijft.
Dit is niet echt veel, en de bochtjes zijn nog dunner van binnen.
Ik denk dat daar het al fout gaat, dan nog de naregeling, en evt de pompstand...
Wat bedoel je hiermee?
Ik verwacht dat wanneer ik de flowrate verder open draai naar ~150L/H dat daarmee het probleem opgelost. Ik ben vooral geïnteresseerd in of dit een gangbare hoeveelheid is en wat de verdere implicaties zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Icebear1079 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 20:10:
[...]


We kunnen er eens aan rekenen. Maar 150 l/h is niet heel veel voor vvw. Stel dat de delta T 15 K is. (38 in 23 uit bijvoorbeeld)
150 l/h * 15 K * 4.18 kj/kg / 3600 s/h = 2.6 kW
Das dus ook niet heel veel.

Als de rode knop de flow door de warmtewisselaar regelt (dus waterzijdig warmtenet) dan kan de delta T gerust 30 of 40 graden zijn. Dan ga je richting de 5 tot 7 kW. Dat lijkt me best wel realistisch.


Ter referentie, mijn vloerverwarming met WP doet 1000 l/h met een delta T van 3 a 4 graden.
Dank voor het meerekenen. Dat verklaard dan inderdaad wel dat met een flow van 30L/H er niet veel warm wordt in mijn woning.

  • Devedse
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 05-05 20:18
Microkid schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 06:51:
Op welke stand staan de 2 radiatorknoppen onder de pomp? Is helaas niet te zien op de foto's.
op 45 graden voor de invoer en 35 voor de afvoer. Dit is zoals het door de installateur op de tekening is ingetekend.