Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Saiya
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 10-03 22:24
Mijn vraag
Geachte allen,
Hierbij heb ik hulp nodig bij het volgende:

WIj hebben een warmtepomp setup van Panasonic met de WH- ADC0309J3E5 als indoor unit
en de Panasonic WH-UD05JE5 als outdoor unit. Zijn gemonteerd in een nieuwbouwwoning van nog geen 5 jaar oud. Nu heb ik sinds gisteren de foutmelding H90 Binnen-/ buitenunit communicatiefout.

Heb het systeem meerdere malen herstart (stoppen in de meterkast van de warmtepomp uitgeschakeld, ca 10 min later ingeschakeld), ook het systeem op de warmtepomp gereset maar hij blijft met de foutmelding komen.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:

Gekeken met mijn buurman die voorheen de outdoor units voor zijn werk heeft geplaatst en gemeten bij de outdoor unit, deze krijgt gewoon 230V stroom binnen plus wisselstroom. Zijn vermoeden is dat de printplaat defect is. De outdoor unit is in een hydro top geplaatst en staat dus in een box op zolder, je kan hem vanuit een klep benaderen. De ventilator van de outdoor unit zit niet op de unit zelf maar op het dak en vanuit een dikke buis krijgt de unit dus ventilatie.
Nu heb ik de volgende vragen:
1) Kan het zijn dat hierdoor de unit niet goed is gekoeld en dus de printplaat defect is geraakt?
2) is de Printplaat reparabel? zijn er bedrijven die deze kunnen herstellen?
3) of is het beter de printplaat te laten vervangen?
4) De buurman gaf aan dat het wellicht verstandig is om de hele unit te vervangen indien er niet gek veel prijsverschil zit tussen een nwe printplaat te laten monteren of een compleet nwe unit.

Ik ga uiteraard nog even een erkende monteur laten langskomen om een goede diagnose te laten stellen maar even vooruitlopend op de zaken zou ik graag jullie reacties willen lezen op bovenstaande.

Oja, en kan ik ergens beroep doen op garantie? aannemer bijvoorbeeld? ik heb ergens gelezen dat er 5 jaar garantie op de installatie zit mits er ' periodiek' onderhoud gepleegd is. Of is er een verzekering die dit eventueel dekt? opstalverzekering bijvoorbeeld..

Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Saiya _/-\o_
...

...

[ Voor 3% gewijzigd door Saiya op 23-02-2025 23:19 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 10:21
Heb je als test al een nieuwe stuurstroomkabel getrokken?

1 Lijkt me niet want de printplaat zit in een heel ander compartiment als waar normaal gesproken de fan zit.
2 3 Ligt er aan wat er kapot is en wie je kunt vinden, doorgaans wordt er een nieuwe op gezet indien die leverbaar is.
4 Moet dan wel eentje zijn van hetzelfde type anders moet de binnenunit ook vervangen worden. Waarschijnlijk heb je vanwege het bouwjaar van de woning geen recht op subsidie. Maar is ook nogal een ingreep als ook de fan nog moet worden uitgebouwd. Ook daar zit nergens een draadje los oid?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Saiya
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 10-03 22:24
Goedemorgen,

Dank voor je reactie.
Nee geen nieuwe stuurstroomkabel getrokken omdat de buurman alle 4 de kabels heeft doorgemeten die vanuit de warmtepomp op de buitenunit uitkomen en hij gaf aan dat alle stroom aanwezig is. Of is het dan alsnog de moeite waard?

Heb ook de kabel naar de fan gevolgd maar ook deze ziet er goed uit en er zit niks los.