Beste Tweakers,
Ik weet dat er een speciaal topic is voor elektra gerelateerde vragen, maar ik zoek wat meer input/misschien andere mogelijkheden voor ik mijn plannen concreet wil maken.
Op dit moment heb ik tussen de meterkast en het dak twee kabels, beiden zo'n 15-20 meter, 3x4mm². Die gebruiken beide Neutraal + Fase 3 van de meterkast, dit zijn de enige groepen die die fase gebruiken en zijn voor de warmtepomp en zonnepanelen.
Volgens de fabrikant van de warmtepomp moet de groep beschermd zijn door een B25 aardlekautomaat, dat heb ik ook zo gedaan en de hoofdautomaten zijn D25. Tot nu toe is dat allemaal goed gegaan en via homewizzard kan ik het vermogen lezen, maximale wat ik heb gezien is ergens in de 3500W. De selectiviteit is wel wat krapjes natuurlijk, maar het belangrijkste is voor mij de veiligheid en niet zozeer of twee (of zelfs 3) automaten tegelijk trippen, daarnaast kan ik ook gewoon bij de hoofdautomaten zonder zegels te verbreken.
Die andere groep, die ook op dezelfde fase zit is een B16 aardlekautomaat en is de voeding voor 2 setjes zonnepanelen met een piekvermogen van zo'n 3600-3700W (2x Hoymiles micro omvormer, 4 panelen ZO, 4 panelen ZW). Nu speel ik met het idee om 4 zonnepanelen bij te laten plaatsen op NW, die zullen ook tussen de 1700-2000W piekvermogen hebben.
Het trekken van extra kabels is niet mogelijk. De badkamer is net helemaal gerenoveerd en daarnaast heb ik ook expres wat dikkere kabels getrokken.
Als ik online kijk en uitga van bijv 25meter kabel, dan kan daar een stroom lopen van maximaal 32, dat is sowieso meer dan de groep aankan dus dat is prima. Omdat ik zelf dus al het een en ander bedacht had heb ik een kleine schets gemaakt en ben benieuwd naar jullie input. De bovenste situatie is de oude situatie en de onderste in hoe ik het kan veranderen. Dan verlaag ik ook de automaat van de warmtepomp en zou ik zelfs nog de twee kabels parallel kunnen doen, want een enkele kabel is volgens de berekeningen dik genoeg om het maximale vermogen (230V x 25A) te dragen.
Link naar kabelberekeningen: https://www.vekto.nl/info/kabelberekening
Daar staat dat 25meter zelfs tot 32A belast kan worden.
Ik weet dat er een speciaal topic is voor elektra gerelateerde vragen, maar ik zoek wat meer input/misschien andere mogelijkheden voor ik mijn plannen concreet wil maken.
Op dit moment heb ik tussen de meterkast en het dak twee kabels, beiden zo'n 15-20 meter, 3x4mm². Die gebruiken beide Neutraal + Fase 3 van de meterkast, dit zijn de enige groepen die die fase gebruiken en zijn voor de warmtepomp en zonnepanelen.
Volgens de fabrikant van de warmtepomp moet de groep beschermd zijn door een B25 aardlekautomaat, dat heb ik ook zo gedaan en de hoofdautomaten zijn D25. Tot nu toe is dat allemaal goed gegaan en via homewizzard kan ik het vermogen lezen, maximale wat ik heb gezien is ergens in de 3500W. De selectiviteit is wel wat krapjes natuurlijk, maar het belangrijkste is voor mij de veiligheid en niet zozeer of twee (of zelfs 3) automaten tegelijk trippen, daarnaast kan ik ook gewoon bij de hoofdautomaten zonder zegels te verbreken.
Die andere groep, die ook op dezelfde fase zit is een B16 aardlekautomaat en is de voeding voor 2 setjes zonnepanelen met een piekvermogen van zo'n 3600-3700W (2x Hoymiles micro omvormer, 4 panelen ZO, 4 panelen ZW). Nu speel ik met het idee om 4 zonnepanelen bij te laten plaatsen op NW, die zullen ook tussen de 1700-2000W piekvermogen hebben.
Het trekken van extra kabels is niet mogelijk. De badkamer is net helemaal gerenoveerd en daarnaast heb ik ook expres wat dikkere kabels getrokken.
Als ik online kijk en uitga van bijv 25meter kabel, dan kan daar een stroom lopen van maximaal 32, dat is sowieso meer dan de groep aankan dus dat is prima. Omdat ik zelf dus al het een en ander bedacht had heb ik een kleine schets gemaakt en ben benieuwd naar jullie input. De bovenste situatie is de oude situatie en de onderste in hoe ik het kan veranderen. Dan verlaag ik ook de automaat van de warmtepomp en zou ik zelfs nog de twee kabels parallel kunnen doen, want een enkele kabel is volgens de berekeningen dik genoeg om het maximale vermogen (230V x 25A) te dragen.
Link naar kabelberekeningen: https://www.vekto.nl/info/kabelberekening
Daar staat dat 25meter zelfs tot 32A belast kan worden.
/f/image/mHvXENYVU8y7BUHTOxDVpvPr.png?f=fotoalbum_large)