Ik bedien een AWB Thermomaster 3 HR 28 Kw HR-ketel van bouwjaar 2007. Ook om te testen of de twee radiatoren in de woonkamer, met nu radiatorventilatortjes, geschikt zouden zijn voor een warmtepomp had ik de maximale cv-temperatuur van 60 terug naar 50 graden gezet. Het bleek dat de ketel de brander telkens zo hard opvoerde dat de ketel binnen 30 seconde al 53 graden werd en de brander dus uit ging. Dat ging zo snel dat de twee radiatoren zelfs niet warmer werden dan 40 graden, ver onder het setpoint radiator-temperatuur. Terwijl de ketel heel vaak aan en uit gaat.
Vervolgens in het installateursmenu het maximaal vermogen terug kunnen zetten van 28 kW naar 12 kW. Lager kan die niet.
Maar nog steeds pendelt de ketel waarbij de brander eerst wordt opgejaagd (te zien op het display aan het aantal zwarte blokjes naar de vlam). Dus als de brander nu niet wordt opgejaagd tijdens het telkens opstarten zou de ketel minder pendelen en zou ik de cv-temperatuur nog op 50 graden kunnen laten staan. Om extreem pendelen te voorkomen kan de cv-temperatuur, ondanks het verlagen van het maximale vermogen tot 12 kW, echter niet lager dan 60 graden.
De kamerthermostaat is een Honeywell aan-uit thermostaat. Niet de Honeywell Modulation.
Zou een Honeywell Modulation kamerthermostaat ook bij deze oversized ketel het pendelen tijdens het opwarmen 's morgens kunnen beperken?
Een Honeywell Modulation aanschaffen alleen maar om te testen vind ik niet handig want dan zou ik, als een modulerende kamerthermostaat zin heeft, daarna nog een duurdere modulerende klokthermostaat kunnen aanschaffen. Laat staan dat ik de cv-ketel zou vervangen met een lager maximaal vermogen alleen maar om te testen of een warmtepomp het aan zou kunnen.
Vervolgens in het installateursmenu het maximaal vermogen terug kunnen zetten van 28 kW naar 12 kW. Lager kan die niet.
Maar nog steeds pendelt de ketel waarbij de brander eerst wordt opgejaagd (te zien op het display aan het aantal zwarte blokjes naar de vlam). Dus als de brander nu niet wordt opgejaagd tijdens het telkens opstarten zou de ketel minder pendelen en zou ik de cv-temperatuur nog op 50 graden kunnen laten staan. Om extreem pendelen te voorkomen kan de cv-temperatuur, ondanks het verlagen van het maximale vermogen tot 12 kW, echter niet lager dan 60 graden.
De kamerthermostaat is een Honeywell aan-uit thermostaat. Niet de Honeywell Modulation.
Zou een Honeywell Modulation kamerthermostaat ook bij deze oversized ketel het pendelen tijdens het opwarmen 's morgens kunnen beperken?
Een Honeywell Modulation aanschaffen alleen maar om te testen vind ik niet handig want dan zou ik, als een modulerende kamerthermostaat zin heeft, daarna nog een duurdere modulerende klokthermostaat kunnen aanschaffen. Laat staan dat ik de cv-ketel zou vervangen met een lager maximaal vermogen alleen maar om te testen of een warmtepomp het aan zou kunnen.