Geluidsbruggen achteraf beperken bij tegelvloer

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaZe
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:03
Wij hebben een 2 onder 1 kap nieuwbouwwoning vorig jaar gekocht. Als de buren de stoelen over de vloer schuiven horen we dit gevoelsmatig op hetzelfde volume over alle 3 de verdiepingen. Ze hebben een PVC vloer en gezorgd met kit dat egaline niet openingen bij de cementdekvloer naar binnen kon lopen (en nog geen plinten). De huizen zijn verder goed geïsoleerd, we horen verder hoogstens iets als iemand hard over de trap rent. We snappen niet hoe dit kan.
Nu hebben we zelf recent een tegelvloer laten plaatsen en willen we vooral niet dat ditzelfde bij hun hoorbaar is.
Ik heb wat informatie op internet gevonden, zoals: https://www.isolatie-info.nl/geluidsisolatie/vloer en https://www.afbouwbaas.nl...rom-en-wanneer-toepassen/.
"Aan te raden is om een afstand van 8 tot 10 millimeter tussen vloerafwerking en de wand aan te houden. Plinten aan de wand mogen geen contact maken met de vloer. Waak ervoor dat er geen pleisterresten tegen de kantstroken aankomen."

We hebben een cementdekvloer met vloerverwarming. Bij oplevering had deze overal rondom een kier van ca 10mm (ze hebben helaas niet de randstroken laten zitten). De tegellegger heeft her en der de egaline in die kier laten lopen en zit er ook op sommige plekken tegellijm tussen de tegels in de muur. De stukadoor heeft ook nog eens de muur dikker gemaakt zodat op sommige plekken de kieren niet meer zichtbaar zijn. Het enige voordeel is dat ik nog de plinten moet leggen en nog eventueel hier iets aan kan doen.
Ik zat te denken met een multitool overal weer een opening te maken, al weet ik niet of het realistisch is. De plint zou ik met afstandshouders kunnen zorgen dat deze niet de vloer aan raakt (wel achteraf onderaan afkitten).

Mijn vraag is vooral: wie is hier meer in gespecialiseerd? Is het realistisch hier nog iets aan te doen op de door mij benoemde manier (of een andere manier) en zou het überhaupt nut hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 16:02
Die sleuf van 10mm weer schoonmaken is inderdaad een goede stap. Maakt niet veel uit of je daarbij de randisolatie beschadigd. Hoe schoner hoe beter.

Opletten dat je niet diep met een multi tool oid er in gaat ivm leidingen. Je wilt de vloer onderbreken van de muur. Dus egaline die voor- of achter de band zit maakt in basis niet veel uit. Zolang het maar geen brug maakt tussen of over de band waardoor wand en vloer aan elkaar komen.

Zodra die rand weer schoon is kan je de plinten zetten. Die monteer je alleen aan de muur. Onderzijde plint voorzie je van een schuimbandje zodat ze vrij staan van je vloer. Dat zie je na het afkitten van de plint aan de vloer niet meer zitten.

Tegelijkertijd: Als je professionele partijen hebt laten komen is het natuurlijk verstandig met ze in overleg te gaan om het op te lossen. Als de plannen helder zijn dat de vloer ontkoppeld moet zijn dan is het natuurlijk niet correct dat je zelf moet gaan krabben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:49
Wat voor woningscheidende wand heb je?
Niet tegen de muren aanleggen geld meestal voor appartementgebouwen.

Maar met enkerloze muren met de buren moet er helemaal niet zulk geluidsoverdracht zijn. Was de spouw wel schoon van bouwpuin en cementresten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaZe
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:03
Ja het zijn ankerloze muren met een (lucht) spouw. Ik heb helaas niet kunnen kijken of deze helemaal schoon is of niet. Ik had ooit de mogelijkheid maar niet gedacht dat dit belangrijk kon zijn.

De fundering is wel als een geheel met de buren. Maar daarnaast hebben we ook een uitbouw met een flink stuk staal wat met (gedeelde) fundering én plafond gekoppeld is. Dat kan ook wel eens de boosdoener zijn. Er zat oorspronkelijk een stukje schuim tussen staal en plafond, maar last minute is dit opgevuld met beton.

Ik kan me zo voorstellen dat een cementdekvloer nog een beetje trillingen absorbeert, ik dacht daarom dat als de vloer de betonnen muur aan zou raken deze gemakkelijker naar de betonnen fundering kan gaan en weer terug de betonnen muur aan de andere kant omhoog.

Nu ik er over nadenk zou ik ook simpelweg even met de buren kunnen praten en wat zware spullen bij ons verschuiven om te kijken of ze het horen. Als het staal de boosdoener is dan is het misschien alleen van hun naar ons en niet andersom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaZe
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:03
djluc schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 09:15:
Die sleuf van 10mm weer schoonmaken is inderdaad een goede stap. Maakt niet veel uit of je daarbij de randisolatie beschadigd. Hoe schoner hoe beter.

Opletten dat je niet diep met een multi tool oid er in gaat ivm leidingen. Je wilt de vloer onderbreken van de muur. Dus egaline die voor- of achter de band zit maakt in basis niet veel uit. Zolang het maar geen brug maakt tussen of over de band waardoor wand en vloer aan elkaar komen.

Zodra die rand weer schoon is kan je de plinten zetten. Die monteer je alleen aan de muur. Onderzijde plint voorzie je van een schuimbandje zodat ze vrij staan van je vloer. Dat zie je na het afkitten van de plint aan de vloer niet meer zitten.

Tegelijkertijd: Als je professionele partijen hebt laten komen is het natuurlijk verstandig met ze in overleg te gaan om het op te lossen. Als de plannen helder zijn dat de vloer ontkoppeld moet zijn dan is het natuurlijk niet correct dat je zelf moet gaan krabben.
Bedankt voor de tip. Kan hoe dan ook geen kwaad om het los te maken (als ik merk dat het redelijk gaat). Ik weet precies waar de leidingen zitten dus dat deel zal wel gaan.
En tja die professionele partijen...Allemaal partijen met jaren ervaring. Die zitten constant op elkaar af te geven hoe slecht de ander het werk gedaan heeft, met als excuus dat ze het daarom zelf niet goed kunnen doen. Ben er wel klaar mee. Ook mede de reden dat ik zelf de plinten wil doen en kijken wat ik nog kan "redden".
De aannemer die de uitbouw gedaan heeft gaf uiteraard aan dat er waarschijnlijk ergens in de spouw wat vuil zal zitten.