Goedemorgen,

Elektriciteit is niet mijn ding :) en ik probeer een aantal dingen te snappen. We willen namelijk de mogelijkheid creëren om extra apparatuur aan te sluiten in onze tuinkamer.

Wij hebben een 3-fasen aansluiting van 3 x 25A. Als ik het goed begrijp betekent dit een aansluitwaarde van 5750 W per fase (230x25A), dus totaal 17.250W.

Elke fase is verdeeld over meerdere groepen maar de standaard aansluitwaarde per groep blijft toch gewoon 230x16A =3680 W ?

We hebben onlangs een tuinkamer laten plaatsen. Achter in de tuin lag reeds een stroomkabel maar nu wil ik apparatuur aansluiten met een aansluitwaarde die meer is dan 3680W. Wat kan ik doen zonder extra kabels te trekken ? Kan ik in de meterkast iets aan laten passen zodat de capaciteit van deze groep wordt verhoogd ?

Alvast bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Meer dan 3.680 watt? Dat gaat lastig worden, want je hebt maar 5.750 watt per fase beschikbaar. Een 32a groep achter een 25a hoofdzekering gaat hem niet worden. Dat kan prima achter een 3x35a aansluiting. Dan ga je ±120 euro meer betalen per maand want die 3x35a is een stuk duurder dan een 3x25a

Kosten van de aansluiting per jaar voor de Netbeheerder (Stedin):
3x25a: 475 euro
3x35a: 1.925 euro

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:08

remco_k

een cassettebandje was genoeg

scotman21 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 10:59:
Achter in de tuin lag reeds een stroomkabel maar nu wil ik apparatuur aansluiten met een aansluitwaarde die meer is dan 3680W. Wat kan ik doen zonder extra kabels te trekken ?
Vertellen wat voor kabel er nu in ligt. :P

Hoeveel aders, welke kleur aders, dikte (2,5mm2, 4mm2, ...) en lengte. Evt afscherming.

Wat is de aansluitwaarde welke je aan wilt sluiten? Is dat een enkel- of 3 fase apparaat?

[ Voor 13% gewijzigd door remco_k op 16-02-2025 11:32 ]

Alles kan stuk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

remco_k schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:17:
[...]

Vertellen wat voor kabel er nu in ligt. :P

Hoeveel aders, welke kleur aders, dikte en lengte. Evt afscherming.

Wat is de aansluitwaarde welke je aan wilt sluiten? Is dat een enkel- of 3 fase apparaat?
De kabel die er ligt, gaat denk ik gewoon naar de schuur. Ik kan mij niet voorstellen dat dat een krachtstroom is, dus geen 5x2,5mm2, en gewoon 3x2,5msup2[/] is, en niet een appart groep is. ;)

/#aanname

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20-05 19:13
Dankjewel.

Er ligt nu gewoon een Buitenkabel YMVK 3 x 2,5 mm².

Ik dacht (te) simpel, misschien kan ik iets in de meterkast aanpassen zodat deze kabel wellicht gesplitst wordt over twee groepen en daardoor meer aansluitwaarde krijgt. Maar zo werkt het zeker niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online

dragonhaertt

@_'.'

Misschien is het handig als je vertelt wat je aan wil sluiten, en of je dat allemaal tegelijk gaat gebruiken voor het maximale vermogen?

Apparaten gebruiken vaak lang niet de hele tijd hun max vermogen en je kan ook kortstondig de maximale waarde van een 'zekering'(automaat) overschrijden zonder dat deze uit gaat.

Als jij een oven en een afwasmachine wil aansluiten en deze nooit tegelijk gebruikt zijn daar best oplossingen voor.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bonzz.netninja
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20-05 19:42

bonzz.netninja

Niente baffi

"apparatuur aansluiten met een aansluitwaarde die meer is dan 3680W."

Idd. wat @dragonhaertt ook zegt. Wat ga je allemaal doen dat je dat vermogen tegelijk gebruikt?

vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve  | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.dedigitaletuin.nl


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • M2M
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 19-05 20:40

M2M

medicijnman

scotman21 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:44:
Dankjewel.

Er ligt nu gewoon een Buitenkabel YMVK 3 x 2,5 mm².

Ik dacht (te) simpel, misschien kan ik iets in de meterkast aanpassen zodat deze kabel wellicht gesplitst wordt over twee groepen en daardoor meer aansluitwaarde krijgt. Maar zo werkt het zeker niet?
Met 3x2.5mm2 kun je precies 16A doorheen duwen, op 1 fase. 16*230V = 3.6kW. Mocht je meer stroom naar de tuin willen, dan moet er een kabel bij of je moet de 1-fase kabel vervangen door een 3-fase exemplaar.

Maar belangrijker is wat je aan wil sluiten. Als het een bubbelbad-ding is, check dan vooral ook even hoe het aangesloten moet worden.

-_-


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 08:00
@scotman21
Eigenlijk is er maar 1 optie, en dat is het trekken van een extra kabel vanuit de meterkast naar je tuinkamer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20-05 19:13
Ok. Thnx

Het doel is om 2 heaters van 2000W aan te sluiten en wellicht later nog een tv en koelkastje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
scotman21 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:58:
Ok. Thnx

Het doel is om 2 heaters van 2000W aan te sluiten en wellicht later nog een tv en koelkastje.
Tsja, dan wordt het een 2e kabel trekken.

Of 2 heaters van 1500w, dan houd je dik 600w over voor klein spul. Kan net en scheelt veel werk.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Hang er een airco in..

Of zijn het terras heaters om buiten te zitten?

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

scotman21 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:58:
Ok. Thnx

Het doel is om 2 heaters van 2000W aan te sluiten en wellicht later nog een tv en koelkastje.
Ik zou dan 3 heaters van elk 1.000 watt, en blijft er nog genoeg over voor een tv en een koelkast. Wellicht is het isoleren van je tuinkamer de slimste methode, dat is een eenmalige investering ipv dat je jezelf blut stookt in de winter maanden ;)

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • basfromasd
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 19-05 14:32
scotman21 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:58:
Ok. Thnx

Het doel is om 2 heaters van 2000W aan te sluiten en wellicht later nog een tv en koelkastje.
Als je een 5kW split airco gebruikt als heater kun je de bestaande kabel blijven gebruiken. En spaar je stroom. En kun je eventueel koelen in de zomer.
Tenzij het om terrasverwarming gaat. Dan had ik het verkeerd begrepen.

[ Voor 8% gewijzigd door basfromasd op 16-02-2025 12:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-05 17:42
Een Mono block airco voor verwarmen en koelen, geen dure stekmonteur nodig.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18-05 17:23
scotman21 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:58:
Ok. Thnx

Het doel is om 2 heaters van 2000W aan te sluiten en wellicht later nog een tv en koelkastje.
een 16A groep kan wel iets meer doen als 16,00001A. ;)
grofweg een +/- 4000-4200W en dan pas kom je in de echte problemen.
dus ja 2x2000W dat zou wel moeten kunnen.
(verstandig is iets anders. ;) )

een tv en een koelkastje er bij en het word wel krap. :?

(nu is het oppassen er is marketing en werkelijkheid.
veel verwarmers die worden verkocht van 2000W marketing zijn maar 1900W werkelijk.
maar er zijn ook prullen die met 2000W of meer trekken.
dus pas op, dingen kunnen verschillende effecten hebben.
ook hebben die dingen een start vermogen voor een paar seconde, soms meer als die 2000W, dus kan het soms nodig zijn om ze nooit te gelijk te starten, maar een paar seconde er tussen te hebben (daar is speciale apparatuur voor).)

geen verstand van deze dingen.
doe niet te moeilijk neem 2x1900W of nog beter 2x1500W. ;)
(en ja warmtepompen zijn zeker een betere oplossing als dat kan, denk aan airco als ook warmtepomp zijnde, dat moet maar net kunnen natuurlijk.)

[ Voor 8% gewijzigd door migjes op 16-02-2025 12:20 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 06:27
Nieuwe kabels trekken of minder vermogen aansluiten, meer opties heb je niet. Sowieso is het de vraag of de bestaande kabel geschikt is voor het bestaande vermogen over de lengte.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • scotman21
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20-05 19:13
Airco zou inderdaad een optie kunnen zijn. Het betreft een losstaande tuinkamer die achterin de tuin staat. Volledig afsluitbaar. Dak en wanden zijn geïsoleerd. Vloer niet. Dus inderdaad, misschien is een split unit airco een betere optie dan te verwarmen met IR-heaters. Bedankt voor het meedenken.