ik heb hier een kWh-meter met puls uitgang.
Ik zou deze eventueel plaatsen om de energie die ik injecteer te meten. De pulsen zou ik gebruiken voor het aansturen van een boiler. (als voldoende wordt geinjecteerd zou ik via een solid-state relais een boiler inschakelen)
Teller:
Kamstrup 685-382-MK-80
puls: 1p per Wh
Ik heb een test opstelling gemaakt met een driefasige motor.
3f net 390V
stroom per fase 2,2 A
𝑉
de lijnspanning is (390 Volt)
𝐼
de stroom per fase is (2,2 Ampère)
Vermogen = 1481 W
Aangezien de kWh meter 1 puls per Wh afgeeft, zou ik ongeveer 1481 pulsen per uur moeten krijgen.
Ik zie om de 18 sec een puls. Dus 200 pulsen per uur.
Dit is volledig in tegenspraak met mijn berekening.
Iemand enig idee waar ik fout maak ?
gn, Marc